初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為?yàn)收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!
公司叫我去找上面的兩種電容。說是用在美的空調上的。要型號完全符號。我想請問。這是多大的。怎么找的
現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式)。如圖。請幫忙解決,謝謝!
美的空調IE動作分析part1
美的空調IE動作分析.part2
美的空調IE動作分析.part3
大型通訊機房空調如何設計?目前大型通訊機房(騰訊機房、電信機房、移動聯通機房等其它)通訊設備多,基本是安放在機架上,造成結構緊密,發熱大而集中。對此我們應該怎樣設置空調送回風形式?利用我們傳統的空調大面積送回風效果不好還浪費能源,目前此類機房基本采用風柜+地板局部送風,但是能耗還是很高。請教大家還有什么好的建議?
請問哪位大俠機房空調結構設計比較厲害的,能否給點幫助,兄弟剛從事機房空調,感覺結構和普通恒溫恒濕機還是不一樣的,請問怎么處理淋水盤擋風問題?謝謝。
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫焂的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,因其不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調。目前,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,如電信、金融、IT行業、制造業、軌道交通、印刷、科研、電力等,提高了機房內計算機、網絡、通信系統的可靠性和運行的經濟性。 S我們針對機房空調的特點,總結了以下5大優勢:
已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!
機房內應用的空調系統主要有兩大類,一類為機房專用空調機組,占據著大部分份額,主要為歐美品牌;另一類為舒適性空調機組,在局部小基站內有使用,但根據調查表明,使用舒適性空調機組的機房內產生和發現的問題較多。主要表現為機房內電子設備故障率高和舒適性空調設備本身的維護量大。造成此現象的原因在于舒適性空調的設計標準不適合機房對溫濕度的要求,機房對溫濕度要求較高,根據國標GB50174-93,具體內容如下: 1、保持溫度恒定(溫度波動控制在24±1~2oC之內)。 2、保持濕度恒定(相對濕度波動控制在50%±5%RH之內)。 3、空氣潔凈度0.5微米/升。即在每升的空氣中,大于等于0.5微米的顆粒應小于18,000個。 4、換氣次數/小時>30。即在給定的機房內,空調的風量和機房容積的比值大于30。 5、機房正壓>10Pa。 6、空調設備具備遠程監控及來電自啟動功能。 由于舒適性空調根據國標GB7725
一、機房空調簡介
歡迎大家對商用機房空調相關產品及樣本進行積極點評,把工程中使用過的各個品牌的機房空調的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 機房空調的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4324&firName=%u6D01%u51C0/%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&secclass=4317&secName=%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&allCount=16
機房空調安裝和調試操作規范
美的機房空調
美的機房空調專題,為您提供美的機房空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與美的機房空調 相關的專業交流討論,更多美的機房空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題