系統狀況:系統采用SBR工藝,設計處理水量7500m3/d,平均水量4500m3/d,工藝流程如下:
大家好 我是污水處理廠的 現在在做污泥消化的處理調試 明天上點照片給大家看看
有公司可以郵寄污水處理設備樣本的嗎?由于我公司目前的工程量比較大.因此在外地新建了一個辦事處.辦事處剛成立不久.所以需要大量的污水處理設備樣本.有愿意與我公司合作的設備生產商家請與我聯系。或者郵寄樣本到山東省淄博市張店區天立花園5號樓4單元201室.杜兵收,郵政編碼255000
一、 油田污水的特性 1、概述 原油開采及加工作業中不可避免產生大量的含油污水,這些污水若不加以處理排入環境,將嚴重污染地表水和農田,導致動植物的死亡和人類潛在疾病,給當地人民的生活造成嚴重危害。為此,原油工業每年要付出巨額的污染罰款。由于環境污染造成了工農關系緊張,使企業停產和農作物以及魚蝦死亡事件時有發生;若直接回注到地層,則會破壞地質結構,嚴重時會導致油井無法繼續開采,損失日益緊張的寶貴原油資源。為此,世界各國都十分重視含油污水的處理和利用,其中大量經處理的油田污水最直接和體現經濟性的用途就是回注到地層,以保持地層壓力的平衡,進而使原油開采能夠持續進行,并最大限度的從地下獲取資源。 我國大部分油田采用注水方式采油,且目前大都已進入高含水期,盡管近些年來國內油田
工藝簡介 CCAS工藝,即連續循環曝氣系統工藝(Continuous Cycle Aeration System),是一種連續進水式SBR曝氣系統。這種工藝是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式處理法)的基礎上改進而成。1968年澳大利亞的新南威爾士大學與美國ABJ公司合作開發了“采用間歇反應器體系的連續進水,周期排水,延時曝氣好氧活性污泥工藝”。1986年美國國家環保局正式承認CCAS工藝屬于革新代用技術(I/A),成為目前最先進的電腦控制的生物除磷、脫氮處理工藝。 CCAS工藝對污水預處理要求不高,只設間隙15mm的機械格柵和沉砂池。生物處理核心是CCAS反應池,除磷、脫氮、降解有機物及懸浮物等功能均在該池內完成,出水可達標排放。
新做一個污水處理廠 要涉及一些水處理設備比如格柵、揚砂泵、沉砂搬出設置、自動遮板、沉渣脫水機、流量調整槽攪拌裝置、流量調整泵、PAC接收罐、PAC供給灌、PAC注入泵、高分子溶解裝置、高分子凝集劑泵、污泥供給泵、脫水傳送帶、處理水給水組件、空氣壓縮機等,希望大家能給推薦一些廠家吧 謝謝了。
現在我們廠處理的污水比較復雜,其中有滌綸、晴綸、煉化、化工污水,這四部分水我們處理時間廠,污泥馴化的也很好,進水COD700-900 NH3-N<40的情況下,出水都達標排放。但是今年以來我們帶加工了很多其他化工污水,類型復雜,濃度高,雖然有足夠的調節池,但是由于量大,對生化裝置的影響還是很大。今年平均B/C只有0.25。工藝:二段活性污泥法 一段高負荷 短水利停留時間 主要靠吸附排泥 二段采用氧化溝模式。近幾天原本黃色二段污泥逐漸變黑,降低進水量,抬高曝氣量,無改善現象。出水105以上,于是認為是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引進一段的污泥,同時調整負荷,但是效果還是很差。 但是這段時間NH3-N處理效果還可以 二段進NH3-N 35左右出水5左右。沒辦法今天投加了適量的PAM應急。為了保證出水不至于太高,現在進水量已經控制到800m3/h左右(原設計2000m3/l,平時一般控制在1500左右),COD負荷只有0.1,因此調整的時間和條件還是能夠滿足的。另外我們這有2套裝置,先前我引入過一次另一套裝置氧化溝的泥,效果也不是很好。因為
摘要: SPR污水處理技術是美國新發明的一種工藝,采用特殊的化學-物理工藝方法和水力學原理,組成高效率、快速度的處理氨氮、有機污染物濃度高、懸浮雜質含量多的工業污水和城市污水的處理系統,經處理的出水回用于城市綠化、澆灌草地樹木或作為工業用水。全套系統占地面積極少,運行費用低,耗電少,綜合經濟技術指標達國際先進水平。 關鍵詞: 污水處理 回用 特點 一、SPR污水處理原理 首先采用化學方法使溶解狀態的污染物從真溶液狀態下析出,形成具有固相界面的膠粒或微小懸浮顆粒;選用高效而又經濟的吸附劑將有機污染物、色度等從污水中分離出來;然后采用微觀物理吸附法將污水中各種膠粒和懸浮顆粒凝聚成大塊密實的絮體;再依靠旋流和--------------------------------相關文章: 蘆葦制漿造紙中段污水快速凈化與回用—SPR新技術 看全文請到 http://www.eptec.cn 中國環保技術在線 http://www.eptec.cn 中國環保技術在線
實驗樓每天產生大約3立方米的污水。主要的污染物有 無機金屬離子、有機污染物等。要處理這類廢水。應該選用什么樣處理流程?請大家給我一點幫助 謝謝!
供朋友們參考
:time: 某乳業公司污水處理工程方案
選用型號為DYA500型帶機,下圖中流量計和靜態混合器沒有配。www.yalvji.cc QQ47480623
正在做一個污水處理站的配電,有些問題想請問各位幫忙解答下,下面是情況簡介: 1.污水處理站,供電電源為桿上變壓器。變壓器容量為160KVA,污水處理站負荷僅是變壓器的部分負載。 2.污水處理站管理房內,照明及空調負荷Pe=5.8KW。 3.污水處理站管理房內,動力設備為: a 原水提升泵2.2KW(兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b循環水泵18.5KW(一臺),利用系數取0.8 c清洗泵2.2KW(一臺),利用系數取0.6 d板框污泥脫水機1.5KW(一臺),利用系數取0.4 4.清水池動力設備 a反沖洗泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 b消防泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.2 5廢水池動力設備 a污泥泵 1.5KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 6.污水處理池動力設備 a內回流泵 1.1KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一臺),利用系數取0.8