建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防
論文簡介:石油化工給水排水管道設計規范 13年實施的最新版SH3034-2012 投稿網友:slz826 上傳時間: 2013-07-27
給水排水管道設計一般規定
pdf版 upload/forum/20042695947.zip
《給水排水工程管道結構設計規范》中,有一個鋼筋混凝土排水管的規格表,表中有裂縫荷載和破壞荷載。 附錄B是求管頂土壓力標準值。 我想問問管頂土壓力標準值是否就是裂縫荷載?
求《給水排水工程管道結構設計規范》,急用!!大家幫幫忙吧!主要看有沒有室外鑄鐵給水管架空支墩間距是多少?麻煩知道的同行告訴一下!!謝了!!!
給水排水工程管道結構設計規范等三個有價值的文件給水排水工程管道結構設計規范等三個有價值的文件給水排水工程管道結構設計規范等三個有價值的文件
論文簡介:建設部關于發布國家標準 《給水排水工程構筑物結構設計規范》的公告現批準《給水排水工程構筑物結構設計規范》為國家標準,編號為GB 50069—2002,自2003年3月1日起實施。 投稿網友:wxqianfreedom 上傳時間: 2013-09-12
給水排水工程構筑物結構設計規范 GB50069-2002
水工混凝土結構設計規范
全本的新版結構設計規范,包括最新的抗規。。。想要的留QQ。。
[ 本帖最后由 lifuningxxx 于 2011-1-18 16:05 編輯 ]
4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
2011混凝土結構設計規范.pdf格式
結構設計中的規范小結 能有個系統的認識 并且容易查詢規范 無論是專業考試還是平常的設計 都很有幫助
混凝土結構設計規范2010條文說明中的6.2.10~6.2.14:“構件中如無縱向受壓鋼筋或不考慮縱向受壓鋼筋時,不需要符合公式(6.2.10-4)的要求。”這句話該怎么理解?
《混凝土結構設計規范》11.3.6條第3款“當梁端縱向受拉鋼筋配筋率大于2%時,表中箍筋最小直徑應增大2mm。” 通常大家計算受拉鋼筋配筋率時所計算的混凝土面積為bh0(按矩形梁截面寬度*梁的有效高度);計算配筋率是否超2%時,是否可以按T型截面,混凝土面積考慮一部分現澆板的面積?