請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。
如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
力博特機房專用空調機故障檢修
各位朋友,初來乍到,想請教一下,我現在有一項目,4臺250kW的室外機,需要計算出水泵流量和管路管徑,求賜教~~~~急急急
現在有棟辦公樓,甲方要求用兩臺水源熱泵,一臺螺桿式冷水機組,空調機房在地下室。1.一般這樣的空調機房需要多大的面積呀?2.但是地下室不在主樓下面,這樣冷卻塔可以放在裙房上面,管道從裙房遷到地下室去嗎?
一、估算空調機的制冷量,選定設備型號時通常要考慮以下主要因素: 1. 機房內設備發熱量 2. 機房面積 3. 機房條件(包括層高,密封,裝修,室外機安裝位置等) 4. 當?shù)靥鞖鈼l件 5. 型號規格圓整同一 二、程控交換機房 按交換機“門”或“線”數概算:2.4~3.5kcal/h?門或線 按交換機房“面積”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h?m2] *.交換機散熱量隨話務量的增減而變化,但其變化量不大; *.在室外環境溫度特別高的地區如50℃,可按每100m2約8.2kw考慮機房本身的散熱量;其它天氣條件則無須考慮。 三、計算機房 1. 按單位面積估算冷量: 中國 機房在單層建筑內 290~350w/m2 [250~300kcal/h?m2] 機房在多層建筑內 175~290w/m2 [150~250kcal/h?m2] 前蘇聯 450~565w/m2 [390~485kcal/h?
圖紙簡介: 本圖紙為某商業空調機房大樣圖,為本人嘔心力作,設計全面。機組為轉輪式帶部分熱回收式空調機組,望廣大學習者公共學習討論。 投稿網友: c19891024hen 上傳時間: 2014-03-06
空調機房要考慮設置在送風管路不要太長、便于與冷熱水管連接和可引入室外新風的地方。 對于室內聲學要求高的建筑(如廣播電臺、電視臺的錄音室等),以及體育館之類的大空間公共建筑,空調機房宜設置在地下室里。一般的辦公樓、旅館公共部分空調機房可分散設置每層樓上。但注意不要設置在緊靠會議室、報告廳、貴賓室等室內噪聲要求要求嚴格的地方。 空調機房的劃分不應穿越防火分區。大、中型建筑應在每個防火分區內設置空調機房,最好位于防火分區的中心。 各層的空調機房應盡量布置在同一垂直位置,并應靠近管道井,這樣可縮短冷、熱水管道的長度,減少與其他管道的交叉。 一個空調系統的服務范圍不宜太長,作用半徑一般在30至40米的范圍,服務面積在500平米左右。
30kW的空調器,每層都有,想走一個專門的分支電纜,電井距離有些遠,能不能把分支電纜直接放在空調機房?順便問個電纜連接的問題,如果電井距離機房遠,電井里分支出來的電纜需要轉接一下換成普通電纜引至機房嗎?要不怎么穿管呀?類似的問題,鎧裝電纜引到樓內,需要轉接成普通電纜再引至頂層的機房嗎(VV22--->VV)?又怎么轉接呢?轉接處要設開關保護嗎?請大家不吝賜教,多謝啦~
有一個空調總機房,負荷大概有3000KW,主要設備包括冷水機組,冷水泵,熱水泵,循環泵,冷卻塔等,我的主開關選用長延時和短延時保護,那么配出線開關是用兩段保護的還是三段保護的。(注:變電室在機房內)另外,配出線開關什么時候用到三段保護,我基本沒用過三段保護的
請問,空調機房的位置是暖通設計人員自己確定的嗎? 如果是,怎樣安排機房的位置比較合理?各位一般是怎么安排機房的位置的? 還有,機房的面積大概是多少比較合適?
拍照水平不高 將就一下
冷凍水泵進水壓力3.3公斤,出水壓力6公斤。蒸發器進水壓力5.5公斤,出水壓力4.6公斤。冷凝器進水壓力0公斤,出水壓力0公斤。 有沒有問題的啊?
現在工地上正在和土建專業進行空調機房基礎交接,機房你的基礎圖紙使我們處的。請問交接這部分需要做哪些資料,現在只有一個自己做的工序交接單,我想知道有沒有這方面的存檔性資料,需要監理或者業主簽字的。希望明白的給予解答,小弟不勝感激。
某地源熱泵空調機房圖紙
空調機房是什么