亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑設計防火規范圖示

    高層建筑設計防火規范圖示

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層建筑防火排煙設計規范PDF版

    高層建筑防火排煙設計規范PDF

  • 高層建筑設計防火規范2001年修訂版

    我好不容易找到的,需要的話下哈

  • 高層民用建筑設計防火規范(2001年版).pdf

    高層民用建筑設計防火規范(2001年版).pdf

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 手繪版圖解 高層建筑設計防火規范

    高層建筑防火圖示,有圖集版和手繪版,手繪版本形象生動,加深記憶順便再補充05SJ807 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-建筑專業.pdf06SJ812(GJBT-930)高層民用建筑設計防火規范圖示.pdf05SJ811建筑設計防火規范圖示.pdf

  • 看工程師牛人如何手繪高層建筑設計防火規范

    看工程師牛人如何手繪高層建筑設計防火規范

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-4-14 11:23 編輯 世上牛人何其多,且看下面一位牛人用手繪的漫畫講解了高層建筑設計防火規范。 <

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 05SJ811《建筑設計防火規范》圖示.pdf

    論文簡介:05SJ811《建筑設計防火規范》圖示.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 高層民用建筑設計防火規范2005

    高層民用建筑設計防火規范2005

  • 高層建筑設計例題 pdf版

    其中包括各種形式的高層建筑算例

  • 【分享】高層民用建筑設計防火規范

    高層民用建筑設計防火規范PDF電子版

  • 根據高層民用建筑設計防火規范要求,大家怎么看

    根據高層民用建筑設計防火規范:9.2.1 高層建筑的下列部位應設置應急照明: 9.2.1.3 觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳和商業營業廳等人員密集的場所。我的高層住宅為一類高層,一層均為商業每間兩三百個平方左右, 請問該商業屬于9.2.1.3條的營業廳等人員密集場所嗎?

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

點擊加載更多

高層建筑設計防火規范pdf

高層建筑設計防火規范pdf專題,為您提供高層建筑設計防火規范pdf相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑設計防火規范pdf 相關的專業交流討論,更多高層建筑設計防火規范pdf相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 污视频免费在线播放| 中文字幕亚洲区| 秋霞日韩一区二区三区在线观看| 国产 欧美日韩 在线播放| 中文国产在线观看| 伊人电影综合| 亚洲黄色大全| 色综合天天| 三级成人影院| 青青青国产精品国产精品久久久久| 精品国产线拍大陆久久尤物| 成人在线免费网站| av先锋资源| 99热这里只有精品5| 91大神大战高跟丝袜美女| 国产精品外围在线观看| 日韩高清毛片| 99爱免费| 99久久国产综合精品1尤物| 8mav975| 99在线视频免费| 成人福利视频| 国产免费成人在线视频| 国产三级高清| 久操视频在线观看免费| 欧美成人性视频在线黑白配| 欧美精品亚洲| 日日操日日舔| 亚洲视频在线观看免费| 又黄又猛又爽大片免费app| 国产精品免费观看视频| 三级网站视频在线观看| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| www.287abc.com| 国产美女视频一区二区二三区| 精品亚洲视频在线观看| 欧美专区日韩专区| 亚洲黄色片视频| 久久亚洲成a人片| 国产v日韩v欧美v精品专区| 久久婷婷伊人|