精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們?cè)谌粘5臋C(jī)房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們?cè)谌粘9ぷ髦袑?duì)計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
+++++++++++++++++++ 結束 +++++++++++++++++++
機房精密空調是針對現代電子設備機房設計的專用空調,它的工作精度和可靠性都要比普通空調高得多。在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。要提高這些設備使用的穩定及可靠性,需將環境的溫度濕度嚴格控制在特定范圍。機房精密空調可將機房溫度及相對濕度控制于正負1攝氏度,從而大大提高了設備的壽命及可靠性。一、精密空調的組成及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周囌氣中釋放９高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、機房空調的重要性
目前,大多數空調采用的冷卻方式為風冷式機組和水冷式機組,本文針對這兩種冷卻方式作相應闡述: 一、一般比較 (1)風冷式機組的初投資要比水冷式機組的初投資低但單位制冷耗電量要略高于水冷機組,但風冷機組的年度綜合費用與水冷機組基本持平或稍低。 (2)從運行上看,只有在機組年運行時間非常長的情況下,水冷機組才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投資。 (3)水冷機組冷卻水補水量的多少是影響其費用的重要因素。加強維護管理,減少水消耗量是降低水冷機組費用的重要方面。 風冷制冷機組適用于所處地域水源緊張的中、小系統;對年運行時數越長的制冷系統采用風冷制冷機組越有利;風冷制冷機組的年度綜合費用低于水冷系統,但水冷系統若管理得法,補水量控制在3%以下,則風冷制冷機組較水冷制冷機組所增加的初投資很難回收。 二、兩種機組的技術經濟比較 (1)大型制冷機組的風冷冷凝器數量偏多,通常很難布置,另一方面,過小的水冷制冷機組也不利于使用,因而對中等容易的風冷制機組和與之相同冷量的水冷制冷機組進行比較。 (2)機組的初投資 機組的初投資包括設備費、安裝費及電增容費; 現以某型號
機房一臺Liebert cm80 空調系統有漏,但是并不明顯,打算分段打壓找出漏點。但是不知該如何操作,在具體的什么位置截斷焊絲銅管比較好?階段后分別從哪里打壓?求高人指教!
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
數據中心溫濕度一般在溫度20~24℃,溫度40~55%左右。如果空調的淺冷比較大,運行時就會對室內空氣進行除濕,這樣一方面增加了加濕的負荷,另一方面減少了顯冷的輸出。 數據中心機房所用的空調與我們日矷钪杏玫氖遣灰粯拥模绻覀冊跈C(jī)房待的時間長了,會感覺很不舒服,這是為什么呢?我們通過專業術語去解釋一下,這樣也可以對機房制冷得到一定的認識。 什么叫潛冷?什么叫顯冷?為什么對于數據中心的精密空調,顯冷比越大越好? 潛冷和顯冷兩個概念是從潛熱和顯熱派生出來的。那首先我們先說一下什么叫潛熱和顯熱吧。 物體在加熱或冷卻過程中,溫度升高或降低,且不改變原來相態所吸收或放出的熱量,稱為“顯熱”。顯熱可以使人們有明顯的冷熱變化的感覺。 在物體吸收或放出熱量的過程中,如果相態發生變化,但是溫度不變,這時,物體吸收或放出的熱量叫做潛熱。 舉個例子,在水蒸發到水蒸氣的過程中,從20℃變化到80℃的過程中吸收的熱量就叫做“顯熱”,而水在100℃時,從水轉化成水蒸氣所吸收的熱量就叫做“潛熱
一、估算空調機的制冷量,選定設備型號時通常要考慮以下主要因素: 1. 機房內設備發熱量 2. 機房面積 3. 機房條件(包括層高,密封,裝修,室外機安裝位置等) 4. 當?shù)靥鞖鈼l件 5. 型號規格圓整同一 二、程控交換機房 按交換機“門”或“線”數概算:2.4~3.5kcal/h?門或線 按交換機房“面積”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2] *.交換機散熱量隨話務量的增減而變化,但其變化量不大; *.在室外環境溫度特別高的地區如50℃,可按每100m2約8.2kw考慮機房本身的散熱量;其它天氣條件則無須考慮。 三、計算機房 1. 按單位面積估算冷量: 中國 機房在單層建筑內 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2] 機房在多層建筑內 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2] 前蘇聯 450~565w/m2 [390~485kcal/h?
機房精密空調基礎知識
水冷機房空調特點:(1)加熱器分電加熱和熱氟加熱器。電加熱器采用全不銹剛繞片式或PTC電加熱管,具有結構簡單,易于控制,加熱量大,并可實現多級加熱量的控制,滿足不同工況的要求。熱氟加熱器采用先進的制冷技術融合節能環保理念所衍生的技術結晶,該加熱方式是利用機組的耗熱量來取代電加熱量,從而實現節能目的。(2)加濕器采用品牌電極式蒸汽加濕器,電極式蒸汽加濕器是利用交流電能直接對自來水進行加熱產生潔凈蒸汽的過程。具有加濕量大、加濕效率高、可實現高精度的無級加濕。(3)送風系統:送風機為前傾/后傾式系列的雙進風、雙寬度離心風機。風機選型采用專業的CAD選型軟件進行優化設計,以獲取風機運行的最佳工作點。恒溫恒濕空調機具有精度高、可靠性好、顯熱比高、噪聲低、適應性強、結構緊湊、檢修方便等特點,多種選擇,有風冷、水冷兩種冷卻方式,滿足客戶不同使用環境的需求。模塊式機房專用空調機用戶可根據需要,選用單個模塊或多個模塊組合。模塊之間可并排安裝也可分開安裝。各機組獨立供電、供水,機組之間用信號線相連。高顯熱
一、估算空調機的制冷量,選定設備型號時通常要考慮以下主要因素: 1. 機房內設備發熱量 2. 機房面積 3. 機房條件(包括層高,密封,裝修,室外機安裝位置等) 4. 當?shù)靥鞖鈼l件 5. 型號規格圓整同一 二、程控交換機房 按交換機“門”或“線”數概算:2.4~3.5kcal/h?門或線 按交換機房“面積”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2] *.交換機散熱量隨話務量的增減而變化,但其變化量不大; *.在室外環境溫度特別高的地區如50℃,可按每100m2約8.2kw考慮機房本身的散熱量;其它天氣條件則無須考慮。 三、計算機房 1. 按單位面積估算冷量: 中國 機房在單層建筑內 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2] 機房在多層建筑內 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2] 前蘇聯 450~565w/m2 [390~485kcal/h?
據了解,有一些技術,可以讓數據中心的空調更加節能,例如適當放大冷凝器,增加散熱面積,降低冷凝溫度,提高制冷系數;添加冷凍油添加劑,減阻抗磨,增強冷凝器和蒸發器的換熱;夏季對風冷型冷凝器進行遮陽,水霧降溫等措施,即減少高壓跳機故障,又能節能降耗;計算機自動控制空調的工作狀態,依據環境溫濕度,自動精確變設定等等。對于跨度大的機房,空調送回風系統具有地板送風還應該有風管或吊頂回風,不但溫度場和速度場均勻性較好,同時節能效果也不錯。另外對一些比較高密度的機柜可能有20千瓦或者是25千瓦這樣一些可以采取一些直接冷源的送風方式,另外一種也可以采用一些有特殊裝置的裝上這個讓它吹進去。冬季或部分地區的春秋兩季,室外空氣溫度較低,機房室內空氣溫度卻較高,仍需要供冷,尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,由于機房內設備的持續散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,若開啟冷機供冷極不合理。其實大自然是最好的冷源,不僅不需要能耗取得,而且供給充足,屬于綠色冷源。自然冷卻是指不使用冷卻設備或者壓縮機冷卻空氣的
一般的精密空調產品使用壽命在8-10年。空調制冷網提醒,在長年累月的使用以后,空調就會出現噪音大、耗電量增加、制冷熱速度慢、控制不靈光、出風口異味嚴重的情況,這樣間接的影響了我們的日設備使用。所以在達到服役年齡后,用戶就要及時的更換,這樣才能保證我們用戶的正常使用。 超齡空調存在兩大隱患,一是外機支架因為長期暴露室外,易腐蝕、生銹,發生松動彎曲現象,存在安全隱患;二是長期未進行維護保養的空調,容易滋生細菌,進而傳播病毒,影響公共健康。 危害:易脫落、對路人威脅較大 最后,其實超齡的制冷設備另一大不利因素就是它的高耗電,長期使用以后日常使用耗電量會急劇上升,加大電費開支。 精密空調室內機:細菌
機房用精密空調
機房用精密空調專題,為您提供機房用精密空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房用精密空調 相關的專業交流討論,更多機房用精密空調相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題