亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于小區照明的庭院的間距

    我做了一個小區的照明,庭院的間距大約在30米左右,但是半年后,建設單位有個領導,說燈太多了,應把間距調整為60-70米,真沒辦法,請問大家在做類似工程時,間距控制的范圍是多少.?

  • 別墅庭院裝飾之照明燈飾

    別墅庭院裝飾之照明燈飾

    我們在庭園中活動的時間大多是白天,當夕陽西下之后,一切都會漸漸淹沒在黑暗之中。如果要使夜幕下的小庭園成為房屋的延伸部分,甚至成為另一間室外的房子,那么各種照明燈飾就起到很重要的作用了。室外照明的燈光通常有兩種:一種是實用的,另一種是裝飾的。從實用的角度來說,天黑以后漫步庭園,要能看清楚園路,因此門廊、路旁、臺階以及座椅旁都需要適當的燈光照明。從裝飾的角度來說,園燈本來就是景觀設計的一個元素,它在實用的基礎上融入了藝術設計的手法,成為庭園景觀里一道亮麗的風景

  • 辦公樓和庭院的照明設計實例

    辦公樓和庭院的照明設計實例

    辦公樓及庭院照明工程規劃設計 中國人民銀行長春中心支行(原偽滿中央銀行)為日本西村好時建筑事務所設計 ,1934年4月22日動工,于1938年6月15日竣工 文章連接等待

  • 景觀燈和庭院燈哪個更適合照明

    景觀燈和庭院燈哪個更適合照明

  • 住宅小區的庭院照明電費是不是政府買單?

    我聽說住宅項目的庭院照明是屬于公共配套,由市照明公司施工,電費由照明公司向供電公司結算,政府買單,不知道是不是這么回事?

  • 大空間內庭院的報警及照明設計

    請教各位:1.對于高度有20多米的內庭院(有頂),是否需要設置紅外探測器(規范有無規定?)?照明設計是由專業公司還是我們做?2.對于高度>8米的高大空間,是否需要設置紅外探測器(規范有無規定?)?照明設計是由專業公司還是我們做?據我所知:水專業在遇到高度大于8m的場所就不再設置噴淋,但我們專業卻沒有明確規定!請教各位遇到這種情況是怎么處理的。先謝謝了!

  • 某供電所庭院內路燈照明設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖為某供電所庭院內路燈照明設計,圖紙內容包括:設計說明、路燈平面布置圖,大樣圖,電纜井。 投稿網友: ljhwork701213ing 上傳時間: 2014-06-03

  • 室外照明如庭院燈用LED會比緊湊節能燈省電嗎?

    現在LED已經發展很迅猛了,有人說LED相同功率比緊湊節能燈更亮,我看了看技術參數差不多呀,這個問題應如何理解,請高手指教.

  • 不一樣的庭院,不一樣的你

    人生若如初見,很高興我初見卻遇見了你,愿這美麗的邂逅會是你今天的小幸運, 給不一樣的你真誠的祝福,現在好...

  • 小庭院設計,大家看看-------

    小庭院設計,大家看看-------

    小庭院設計,大家看看-------

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了

  • 關于照明配線的一些疑問

    1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]

  • 【探討】住宅小區夜景照明設計的庭院燈和草坪燈安裝

    最近做了一個住宅小區夜景照明的項目,主要有庭院燈、草坪燈、投光燈,有些疑問,想請大伙指點:基本情況是:.庭院燈安裝在道路兩側,作功能照明用;草坪燈在綠化帶草坪甬道兩側安裝;投光燈用作樹冠照明。問題1. 回路劃分是是按就近原則,還是按燈具類型? 我是把庭院燈劃在一回路(每30桿燈);草坪燈和投光燈就近連接成回路(每回路不超3KW),但出現某個投光燈離庭院燈很近,卻要從很遠的草坪燈引線的情況。問題2.照明控制要求采用時控,我的做法是每個回路采用一個可編程時鐘控制器,總共裝了六個,甲方認為,可以用一個時鐘控制器控制六個回路。那個方案好呢?問題3.電纜敷設問題。我采用的是電纜穿可撓波紋管埋地敷設,埋深0.7m.。審圖時,審圖人說,要么直埋,要么排管,沒有穿管直埋一說,她對嗎?另外,如果可以穿管直埋,埋深可以在凍土層里嗎?手孔井設置的原則是啥,大小咋考慮呢? 有點啰嗦,請高手指點!!!

  • 關于道路照明計算的問題

    請教大家,在平均照度計算中,雙向車道中間有隔離帶的,隔離帶寬度計不計入路面寬度?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,請高人指點,新手萬分感謝!

  • 關于電井照明配線的討論

    根據建筑設計防火規范2014規定,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,電井的備用照明并不屬于消防負荷。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,“按一、二級負荷供電的消防設備。其配電箱應獨立設置”? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜。”,如果上述問題中把電井照明當成消防負荷處理,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜? 電氣小白初來乍到,還望各位前輩不吝賜教!!謝謝各位大神

  • 請教關于夜景照明的亮度

    現在正在做一個夜景照明工程,是山上的一個建筑物和構筑物,要求在4~5公里遠能夠看到,那么請問這個建筑的夜景照明設計中,對其外立面照明的照度或者亮度要求是什么?有沒有關于距離和亮度/照度的明確比例關系?急用,希望各位大俠不吝指教

  • 各種樓體照明的分類以及方法

    各種樓體照明的分類以及方法 隨著社會經濟及照明技術的快速發展,建筑樓體照明漸成時尚,每當到了夜晚,一幢幢樓宇披上燈光的華麗外衣,吸引著行人的注意。那么,常用的建筑樓體照明的方式都有哪些呢?每一種的適用范圍都有哪些?需要注意什么?     一般來說,常用的建筑樓體照明的方式有:泛光照明、內透光照明、輪廓照明三種。這三種照明方式,可以單獨使用,也可以兩兩使用,甚至是三者結合。每一種想要表達的效果都不同。     1、泛光照明     對于一些高層建筑的樓體照明,可用燈光將整個建筑物或建筑物某些突出部分均勻照亮。以它的不

  • 關于照明問題,求助各位大佬

    求助,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,為什么?把臨電零線拆了,相線和他們自己回路的零線并不相通,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,才會顯示相通

  • 多層廠房的照明怎么布置?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

點擊加載更多

庭院照明

庭院照明專題,為您提供庭院照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與庭院照明 相關的專業交流討論,更多庭院照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区四| 欧美日韩网站| 在线久操| 欧美在线电影| 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 精品国产品欧美日产在线| 亚洲黄视频在线观看| 天天干天天干天天干天天干天天干 | 欧美涩色| 欧美日韩亚洲二区在线| 久久这里只有精品免费播放| 2021在线永久免费视频| 亚洲特黄视频| 亚洲毛片网站| 亚洲天堂日本| 一本久草| 色视频网站免费| 麻豆网站在线播放| 美女胸被狂揉扒开吃奶二次元| 久操视频免费观看| 成人国产欧美精品一区二区| 国产成人在线播放| 亚洲视频一| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 亚洲性天堂| 影音先锋2022色资源网站| 在线观看国产片| 免费黄色网址在线观看| 日韩毛片| 中文字幕免费视频| 亚洲激情在线视频| 色天天综合| 亚洲国产成人久久综合区| 亚洲日本精品va中文字幕| 一级片www| 国产精品一国产精品免费| 在线人成动漫视频在线观看| 国产成年人在线观看| 2021年最新久久久视精品爱| 成人精品免费视频| 精品视频在线观看一区二区|