亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • ApacheHVAC空調系統概述

    本文來源:李龍(IDAJ  VE工程師 李龍)

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠?。?/p>

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 空調系統旁通管問題探討

    空調系統旁通管問題探討

    最近有看到一份別人設計的暖通圖紙。空調水系統為二次泵系統,但旁通管設計部加旁通閥,而且要求旁通管盡量短。請各位大蝦講解一下,是否有問題。謝謝

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 某溫泉酒店空調系統設計

    某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習

  • 有關vrv空調系統的設計實例

    想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持啊?。。。。。。。。。。?!

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 空調系統節能優化的一些措施

    空調系統節能優化的一些措施

    摘要:空調系統能耗占整個建筑能耗的70%左右?近年來,伴著節能技術的日臻完善,空調怎樣在保證舒適性要求的前提下以增強能源利用率來實現節能,本文指出了目前空調系統節能優化中存在的主要問題,同時提出空調系統節能優化的一些措施? 智能建筑節能是世界性的大潮流及大趨勢,也是中國改革與發展的迫切要求,是21世紀中國建筑事業發展的一個重點?節能與環保是實現可持續發展的關鍵?從可持續發展理論出發,建筑節能的關鍵又在于提高能量效率,所以無論制訂建筑節能標準還是從事具體工程項目的設計,都應把提高能量效率作為建筑節能的著眼點? 一?暖通空調概述 1.暖通空調的工作原理

  • 風機盤管空調系統的應用

    風機盤管的應用的范圍也隨著現代社會的發展慢慢推廣開來。很多地方都在用到風機盤管,確實效果是很不錯的。其實也不是什么神奇的內容了,大家看到標題也就明白了,今天介紹的是關于風機盤管空調系統的一些相關的應用了,具體的內容請看下面: 風機盤管空調系統又稱空氣一水系統,屬于半集中式空調類型。新風即將每人每小時所需要的新鮮空氣經空調機組處理后通過送風風道送至空調房間內,而不需要像集中空調系統那么大的新風處理量,而風機盤管則是安裝在每個空調房間的一種末端的空調設備,它只完成對室內的循環空氣的加熱(或冷卻)過程。因此,新風一風機盤管空調系統中,其空調房何的溫度靠風機盤管內通入的冷凍水(或熱水)的盤管和內設的小型風機來完成。而為了彌補室內空氣的循環使用所造成的空氣污染,再通過新風系統向室內送入一定量的新鮮空

  • 關于精密空調系統的維護解析

    一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其

  • 關于空調系統的安裝及施工規定

    1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監

  • 關于空調系統設計與施工的分析

    隨著智能建筑及建筑功能的發展,設備布置所需的空間越來越受限制了,設備間的管路管線只有認真合理的進行空間管理,才能節省空間,并避免不必要的返工。設備層布置原則:20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層生產廠房宜在其周邊輔房內設空調設備,冷水機組及鍋爐房等設備宜設在獨立的建筑內。內管道布置原則:離地h≤2.0m布置空調設備,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、熱水管道h=3.6-4.6m布置空調通風管道h〉4.6m布置電線電纜在實際施工中往往因為機房空間不夠或管線布置不合理,導致沒有空調水閥組的安裝位置,閥門裝設過高,不便操作。二、水泵選擇與安裝在設計空調水系統時應進行必要的水力計算,根據設計流量計算出在該流量下管路的阻力,以確保選用水泵的揚程合理。在對流量和揚程乘以一

  • 空調系統壓力與溫度的關系

    空調系統壓力與溫度的關系 平衡壓力、高壓壓力和低壓壓力是空調維修的重要參數。三個壓力是制冷劑R22在空調管

點擊加載更多

車用空調系統

車用空調系統專題,為您提供車用空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與車用空調系統 相關的專業交流討論,更多車用空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橡膠微孔曝氣器

亭子立面圖

主站蜘蛛池模板: 青草草在线观看免费视频| 韩国好看的三级最新| qvod 亚洲| 成人在线网站| 国产精品亚洲综合久久| 国产精品大片天天看片| 国产一二三区视频| 精品视频在线观看一区二区三区| 久操免费在线| 欧美日韩一区二区三区四区 | 青青久在线| 成年视频国产免费观看| 岛国在线永久免费视频| 97婷婷色| 韩国毛片视频| 欧美日本在线播放| 色妞网欧美| 亚洲午夜免费视频| 成人免费精品视频| www.噜噜噜| 精品视频在线观看| 日韩欧美视频在线播放| 伊人tv| 99精品国产高清一区二区三区香蕉| 国产成人lu在线视频| 免费看羞羞视频的网站| 亚洲成人福利| 亚洲中字幕永久在线观看| 国产成人欧美一区二区三区的| 久久九九国产| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲国产成人综合| 国产一区二区影院| 日韩在线免费观看视频| 在线观看免费aaa高清完整版| 99xxoo| 欧美日韩在线成人| 在线成人免费观看国产精品| 成人久久精品| 日本在线高清视频| 国产树林野战在线播放|