一體化污水處理設備采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者。今天小編就給您說一下一體化污水處理設備的曝氣系統。 曝氣系統由鼓風機、空氣管路、閥門及空氣擴散裝置組成,孔眼直徑為5mm,孔眼中心距為10cm左右。目前常用的曝氣裝置為穿孔管。布氣管一般設在填料床下部,也可設在一側。要求曝氣裝置布氣均勻,并考慮到填料發生堵塞時能適當加大氣量及提高沖洗能力。生物接觸氧化池的曝氣裝置亦可采用表面曝氣供氧。
污水處理廠高效除砂系統
欲開發一個住宅小區,區域內有一個300畝水面的水庫,給水問題容易解決,現在需要解決的是污水排放,由于小區距離城市配套管網很遠,因此只能就地解決污水排放的處理。目前,一期工程需解決污水排放量為800方/天,項目完工需解決污水處理2500方/天,首先啟動一期工程,一期內為別墅約250套,污水系統的選型采用何方式較為經濟?污水處理工程的造價估算是多少?維持費用時多少?請教前輩給一個大概的估算值,小弟做項目評估。謝謝。
市政污水處理廠精確曝氣系統技術規范
本人急需了解 ITT的Sanitaire盤式曝氣器、NOPON盤式曝氣器以及OTT管式曝氣器的大概單價,請了解情況的各位大俠賜教,謝了!
我們做課設,用的普通活性污泥法的曝氣池,在確定污水處理構筑物的高程時,老師讓我們以曝氣池為基準考慮土方平衡,先確定曝氣池的埋深,請問這個曝氣池的埋深要怎么確定?有效水深3米,埋1米,有效水深4m,埋1.5到2米?
隨著我國城市化進程的加快,城市水污染問題日益突出,城鎮污水的排放量呈現遞增趨勢。生活污水可生化性好,出水氨氮升高的情況也較為常見。進入冬季,隨著水溫的降低,污水廠生化系統培菌面臨挑戰。
本文立足于某大型再生水廠,結合該廠實際硬件情況建立調控機制,建立了一套定制化精準曝氣系統,且節能效果顯著。1.項目概況
丹麥豪森斯市政污水處理廠在生物處理段共有兩個圓型曝氣池組成,水深約6米。曝氣池的外環和中間環進行曝氣。改造前的曝氣池由二十個螺旋射流曝氣器提供生物降解所需氧氣。每個曝氣器的功率15千瓦,供氧能力0,89 kgO2/kWh。豪森斯市政污水處理廠改造前使用的螺旋射流曝氣器 每個曝氣池的設計供氧量為外環每小時230 kgO2,中間環每小時60 kgO2。 改造后
請教:本人所在的污水處理廠采用微孔曝氣,但在經歷一次改造后(增加曝氣管),發現橡膠膜進入污泥,而在清理完生化池后,并沒有發現存在漏氣的地方,請教各位,污泥從何處進入?現要更換全部的曝氣管,共計1440個,請問哪里有貨?本人e-mail:littlebird_ren@sohu.com
襄樊市魚梁洲污水處理廠采用的是a2o工藝,處理后,達到國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(gb18918-2002)規定的一級標準的b標準后排入漢江。考慮到污水處理分期實施的可行性,一期工程規模擬定為旱季污水量20萬m3/d。 為了有效防止傳染性病原菌對人們的危害,降低水體中的總大腸菌群數,對魚梁州污水處理廠出水進行消毒處理。目前常用的消毒方法主要有液氯、二氧化氯、紫外線消毒。本工程擬對常用的三種消毒進行技術經濟比較,著重就紫外消毒設備的選用進行說明。 1 液氯、二氧化氯、紫外消毒原理介紹
污水處理廠曝氣生物濾池調試方案
低壓柜(MNS):
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
請教污水處理廠沼氣流量計選取的問題,管徑300毫米,壓力200毫米水柱。計量精度要求+-5%。最好能提供品牌和參數。wangbin1129@163.com
剛接觸污水處理廠,有問題向大家請教:污水處理廠中所說的預處理、一級處理、二級處理是什么意思?是污水處理后的水質指標不同還是處理程度不同?先謝謝了!