姜文源老師對新版《建筑設計防火規范》的解讀
建筑設計防火規范
前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,心中的一些疑團也到了一定的解決,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,他說:規范是死的,人是活的。編制規范的專家也是人,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,應該站在合理的角度來運用規范,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,這樣就會出現不必要的爭論和異議。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,加上本人學習能力有限,以后還需多看、多學習。現把王老師的一些課件問題發到網上,希望能給大家得到一些幫助,另外各位有什么問題,可以提出來進行相互探討,也許大家都會得到一些收獲。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,如有不清楚的地方,還請各位海涵。
從某軟件轉化而來,給大家分享
新《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。 新版《建筑設計防火規范》發布,自2015年5月1日起實施,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,調整了兩項標準間不協調的要求,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,完善了有關滅火救援的要求,系統規范了木結構建筑的防火要求; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,分別由相應的國家標準作出規定; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
新版建筑設計防火規范8.4.2條關于辦公樓環管的要求為消火栓超過10個且消防用水量超過15L/S 的時候上環管,但是老規范8.6.1條要求辦公樓超過體積10000立方米就得要求上環管希望大家 賜教
在網上找到的2006新版<建筑設計防火規范>,不知道是否有水友已上傳?12月1日就要實施了,現在做的工程,到審圖時就得按新規范套了.
HTML格式的新版建筑設計防火規范(GB50016-2006)附條文說明,是正式版本規范出來后的,希望大家喜歡,
UDC 中華人民共和國國家標準 GBP GB 500**—201*建筑設計防火規范Code for fire protection design of buildings(征求意見稿)(2010年7月5日)
本帖最后由 中國建設協會 于 2014-10-29 10:13 編輯 各有關單位:(一)、培訓內容(略,請來電索取)
建筑設計防火規范2014年新版正式版為何沒有有關火災自動報警設置范圍了,新火規也刪了,總不能新建規也沒了吧,那以后參考什么,還是什么都要做或不做。
我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢
我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了!!
建筑設計防火規范(GB50016-2006)正式發布 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,自2006年12月1日起實施。其中,第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、
建筑設計防火規范講解-杜霞里面有即將修訂的部分內容的討論圖文并茂
《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm
對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝啊!