針對其水質特點,設計上采用了膜法中心島氧化溝工藝。施工圖設計范圍為該污水處理廠圍墻以內的污水處理與污泥處理及與之相關的附屬設施。某污水處理廠設計規模某m3/d,進水水質:PH=某,COD=某mg/1,BOD5=某mg/1;SS=某mg/1;NH3-N=某mg/1;出水水質PH=某,COD≤某mg/1,BOD5≤某mg/1,NH3-N≤某mg/1。該污水處理工藝流程見附錄十一:《膜法中心島氧化溝工藝流程方框圖》。安裝工程主要工段包括預處理工段(粗格柵、污水提升泵房、細格柵、鐘式沉砂池等),膜法中心島氧化溝,接觸濾池、鼓風機房,泥處理工段(污泥濃縮池、污泥脫水間等)及綜合樓、機修間等附屬設施。安裝工程涉及工藝設備、工藝管道及給排水、強電、儀表及自控等分部的安裝及調試運行。
某污水處理廠廠區管道施工方案
安亭某污水處理廠設備安裝施工組織設計
如題,希望對大家有用
污水處理設備安裝施工組織設計
某醫院污水處理設計施工方案
某污水處理廠安裝施工組織設計資料簡介(某污水處理廠安裝施工組織設計) 建筑構造物一覽表:編號 名稱 結構形式 單位 數量 備注1 粗格柵及進水泵房 鋼筋混凝土 座 1 2 細格柵及旋流沉砂池 鋼筋混凝土 座 1 3 厭氧池配電井 鋼筋混凝土 座 1 4 厭氧池及氧化溝 鋼筋混凝土 座 2 5 沉淀池 鋼筋混凝土 座 2 6 接觸池 鋼筋混凝土 座 1 7 加氯間 鋼筋混凝土 座 1 8 污泥泵池 鋼筋混凝土 座 1 9 儲泥池 鋼筋混凝土 座 1 10 污泥濃縮脫水機房 鋼筋混凝土 座 1 11 變電站 鋼筋混凝土 座 1 綜合樓 鋼筋混凝土 座 1 附屬用房 鋼筋混凝土 座 1 門衛及大門 座 1
此為哈爾濱一套污水處理廠的完整施工組織方案,可供廣大環保水處理同行們標書施工組織方案編制參考使用。大家多交流謝謝!
本工程采用粉噴樁加固地基,有效樁長15m,近15000根樁。
詳細信息: 大家
一些污水處理廠的調試方案!!!!!!
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:01 編輯 根據設計要求每個構筑物都必須在其主體結構混凝土達到100%設計強度后,并在防水層及防腐層施工前進行滿水試驗,用以考核檢驗水處理構筑物的滲水量是否達到標準要求,以免水滲漏,而且也避免鋼筋混凝土結構內鋼筋遭受腐蝕,影響結構安全。這期間應注意閉水試驗必須用清水(切忌用污水),逐池緩慢地放水試驗,發現滲漏點要做好標記。試水水位應放至正常使用的最高水位,經三個晝夜的觀察、記錄,無滲漏再逐步放水。
求助各位大俠:污水處理廠十年未清理池底污泥,求清理污泥的施工組織計劃和施工方案,重點是應急預案,謝謝了!我的郵箱:huizhe8@126.com
武漢某污水處理廠安裝施工組織設計資料簡介(武漢某污水處理廠安裝施工組織設計) 工程概況2-1南太子湖污水處理廠位于武漢市南太子湖北路處的南太子湖畔,是武漢市政府為了最大限度降低城市污水對墨水湖、南太子湖及長江的污染,保護母親河—長江水資源,實現國家及地區水環境質量目標,由武漢市城市排水發展有限公司利用波蘭政府貸款實施的二級污水處理廠工程。該廠近期建設規模為10×104m3/d,服務范圍為漢陽東部地區,面積21.3平方公里,服務人口23.4萬人。2-2本污水處理廠的工藝流程如下:污水經d2000管道接入粗格柵間,經進水泵房提升后進入細格柵間,后進入渦流沉砂池,沉砂池出水經流量計計量后,進入氧化溝,然后流入二沉池,當長江非汛期南太子湖現狀東風閘開啟時,處理后尾水通過廠區東邊明溝排經東風閘入長江。當長江汛期東風閘關閉時,處理后尾水通過廠內出水泵房抽排入長江。在二沉池沉淀下來的污泥回流至污泥泵房,其中一部分通過回流污泥泵抽送至氧化溝,另一部分通過剩余污泥泵抽送至污泥調節池,而后經污泥濃縮脫水機房內帶式濃縮脫水機脫水后外運處置。粗細格柵攔截下來的污物,通過
分階段的把污水處理廠的全套竣工資料上傳到位。
營口開發區污水處理廠提標擴容改造工程安裝安全施工方案
某污水處理廠設備安裝工程施工組織設計
ao生物池厭氧部分離心鼓風機離心鼓風機1離心
1、根據地埋式污水處理設備安裝圖與基礎圖,準備基礎以安裝平面圖大小尺寸為準,做好混凝土底板,基礎要求平均承壓5t/m2,基礎必須水平,并應在混凝土基礎澆注保養期結束后才能進行安裝,如設備安裝在地坪以下,基礎離地坪相對標高按圖尺寸為準,同時四周挖掘寬度,長度必須離基礎邊線500mm以上,以便管道安裝。2、管道安裝連接應該在設備就位時考慮好,設備就位時必須按說明書設備自重,配合吊車噸位大小,安裝順序按現場對照圖就位,筒體的位置,方向不能放錯,互相間距必須正確。3、根據安裝圖,連接管道,設備就位后連接管道用橡皮墊緊固好,使連接處不滲漏。4、地埋式污水處理設備安裝完畢后設備與基礎地板必須連接固定,絕對保證不使設備流動上浮, 同時須在設備中注入污水(無污水時,用其他水源或自來水代替),充滿度必須達到70%以上,以防設備上浮。同時,檢查好各管道有無滲漏。試水各管路口必須不滲漏,同時設備不受地面水上漲,而使設備錯位和傾斜。5、設備安裝完畢無不妥后,即可用土填入設備四周與間隙中夯實,并整平地面填土時應注意:(1)設備人孔蓋板必須高出地坪50mm左右;(2)不能讓
圖紙簡介: 本圖紙為某污水處理廠工藝施工圖,圖紙內容包括:設計總說明,粗格柵井、集水井平面布置圖,垃圾滲瀝液貯池平面布置圖,組合池平面布置圖,循環泵管道安裝系統圖,剖面圖等等。 投稿網友: nemohuang314 上傳時間: 2
污水處理廠設備安裝施工方案
污水處理廠設備安裝施工方案專題,為您提供污水處理廠設備安裝施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水處理廠設備安裝施工方案 相關的專業交流討論,更多污水處理廠設備安裝施工方案相關內容請訪問