亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑防火規范-2006

    現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。

  • 最新高層名用建筑防火規范

    最新高層名用建筑防火規范

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層辦公建筑方案帶效果圖

    圖紙簡介: 很不錯的高層辦公建筑方案帶效果圖,各層平面圖、立面圖、剖面圖、效果圖,供大家參考 投稿網友: qwoaideren10 上傳時間: 2013-05-14

  • 高層銀行辦公建筑施工圖

    圖紙簡介: 高層銀行辦公建筑施工圖,,包括;;平,立剖,非常好的參考資料 投稿網友: lsy330325 上傳時間: 2013-04-09

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!

  • 辦公建筑設計規范2006版

    辦公建筑設計規范2006版

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 新規范《高層建筑防火規范》培訓

    新規范《高層建筑防火規范》培訓

  • 高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

    高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

  • 有圖解的《高層民用建筑防火規范》

    有圖解的《高層民用建筑防火規范》,讓你看規范更直接,更簡單,更明了

  • 高層民用建筑防火規范新更改內容

    論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300m2,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 加層對高層辦公建筑疏散時間的影響

    摘要:某高檔辦公建筑局部加層,人員荷載略有增加。文章從樓梯容納能力、人員荷載變動角度,對建筑的層疏散行動時間、全樓疏散行動時間進行分析,以研究影響樓層人員疏散行動時間的原因。 關鍵詞:疏散行動時間;樓梯人員;荷載變化 中圖分類號:TU892 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)14-0150-05 1 概述 某既有高檔辦公建筑,由于特殊原因,擬在頂部(28層)加建三層。加層前,業主對現狀租戶進行了調研,獲得人均使用面積約為30m2/人,與目前北京市場高檔寫字樓的使用現狀是相當的。加層只在局部設置,約占標準層面積的1/3,仍舊為高檔辦公建筑,三層合計面積約1800m2,使用人數不超過100人,作為一個防火分區。 無論是《建筑設計防火規

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 辦公建筑防雷類別的確定

    辦公建筑在JGJ 67-2006規范中防雷類別的確定根據《辦公建筑設計規范》JGJ 67-2006(2007年5月1日執行) 7.3.7條要求, 辦公建筑的防雷分類與《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)第二章的要求有一定區別。《辦規》7.3.7條要求為“辦公建筑的防雷分類應符合下列規定:1二類防雷建筑物:1)一類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于O.3次/a的二類辦公建筑。2 三類防雷建筑物:1)預計雷擊次數大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二類辦公建筑;2)預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三類辦公建筑。”從條文可知:1、一類辦公建筑均應按二類防雷建筑物設計。2、預計雷擊次數大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二類辦公建筑;小于0.012次/a的二類辦公建筑在《辦規》中沒有提及。3、大于O.3次/a的三類辦公

點擊加載更多

高層辦公建筑防火規范

高層辦公建筑防火規范專題,為您提供高層辦公建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層辦公建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多高層辦公建筑防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 看亚洲a级一级毛片| 亚洲国产成人精品不卡青青草原| 66av视频| 欧美精品成人| 黄色a三级三级三级免费看| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频| 亚洲精品私拍国产福利在线| 成人免费高清视频| 天天精品| 春色www在线视频观看| 色视频网站在线| ssss国产在线观看| 色综合合久久天天给综看| 99热在线免费| 色视频一区二区三区| kedouxxx| 天天色综网| 亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己 | 福利视频久久| 国模啪啪一区二区三区| 亚洲视频一区| 精品动漫中文字幕一区二区三区| 亚洲综合成人网在线观看| 国产在线观看一区| 伊人五月综合| 久久6热| 中文字幕精品视频在线观看| 毛片视频网站| 国产精品久久久久久久久齐齐 | 2020年国产精品午夜福利在线观看| 欧美亚洲国产精品| 在线成人亚洲| 国产精品成人aaaaa网站| 亚洲视频色图| 久草青青在线视频| 日韩精品欧美亚洲高清有无| 欧美精品www| 99婷婷久久精品国产一区二区| 污的网站| 国产一区二区不卡免费观在线| 中文字幕99在线精品视频免费看|