誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我
論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
2007-00-00 發布 2008-00-00 實施 江蘇省建設廳 審定 發布
重慶大型商業建筑設計防火規范通過評審近日,重慶市建委組織有關專家在金源大飯店召開評審會,對《重慶市大型商業建筑設計防火規范》(送審稿)進行了審查,重慶市公安消防總隊副總隊長周崇敏在會上做了重要講話,并詳細介紹了該規范的編制工作開展情況,市建委黨委成員、總工程師吳波到會并發言。 專家組(專家名單附后)聽取了規范編制組對編制工作情況匯報并逐條審查了規范的條文及條文說明,并進行了討論。 經過一天的審議,專家組一致認為:該規范提交的資料齊全,內容翔實,符合審查要求;該規范結合重慶實際,在大量調查研究的基礎上,系統提出了大型商業建筑的防火設計要求,具有較強的針對性和可操作性,內容全面,邏輯清晰,結構嚴謹,具有較強的地方特色,填補了大型商業建筑防火設計領域的若干空白;該規范對國家標準有關大型商業建筑防火設計方面作了較全面的補充和細化,首次對大型商業建筑的火災危險性進行了科學的分類,明確了安全疏散系統、外部救援條件及消防設施設備的消防設計要求,提出了大型商業建筑防火設計的多項新的技術措施,具有較強的創新性,對大型商業建筑防火設計具有重要的指導作用。
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
重慶市大型商業建筑設計防火規范:lol近年來,隨著我市經濟的快速發展和市場經濟的繁榮,各區(市、縣)相繼建成了數量眾多的大型商業建筑或購物中心,傳統商業建筑在功能和形式上已發生了很大的變化。它們不僅功能齊全,而且形式多樣,部分大型商業建筑集餐飲、娛樂、旅游、文化、藝術等消費功能于一體,有些甚至可同時容納“主力店”、主題娛樂休閑設施和多樣化商品步行街等各種商業形態。一般而言,大型商業建筑具有面積規模大、人員密集、建筑功能復雜、裝修和商品的可燃物多等特點,發生火災后容易導致蔓延迅速、人員疏散困難、撲救難度及財產損失大等后果。其在防火分區、安全疏散、現代消防設施等方面也都具有不同于一般民用建筑的獨特性,而現行國家標準對大型商業建筑防火設計所采取的措施針對性不足。為此,經重慶市建設委員會批準,重慶市公安局消防局和機械工業第三設計研究院聯合編制了《重慶市大型商業建筑設計防火規范》。本規范共7章,主要內容有:總則、術語、大型商業建筑分類和耐火等級、一般規定、防火與防煙分區、安全疏散、消防設施等。[
《江蘇省商業建筑設計防火規范
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了!!
:) :) :) :) :) :) :) :)
初來貴地!~奉上厚禮建筑設計防火規范歡迎下載
http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89該網站提供免費的最新建筑設計規范,請各位下載
第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條
高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝啊!
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位。請問,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎
這是征求意見稿,木結構方面有所變化,其他的我還沒有仔細研究,各位有興趣的可以看看。
商業建筑設計防火規范
商業建筑設計防火規范專題,為您提供商業建筑設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商業建筑設計防火規范 相關的專業交流討論,更多商業建筑設計防火規范相關內容請訪問