機房一臺Liebert cm80 空調系統有漏,但是并不明顯,打算分段打壓找出漏點。但是不知該如何操作,在具體的什么位置截斷焊絲銅管比較好?階段后分別從哪里打壓?求高人指教!
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,因其不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調。目前,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,如電信、金融、IT行業、制造業、軌道交通、印刷、科研、電力等,提高了機房內計算機、網絡、通信系統的可靠性和運行的經濟性。 S我們針對機房空調的特點,總結了以下5大優勢:
機房與機房外高差300mm(即機房地板下陷300),層高4.5m,東西長24m,南北寬11m,空調放于西側,機房內南北方向有兩道上反梁與機房外平,梁寬700mm。要求鋪設防靜電地板后與機房外地坪平(即專用空調不能采用下送風或下回風方式)。如圖。請幫忙解決,謝謝!
一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使
目前,大多數空調采用的冷卻方式為風冷式機組和水冷式機組,本文針對這兩種冷卻方式作相應闡述: 一、一般比較 (1)風冷式機組的初投資要比水冷式機組的初投資低但單位制冷耗電量要略高于水冷機組,但風冷機組的年度綜合費用與水冷機組基本持平或稍低。 (2)從運行上看,只有在機組年運行時間非常長的情況下,水冷機組才有可能在以后慢慢收回高出的那部分投資。 (3)水冷機組冷卻水補水量的多少是影響其費用的重要因素。加強維護管理,減少水消耗量是降低水冷機組費用的重要方面。 風冷制冷機組適用于所處地域水源緊張的中、小系統;對年運行時數越長的制冷系統采用風冷制冷機組越有利;風冷制冷機組的年度綜合費用低于水冷系統,但水冷系統若管理得法,補水量控制在3%以下,則風冷制冷機組較水冷制冷機組所增加的初投資很難回收。 二、兩種機組的技術經濟比較 (1)大型制冷機組的風冷冷凝器數量偏多,通常很難布置,另一方面,過小的水冷制冷機組也不利于使用,因而對中等容易的風冷制機組和與之相同冷量的水冷制冷機組進行比較。 (2)機組的初投資 機組的初投資包括設備費、安裝費及電增容費; 現以某型號
+++++++++++++++++++ 結束 +++++++++++++++++++
2.水冷式機組的應用特點 優點: (1)每個機組的冷凝器、蒸發器均在室內機內部,制冷循環系統在機組內部完成,制冷效率相對風冷機組高。 (2)不需要室內、室外機的連接銅管,只需要一組冷卻水管道可以將所有的機組連接在一起,在大型數據中心系統里,工程量能相對減少不存在室內、室外機距離限制。 (3)可以用幾組較大的室外干冷器做N+l備份工作方式,占地面積相對較小。 (4)每個機組都有自帶的壓縮機,可以在每個機房內實現N+l的備份方式。 (5)空調機組在工廠內就配好制冷系統,現場接好水管后即可投入使用,不存在現場安裝影響機組質量的問題。 (6)擴容方便,初期設計時留好接口,不需要在投入使用后需要擴容時再尋找室內、室外機通道。 (7)水循環管道不需要太厚的保溫處理,節省通道空間。 缺點: (1)數據中心內部帶有水循環系統,需要設置防漏水檢測系統和防護措施。 (2)施工工程相對復雜,需要有壓力管道施工資質的工程隊完成。
機房精密空調是針對現代電子設備機房設計的專用空調,它的工作精度和可靠性都要比普通空調高得多。在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。要提高這些設備使用的穩定及可靠性,需將環境的溫度濕度嚴格控制在特定范圍。機房精密空調可將機房溫度及相對濕度控制于正負1攝氏度,從而大大提高了設備的壽命及可靠性。一、精密空調的組成及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、機房空調的重要性
各位好! 本人剛剛接手管理機房專用空調,先的制定機房專用空調維護方案 ,現機房專用空調運行8年了,一年四季制冷。求各位幫我想想需要怎寫!謝謝!
“氨制冷系統”在冷凍冷藏行業發展的初期,得到了廣泛的應用,而隨著時代的發展,氨系統的缺點也逐漸暴露,逐漸被“氟利昂制冷系統”所取代,機房精密空調氟系統與氨系統相比無論是從哪個方面來看,氟系統的優勢更加明顯,未來,氟系統將逐步占領冷藏市場,成為行業發展的主流。 關鍵字:
各位同行,現在有一臺精密空調開機調試時出現蒸發器部分盤管結霜,高低壓壓力不正常,加入適量冷煤高壓壓力偏高,低壓壓力偏低,開機時間長時回氣管還會嚴重結霜,經本人檢查:空調的膨脹閥,干燥過濾器都沒問題.請各位同行給點意見..............
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
CyberMate(6-20kW)系列機房專用空調產品介紹一、CyberMate (6-20kW) 系列描述
一、估算空調機的制冷量,選定設備型號時通常要考慮以下主要因素: 1. 機房內設備發熱量 2. 機房面積 3. 機房條件(包括層高,密封,裝修,室外機安裝位置等) 4. 當地天氣條件 5. 型號規格圓整同一 二、程控交換機房 按交換機“門”或“線”數概算:2.4~3.5kcal/h?門或線 按交換機房“面積”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2] *.交換機散熱量隨話務量的增減而變化,但其變化量不大; *.在室外環境溫度特別高的地區如50℃,可按每100m2約8.2kw考慮機房本身的散熱量;其它天氣條件則無須考慮。 三、計算機房 1. 按單位面積估算冷量: 中國 機房在單層建筑內 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2] 機房在多層建筑內 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2] 前蘇聯 450~565w/m2 [390~485kcal/h?
風冷機房專用精密空調 這是數據中心最傳統的制冷解決方案,單機制冷能力一般都在50到200KW之間,一個數據機房一般都是安裝多臺才能滿足需要。下面是風冷精密空調的工作原理。 風冷精密空調一般采用渦旋壓縮機制冷(一般安裝在精密空調內),能效比相對比較低,在北京地區一般在1.5到3之間(夏天低,冬天高)。風冷精密空調在大型數據中心中使用存在以下不足: 安裝困難。大量的室外冷凝器安裝需要非常大的場地,銅管過長不僅影響制冷效率,成本高,安裝難度大,而且影響建筑物外觀。室外冷凝器的安裝位置受空間限制,極可能出現熱島效應,大大降低制冷效率。 在夏天室外溫度很高時,制冷能力嚴重下降甚至保護停機。目前國內的數據中心一般采用對室外冷凝器噴水霧或增加涼棚來改善其在夏天的制冷效果。因此數據中心在設計時不能按其額定的制冷量計算,需要留有足夠的冗余。