來源:網絡,侵刪!
如圖中,綠色的給水系統中,算套管的話穿墻的要算嗎,設計說明只是說預留孔洞,謝謝大神們指點
收錄于話題 ㈠管道預留預埋
最近做一個工程,地下室減力墻上要預埋鋼性陶管,別人問我對于套管的要求,我一直也沒有注意過這個問題,請教各位高手一下,對于套管的避厚和止水環寬度有規定嗎,能不能給個詳細的解答,先謝過了
想問下各位,關于評杯工程的給排水立管套管,土建是先澆混凝土十公分,再后期二次地坪五公分,套管按理說是需要做18公分高度,但考慮到后期管子進去時,管子需要在套管的正中心,我就想問套管跟一般工程直接預埋到位,再后期做管子時直接穿套管?還是需要先把套管預埋13公分左右,再后期用裝飾圈補上去2公分?或者有經驗的前輩可以告訴我下你們對套管的預埋是怎么做的?
樓層的垂直套管我知道可以用來防水,保護里面的管道不被腐蝕,可是水池里面水池墻體側面安裝的套管有什么用?又不能防腐又不能咋的,而且還增加了工程的人工,我覺得不科學啊,水池做的的時候應該直接做預制管就行了了,以后管道直接接上就幾好,做套管以后還要補洞,你們說是不是很沒意義
本人入行一年經驗不足,現在從事監理專業,請問給排水安裝完成后,預埋的套管封堵時需要注意哪些問題,是直接用素水泥一次性封堵,還是需要加參合計的?求大神指教
請各位前輩達人給指點:Q 1情況:一個地上3層地下2層的商業配套樓, 所有的管道(包括壓力排水、重力排水、給中消防水)由地下一層出戶,標高-1.2m,工人預埋錯誤,現在套管實際標高也就-700,預埋的是柔性防水套管,戶內套管法蘭出墻2cm 2問題: 更主要的是外墻與出戶管道之間有一道500的下返梁,現在這道梁正好擋住了一半預埋的柔性防水套管。現在管道要是出戶的話就是倒坡了~~~該怎么辦呢?1如果重新開外墻洞埋套管的話 是不是沒有辦法再埋柔性防水套管了?是否就埋個普通套管之后外邊做個假法蘭?另外防水如何處理?原來埋錯的柔性防水套管如何處理?2是否能夠梁上開洞穿管 然后做梁加固? 500的大梁能允許么?這里涉及的套管大概有16個 肯定是瞞不住 監理之前也簽字了:L~~~涉及結構單位和防水單位(防水已經做了)我應該怎么個步驟處理這個鬧心的問題啊
預留預埋防水套管: 在安裝過程中,參照土建的±0,根據設計圖紙確定套管位置、標高,為后期做好防水,對套管出墻尺寸也有要求,套管出外墻20cm。也要注意設計中的標高,有些是管底標高,有些是管中心標高(設計無要求時,重力流管道以管底標高,壓力管道以管中標高預埋)嚴格按圖紙設計做好預埋工作。 02S404圖集標準 套管必須嚴格按照圖集標準化做法制作,套管選用
現在一工程,在地下室頂板梁的位置,需要穿給排水的管子,最多一根梁穿3個孔,直徑150 150 ,225,梁跨度8米,梁截面300X1200,孔位置在邊跨1/3。、。。我按構造手冊加強了一下,不知可否,會不會有隱患啊,救急啊,查了一下彎矩為-350KN.M,剪力為550KN,