據消防部門說,安徽有地方標準,規定多層建筑(也就是最基本的6層住宅)的排氣道排煙道必須設置防火閥,請問有此標準嗎?是否需要每家設置防火閥。急需知道:(
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,盡端的房間都可以,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂放映游藝場所,想想娛樂場所一般人都比較多,人多都可以設一個門,如果建筑面積小
建筑防火規范圖解
現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。
從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會有影響吧
附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出
第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 三、防火卷簾或防火幕的上部。這么說防火卷簾以后還要再設計水幕的嗎 按多大的設計?
高規中有4.2.2 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當較高一面外墻為防火墻或比相鄰較低一座建筑屋面高15.00m及以下范圍內的墻為不開設門、窗洞口的防火墻時,其防火間距可不限。4.2.3 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當較低一座的屋頂不設天窗、屋頂承重構件的耐火極限不低于1.00h,且相鄰較低一面外墻為防火墻時,其防火間距可適當減小,但不宜小于4.00m。4.2.4 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當相鄰較高一面外墻耐火極限不低于2.00h,墻上開口部位設有甲級防火門、窗或防火卷簾時,其防火間距可適當減小,但不宜小于4.00m。其中并未明確是高層建筑的主體樓與多層建筑的防火間距,還是包括裙房部分呢
建筑防火設計規范的講座,ppt格式
最新高層名用建筑防火規范
如題,該條款中說明了非住宅類居住建筑中各房間的疏散門應該有至少兩個,除非1、其房間位于兩個安全出口之間且建筑面積小于等于120平米;2、房間位于走道盡端,且疏散門的凈寬大于等于1.4米。在這兩種情況下才可以設置一個房間的疏散門。但是我所見過的很多酒店和宿舍,其房間有的布置在了帶型走道里(即并不在兩個安全出口之間),且房間的疏散門寬并沒有達到1.4米的寬度!而只設置了一個疏散門,這是怎么回事呀??這個規范條例該怎么理解呀。。。望懂的知人解答!謝謝
在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
本文轉載自網絡,問題很有意思,歡迎大家討論。 《建筑設計防火規范》GB50016-2014 對單、多層是否設立自噴有如下條文規定:
第10.2.6條 公共建筑和乙、丙類高層廠房的下列部位,應設火災事故照明:一、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;二、消防控制室、自動發電機房、消防水泵房;三、觀眾廳,每層面積超過1500m2的展覽廳、營業廳,建筑面積超過200m2的演播室,人員密集且建筑面積超過300m2的地下室;四、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道。"公共建筑和乙、丙類高層廠房的下列部位"如何理解?是所有的"公共建筑"和"乙、丙類高層廠房的下列部位".還是"公共建筑、乙、丙類高層廠房的下列部位"如果小的"公共建筑’沒有:一、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;二、消防控制室、自動發電機房、消防水泵房;三、觀眾廳,每層面積超過1500m2的展覽廳、營業廳,建筑面積超過200m2的演播室,人員密集且建筑面積超過300m2的地下室;四、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道。這些部位,是不是就不用設了?
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
在《建規》8.7.2中規定下列部位應設水幕設備:防火卷簾或防火幕的上部。這里并沒有說什么樣的防火卷簾才可以不設水幕,如果多層建筑里采用了特級防火卷簾還需要上水幕嗎?
綠色產品,免費下載
多層建筑防火規范
多層建筑防火規范專題,為您提供多層建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多層建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多多層建筑防火規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題