  • 曝氣系統的錨固強度和溫度計算書

    小弟最近做個項目投標(水處理行業的曝氣器),標書要求提供曝氣系統的錨固強度計算書(抗推流、抗無序脈沖、抗浮能力),以及曝氣器前的溫度計算書(水下支管段的溫度計算)。從來沒做過這個,找許多人問問都不知道,希望大家能給提個思路也行,現在小弟不知道往哪個方向來查資料了,有力用不上。。錨固強度主要指,曝氣池底的膨脹螺栓的強度,主要分析曝氣系統的受力情況;溫度指鼓風機出來的風管溫度到池底的支管的溫度降。

  • 污泥濃度與曝氣強度對MBR運行的綜合影響

    污泥濃度與曝氣強度對MBR運行的綜合影響

    污泥濃度與曝氣強度對MBR運行的綜合影響

  • 關于射流曝氣的一些討論

    請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。

  • 相關低強度曝氣技術修復河道黑臭水體的研究

    低強度曝氣技術修復河道黑臭水體的研究以及 采用仿納米微孔曝氣軟管在河道微氣量連續曝氣技術

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下

  • 鋼筋的抗剪強度是多少呢?

    鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊

  • 混凝土和鋼筋的強度及模量

    混凝土和鋼筋的強度及模量

  • 關于曝氣沉砂池的計算與復核

    《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水

  • 關于強度問題,以下哪個正確?

    請教各位高手一個強度問題唄:堅持半年,一到節假日,每4小時憋一次尿。那么請問以下哪個部位的強度最先出現問題?A輸尿管B膀胱C腎D以上都不是。

  • 關于混凝土強度與碳化深度

    根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 關于砌體強度折減的問題

    關于砌體強度折減的問題

    本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,其為獨立柱,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,獨立柱應按表中數值乘以0.7,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數?另外,跨度9m為什么要折減?

  • 混凝土強度不足怎么處理

    混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。

  • 混凝土強度不夠如何補救

    混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。

  • 求助:深井曝氣要什么設備?

    藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~!!小妹謝謝了先。QQ88257173

  • 請教關于噴水強度的問題?

    噴規中規定了各危險等級的噴水強度和作用面積.這個噴水強度是針對單個噴頭的設計保護面積來說的.比如說噴水強度為8L/min.m2,設計噴頭的保護面積為15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而實際上噴頭所噴出的水不可能都作用在這個規定的面積上,如果按噴頭的噴水半徑3m計算,假設火災發生的時候,只開啟了一個噴頭,那么平均噴水強度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和設計噴水強度相差很大.設計的時候不需要考慮這個嗎?這里說的一些數據不是真實的數據,希望大家不要就這個討論.我的意思是:單個噴頭的實際噴水強度與設計(人為規定)噴水強度兩者之間的關系.

  • 模板對混凝土強度的影響

    請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.

  • 關于腹板的屈曲后強度利用

    請問一下你們在設計時有沒有考慮腹板的高度變化率啊??梁柱的高度變化率不滿足時,你們是考慮加大小頭的截面高度還是加加勁肋??

點擊加載更多

曝氣強度

曝氣強度專題,為您提供曝氣強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與曝氣強度 相關的專業交流討論,更多曝氣強度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

廣場設計創意

不銹鋼隔膜泵

主站蜘蛛池模板: 精品日韩欧美| 热er99久久6国产精品免费| 青青艹在线视频| 亚洲春色第一页| 中文字幕人成乱在线视频| 91国内揄拍国内精品对白不卡| 国产91精品新入口| 麻豆成人免费视频| 亚欧色视频在线观看免费| 最近中文字幕视频国语中文字幕| 91精品欧美成人| 黄色污污视频网站| 日韩毛片在线| 伊人日韩| 成人欧美1314www色视频| 中文字幕精品在线观看| 成人性色生活片免费网| 看全色黄大色黄大片视频| 色偷偷综合| 成人在线视频在线观看| 成年人在线看| 欧美激情15p| 亚洲国产成人久久综合一区77 | 在线观看成年人免费视频| h网址在线观看| 免费毛片在线视频| 午夜视频在线观看完整版| 青青伊人国产| 国产精品第6页| 日韩欧美中文字幕在线观看| 最近中文字幕视频国语中文字幕| 成人免费一级片| 欧美性大战久久久久久片段| 一级色网站| 成人在线免费小视频| 欧美亚洲国产成人综合在线| 伊人狠狠干| 国产精品dvd| 天堂在线v| 69av视频在线| 欧美韩国日本一区|