對于水質接近于城市污水的污水請問是否可以套用規范中規定的設計參數BOD負荷和污泥濃度來確定曝氣池的容積?如果采用延時曝氣,對于其他工業污水怎么確定設計參數?如印染廢水。另不知現在延時曝氣的應用情況如何?是否有應用價值。
階段曝氣法+CCB典型工藝”,主要用于舊階段曝氣法污水處理工程的升級改造,升級改造后的污水優于國標,實現中水回用.改造費用低廉,運行費用少,處理效果穩定。 導流曝氣生物濾池Conduction Current Biofilter(以下簡稱CCB法)是在傳統曝氣生物濾池的基礎上,充分借鑒下向流曝氣生物濾池法、上向流曝氣生物濾池法、接觸氧化法、生物膜法、人工快濾法、沉降分離法、無泵污泥回流法、給水快濾法等八者的設計手法以及二級和三級污水處理工藝的功能而開發研制出來的污水處理新工藝、新技術。 CCB已在我國的北京、河北、天津、貴州、山西、四川、內蒙古、黑龍江、吉林、江蘇、河南、湖北、新疆等地已有工程實例,工程案例應用證明:出水水質CODcr一般在30mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在20mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在30mg/L以下,最低6.55mg/L。由于出水水質達到中水回用標準,適合我國越來越嚴的環保要求。
論文簡介:UASB-曝氣法處理飲料廢水,在治理中存在的問題 投稿網友:arttumu65 上傳時間: 2013-07-10
什么是階段曝氣活性污泥法 階段曝氣活性污泥法又稱分段進水活性污泥法或多段進水活性污泥法,是針對傳統活性污泥法存在的弊端進行了一些改革的運行方式。污水沿池長分段注入曝氣池,使有機負荷在池內分布比較均衡,緩解了傳統活性污泥法曝氣池內供氧速率與需氧速率存在的矛盾,沿池長F/M分布均勻,有利于降低能耗,又能充分發揮活性污泥微生物的降解功能。曝氣方式一般采用鼓風曝氣。階段曝氣活性污泥法有哪些特點 (1)優點: ①池體容積比傳統法小三分之一以上,適于處理水質相對穩定的各類污水。 ②與傳統活性污泥法相比,提高了空氣的利率,即能耗較低。 ③污水沿池長分段注入,提高了曝氣池抗沖擊負荷的能力。 ④曝氣池出口混合液中活性污泥不易處于過氧化狀態,在二沉池內固液分離效果較好。 (2)缺點: ①曝氣池最后段進水因污泥濃度較低、處理時問較短,有時影響出水水質。 ②分段注入曝氣池的污水,如果不能與原混合液立即混合均勻,會影響處
我把群里的話復制上來吧:好男人 (191371614) 11:11:30A/O法 曝氣量怎么算啊 袁 濤(93851741) 11:12:07我看看書 袁 濤(93851741) 11:13:32我幫你放在公告里??? 慧慧兒(36029205) 11:14:01那么籠統的問題自己看書噻 好男人 (191371614) 11:14:24處理程度: 進水 出水 去除率COD 87.5 60 31.4BOS 75 20 73.3NH3-N 21 8 61.9 好男人 (191371614) 11:14:54可研報告算出來是 8000多 我算出來2萬多 暈了 。。。 袁 濤(93851741) 11:15:15這么復雜 計算也很復雜 記得上課時老師講了幾黑板 慧慧兒(36029205) 11:15:26可研的一般不怎么準吧 好男人 (191371614) 11:16:26
代一位朋友請教各位,在SBR曝氣池中,工藝要求硬密封閥門關閉時是否允許有泄漏,如果有泄漏是否影響沉淀效果。如不允許泄漏,有什么樣的標準或規定說明。另外,現在有哪幾種間隔性曝氣工藝?大家都幫幫忙!
活性污泥法曝氣池泡沫分析和控制
請教:接觸氧化法的曝氣量如何計算?我曾用幾本書中的例子計算,但是計算結果相差太大,有時相差一半以上,搞得我都不知如何是好!我是一個剛出校門的新人,請大家多多指教,不勝感激!
我們要用SBR法處理大概只有60mg/L的COD,P有0.66mg/L,N是6mg/L,現在設置了反應器,但曝氣時間和一些相關的參數都不多清楚.有高手可以給些經驗值或者計算公式嗎.還有就是我們拿回來的活性污泥該怎么培養和馴化,污泥的SV30大概98%,濃度非常高,大概有30KG吧,如果要培養,不讓他死,應該要怎么加營養物質呢(我們加的是葡萄糖),馴化的過程又是怎么樣呢,麻煩高手解答,謝謝!
淀粉廢水,進水COD1000多,投加城市污水廠脫水污泥培養菌種,間歇曝氣,培養一段時間后曝氣池產生大量紅色蟲子,污泥沉降性能良好,水質清澈.紅色蟲子應該是后生動物,對培養菌種不利,但具體不清楚為何種生物,拜托大家給分析分析原因,給出有針對性的解決方案
請教各位高手,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個?是日平均流量、最高日流量還是最高日最高時流量?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定。曝氣時間較長時,設計流量可酌情減少。考試的時候要是給了日均流量和總變化系數Kz,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數?
內容導讀:“復合曝氣池處理法”將活性污泥處理與高科技結合,與傳統技術相比,大大提高了活性污泥的污水處理性能,并且實現了處理的全自動化,這是一項最新的污水深度處理技術。 “復合曝氣池處理法”能在高層次上兼顧污水深度處理工程項目對功能和成本效益兩個方面的要求,可以利用污水深度處理進行水資源再生等,解決各個領域污水處理方面存在的課題。“復合曝氣池處理法”得到了日本和美國的專利和許多專有技術的支持。
我的活性污泥法的曝氣池最近PH下降到5-6之間,氨氮下降到10mg/L左右,污泥粘度增大,泡沫增加,二沉池表面有一層死泥,出水有小顆粒懸浮物流出,我判斷是發生了硝化反應,同時污泥老化。已經加大了排泥,現在控制污泥濃度在2000-3000mg/L。經過一周多的控制,PH還是5-6,沒有上升,曝氣池里每天都投加尿素,增加N含量,但氨氮濃度也沒上升,出水COD在不斷的升高,加大進水量我怕會增大污泥的沖擊負荷,一直也沒有增加。請高手指點一下我該怎么做!!!!!
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
對于活性污泥法的污水處理廠來說,最主要的部分在于曝氣池。在曝氣池內,活性污泥處于好氧狀態,吸收分解有機污染物質,最終把污水轉變成潔凈的水排出系統。這樣的過程中,好氧狀態是一個非常重要的狀態,為了檢測活性污泥的好氧狀態,在污水廠的日常監測中的有曝氣池的溶解氧(Dsslover Oxygen)DO的檢測一項,今天我們就來聊聊這個曝氣池內的DO。 在污水水質介紹中的 《幕后英雄-BOD》 談到了水中溶解氧對生物的影響作用,可以看到從在自然水體中污染斷面到潔凈水斷面的溶解氧的變化曲線,溶解氧是從低到高的
論文簡介:分析討論了唐山市豐潤區污水處理廠的曝氣池的理論需氧量和供氣量 投稿網友:lmd031406116 上傳時間: 2013-08-27