包括:土建施工技術方案、設備安裝方案、工程調試方案、員工培訓手冊等
如題,希望對大家有用
上傳污水處理廠施工組織設計
XX市東郊污水處理廠的廠址設在會城鎮(市區)東甲村的“閃窖口”,緊靠江門水道,從南環路(市區過境公路)東行約1.8公里,按遠期計劃控制用地120畝。東郊污水處理廠的建設分三期進行,首期建設規模為污水處理量4萬噸/日,二期建設規模增至8萬噸/日,遠期建設規模達到16萬噸/日。本次投標只按首期的4 萬噸/日規模考慮。
某污水處理廠位于三峽庫區太平溪鎮許家沖一組居民點東面,孫許路北西側,陳壇路南東側,廠址一走向近東西的山梁,占地面積約1萬m2。設計總規模為日處理污水11000噸,采用奧貝爾氧化溝工藝;配套建設一、二級管網5986米,泵站1座。 目錄1 編制依據 2 工程概況 3 工程特點、難點分析及應對措施 4 施工部署 5 施工準備 6 主要項目施工方案和方法 7 特殊施工技術保證措施 8 工期保證措施 9 工程質量保證措施 10 服務 11 季節施工技術措施 12 施工安全保證措施 13 文明施工及環境保護措施 14 工程配合及協調管理措施 15 分包計劃與管理措施
某污水處理廠安裝施工組織設計資料簡介(某污水處理廠安裝施工組織設計) 建筑構造物一覽表:編號 名稱 結構形式 單位 數量 備注1 粗格柵及進水泵房 鋼筋混凝土 座 1 2 細格柵及旋流沉砂池 鋼筋混凝土 座 1 3 厭氧池配電井 鋼筋混凝土 座 1 4 厭氧池及氧化溝 鋼筋混凝土 座 2 5 沉淀池 鋼筋混凝土 座 2 6 接觸池 鋼筋混凝土 座 1 7 加氯間 鋼筋混凝土 座 1 8 污泥泵池 鋼筋混凝土 座 1 9 儲泥池 鋼筋混凝土 座 1 10 污泥濃縮脫水機房 鋼筋混凝土 座 1 11 變電站 鋼筋混凝土 座 1 綜合樓 鋼筋混凝土 座 1 附屬用房 鋼筋混凝土 座 1 門衛及大門 座 1
此為哈爾濱一套污水處理廠的完整施工組織方案,可供廣大環保水處理同行們標書施工組織方案編制參考使用。大家多交流謝謝!
污水處理廠施工組織設計希望對大家有用!
武漢某污水處理廠安裝施工組織設計資料簡介(武漢某污水處理廠安裝施工組織設計) 工程概況2-1南太子湖污水處理廠位于武漢市南太子湖北路處的南太子湖畔,是武漢市政府為了最大限度降低城市污水對墨水湖、南太子湖及長江的污染,保護母親河—長江水資源,實現國家及地區水環境質量目標,由武漢市城市排水發展有限公司利用波蘭政府貸款實施的二級污水處理廠工程。該廠近期建設規模為10×104m3/d,服務范圍為漢陽東部地區,面積21.3平方公里,服務人口23.4萬人。2-2本污水處理廠的工藝流程如下:污水經d2000管道接入粗格柵間,經進水泵房提升后進入細格柵間,后進入渦流沉砂池,沉砂池出水經流量計計量后,進入氧化溝,然后流入二沉池,當長江非汛期南太子湖現狀東風閘開啟時,處理后尾水通過廠區東邊明溝排經東風閘入長江。當長江汛期東風閘關閉時,處理后尾水通過廠內出水泵房抽排入長江。在二沉池沉淀下來的污泥回流至污泥泵房,其中一部分通過回流污泥泵抽送至氧化溝,另一部分通過剩余污泥泵抽送至污泥調節池,而后經污泥濃縮脫水機房內帶式濃縮脫水機脫水后外運處置。粗細格柵攔截下來的污物,通過
山東省某污水處理廠施工組織設計資料簡介(山東省某污水處理廠施工組織設計) 1概述本污水處理廠工程位于本市本區城區西南端,處于主導下風向,西靠墨水河,東臨雙元路,北接文陽路,二期占地3.7公頃(大部分為非耕地),地面標高3.0m左右。污水廠周圍緊鄰城市主要干道,有方便的交通和人流集散條件。其中雙元路從污水廠西側穿過,污水廠南距流亭機場4公里左右,西臨墨水河920米,地理位置十分優越,污水處理后可就近排入墨水河。2規模及位置本工程擬建于本區雙元路西側,占地面積3.7公頃。污水處理規模為5萬m3/d。工程擬采用改良A2/O污水處理工藝,處理后的污水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)二級標準。達標污水排入墨水河的排污區后,經短距離河道輸送匯入膠州灣,排放地點位于河口處。
污水處理廠工程施工組織設計
圖紙簡介: 入口廣場的水景噴泉點睛之筆,廠區內的節點廣場、景觀小品、防護性綠化等非常具 投稿網友: goodluck599 上傳時間: 2013-04-23
大家好 我的畢業設計題目是<污水處理廠和中水回用工程設計>,小女不才才做到方案比較就出現了問題啊.我的設計污水廠日處理量為10萬噸,處理程度BOD5=90%,SS=90%,現在我不知道怎樣才能做出個漂亮的方案比較啊。都要考慮哪些方面的比較呢,希望有經驗的前輩們給我點建議。
1.工程概況:微山湖污水處理廠未于山東省微山縣西南部,小新河以西、南外環路以南、青山村以西,是實施南四湖流域水污染治理及國家實施南水北調工程沿途水污染治理的重要組成部分。占地3.0公頃。主要污水處理工藝采用CAST工藝,由機械處理段(包括粗格柵、進水提升泵、細格柵和旋流沉砂池)、生物處理段(CAST生物池)、污泥處理段(儲泥池和脫水機房)組成。污水處理規模為4萬噸/日,處理后的水排入小新河,通過運河進入南四胡的排入南四湖的昭陽湖,部分回用于農灌。
昆明市第二污水處理廠于1996 年建成投產,該廠設計流量Q = 10 ×104 m3/ d; 進水水質: BOD = 180 mg/L , SS =250 mg/L , TN =45 mg/L , TP =5 mg/L ; 出水水質: BOD ≤15 mg/L , SS ≤15 mg/L , TN ≤8 mg/L , TP ≤1 mg/ L 。1 進水泵房進水泵房的前池是粗格柵井,分為兩格,每格寬2m 、長9m 、深617m, 每格前后均設¢1.5m 鑄鐵閘門,可以全開通水,也可以全閉斷水,互為備用。北側的前池設有固定格柵,采用鏈條傳動、耙齒在柵條上移動清污的格柵機;南側前池采用鏈條傳動、連續篩濾式的翻轉格柵。柵條間距均為40 mm, 用定時器定時控制或由液位計水位控制運行,信號輸送到PLC 系統,顯示運轉啟閉狀態和發出事故警鳴。進水泵采用五臺潛污泵,置于集水池中。集水池尺寸為5.8m ×8m ×9 m, 水泵單機流量0. 43 m3/ s ,4 用1 備。PLC 系統可以根據水
上海某污水處理廠工程施工組織設計
請教:原污水處理廠為設計為二級標準 現要求改造為1級b請問大蝦們要注意哪些方面?說的越詳細越好謝啦原工藝為 初沉+a2o+二沉消毒為 紫外線消毒污泥脫水 為離心脫水機
某污水處理廠工程-安裝部分施工組織設計
城市污水處理廠施工組織設計一、 編制依據及采用標準二、 工程概述三、 工程管理目標四、 施工組織部署及計劃安排五、 土建施工主要技術措施1、 施工測量2、 土方工程3、 施工降水4、 鋼筋工程5、 模板工程6、 混凝土工程7、 管道工程8、 管道附屬構筑物9、 建筑工程施工技術措施六、 地基處理七、 設備安裝及調試試運行八、 工程質量保證措施九、 工程工期保證措施十、 季節性施工措施十一、 成品保護措施十二、 安全生產和文明施工措施附1:項目部組織機構圖附2:質保體系圖附3:文明、安全、環保施工保證體系附4:勞動力需求表附5:擬投入本工程機械設備清單附6:施工網絡進度計劃圖[ 本帖最后由 changzhouliushh 于 2011-
論文簡介:城南第二污水處理廠設計處理規模6萬噸/天,本合同工程包括廠區總平面、粗格柵間及提升泵房、細格柵間及曝氣沉砂池、CASS生化池及配水井、D型濾池、紫外線消毒渠、污泥貯池、污泥脫水間、加藥間、鼓風機房、變配電所、機修間及倉庫、綜合樓(含化驗室、中控室)、大門及門衛室、車庫以及廠外排放口;場內還包括廠區管道及附屬設施井、廠區道路、廣場及場內室外消防設施。 <
污水處理廠施工組織設計方案
污水處理廠施工組織設計方案專題,為您提供污水處理廠施工組織設計方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水處理廠施工組織設計方案 相關的專業交流討論,更多污水處理廠施工組織設計方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題