初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
07K304 空調機房設計與安裝
機房遠程無線監控時,用支持MODBUS協議的萬能空調調溫器通過RS485接口連接Sensor To Cloud,從而代替遙控器對空調進行無線遠程控制空調,可以采集內置的溫濕度、遠程操作空調的開關機,制冷制熱等功能,也可以設置溫度與空調制冷、制熱、開閉合進行聯動。在需要使用空調的場景,而又經常無人值守的時候,停電后恢復供電又無法及時開啟空調,或者保持一定溫度范圍恒溫場景。需要對該空調進行無線遠程的升級,用支持MODBUS協議的萬能空調調溫器通過RS485接口連接Sensor To Cloud,從而代替遙控器對空調進行無線遠程控制空調,可以采集內置的溫濕度、遠程操作空調的開關機,制冷制熱等功能,也可以設置溫度與空調制冷、制熱、開閉合進行聯動。有了該設備就可以節省大量的人力物力。
我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!
現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?
現在在一個工地 甲方提供的某設計院的圖紙 空調風管穿過機房 是否合理另10萬級潔凈室采用的全新風系統 沒有回風 也沒見到設計余壓閥 是否合理
依米康機房空調SCA系列操作說明 .rar
空調系統故障導致機房內溫、濕度升高或設備出現溫度告警等異常現象時,執行以下步驟: 第一條:首先查看故障空調的位置和現象,聯系物業空調組加緊維修。 第二條:如果故障較為嚴重,影響范圍大,則立即匯報給機房維護負責人,并逐級向上匯報。 第三條:啟用備用空調、風扇、加濕器降低室內溫、濕度,并打開機柜門和房間門,以便于設備散熱和空氣流通。 第四條:值班人員要密切注意各設備的運行狀況,如出現告警,查看日志了解情況;必要時請設備廠家工程師立即趕到現場進行技術支持。 第五條:值班人員對各個維護業務進行檢查;如已經影響到系統和業務的正常運行,尤其是一些重要業務,應立即匯報上級負責人,逐級向上匯報。 第六條:若此時空調已維修好,室內溫、濕度恢復正常或下降中,值班人員對各個設備和維護業務的運行情況進行詳細檢查,確保恢復正常。 第七條:待室內溫、濕度恢復正常并監控一段時間后無異常,將備用空調、風扇與加濕器關閉并歸放原位,保持機房衛
本帖最后由 gkl1030 于 2013-11-12 16:36 編輯 請問空調機房是否下需要設置機房前室?就是需要開2道門才能進入PAU機房。依據什么規范或圖集?設置了前室作用是什么?是否可以取消?
我對節流機構知道的不多,現需要選用KFR(d)52DW的節流閥,雙向膨脹閥如何工作,進出口管徑是怎樣的?哪位大神能給我普及一下
機房空調,美的機房空調,機房專用空調 美佳
[1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip [1] 空調機房電氣設計.zip
小弟做了一個商場的中央空調,-1層是底下超市,在-1層空調機房要排冷凝水,但是這個機房里最近的排水溝有40多米,而且超市里面不讓走水管,小弟求各位大俠們幫幫忙,給小弟出出招,謝謝!
現行的轉輪式全熱交換器一般是用高溫燒結的方式在鋁材表面粘結硅膠。在這種情況下,如果室外新風的濕度比較低、由于轉輪材料的吸附劑(硅膠)其濕度吸附力出現剩余,運轉時可以同時吸附多種臭氣。 當室外新風的濕度突然升高時,由于硅膠所具有的高親水性作用,吸附在轉輪里的臭氣會被OA中的濕氣所置換,釋放出來。這就是使用硅膠吸附劑全熱交換轉輪發生臭氣轉移的機理。新型吸附劑的全熱交換器,使臭氣轉移問題幾乎徹底得到解決。 HI-PANEX-ION 離子吸附型全熱交換器的特征 1、離子吸附防止臭氣轉移(交叉污染)有特效; 采用離子交換樹脂系高分子吸附劑作為潛熱(濕氣)交換用的吸附劑,與使用硅膠等作為吸濕材料的舊型號比較,臭氣的轉移和積聚被降到極小限度。 2、卓越的節能效果; 因為采用的是轉輪回轉、空氣對向流動的方式,具有熱交換效率高的特點。 3、抗菌、防霉的功效; 離子交換樹脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉劑,徹底提高了空氣質量(IAQ)。 4、可以生產耐腐蝕性,耐鹽性的產品; 不僅可以生產在鋁材上涂敷耐腐蝕
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
ThermaTile Plus 輻射空調嵌板由一塊特別的專利設計的波紋鋁板和一條安裝在其上表面的蛇形銅管組成。低壓熱水流過環路并將熱量傳遞到較低的輻射面,通過輻射獲得舒適采暖。 輻射板背面的隔熱材料阻止任何熱量泄露至吊頂空間內。不受標準吊頂柵格尺寸的限制,輻射吊頂嵌板可以自由的懸掛,并且可以被塑造成滿足個性需求的形狀,熱媒質的線路為最適宜的空間和性能而設計。
機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,因其不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調。目前,機房空調在國內許多行業已經得到廣泛的應用,如電信、金融、IT行業、制造業、軌道交通、印刷、科研、電力等,提高了機房內計算機、網絡、通信系統的可靠性和運行的經濟性。 S我們針對機房空調的特點,總結了以下5大優勢:
一、機房空調簡介