項目地址:江西省 南昌市 安義縣
項目為一養鴨場廢水,設計水量40t/d,間歇運行.COD在12000左右.采用工藝:初沉池→沼氣池(業主原有)→調節池→接觸氧化池→兼氧池→中間池(提升)→物化反應池(所加藥劑為PAM 堿式氯化鋁 和 石灰,采用斜管沉淀)→清水池.本來原設計是有二氧化氯消毒的,但由于在簽合同時業主嫌貴,被刪掉.目前,生化部分微生物正在馴化.但由于項目污水已無法儲存,必須要排放一部分,所以暫時先將中間池的水打入物化反應池加藥反應沉淀后排入旁邊的水庫(暫時先保證出水顏色變清即可).這兩天運行了幾次,發現物化反應池上清液有較多的黃色泡沫,于是建議業主用擋板擋住上面漂浮泡沫或者用消泡劑.有幾個問題想請教大家:1.物化所加藥劑是否可行?2.加過PAM和堿式氯化鋁的廢水對水庫中水的魚是否有影響?若加消泡劑,是否會對出水水質有影響?3.接觸氧化池目前已連續曝氣有將近一個月左右,但掛膜效果很差,填料上看不到多少污泥,最近加過兩次面粉,一次10公斤,有沒有好的馴化的方法?填料上什么樣的污泥才算馴化完成?4.用石灰消毒是否可行?
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行
公司下屬幾個豬場 都是沼氣罐(設計厭氧時間5天)加SBR(參考城市污水處理廠 進水同時曝氣4小時 然后沉淀1小時 排水1小時 冬季會把曝氣時間加至6小時)一個豬場沼氣罐出水在SBR之前的調節池會進行預曝氣(不加污泥) 調節池和SBR曝氣池都沒什么泡沫另外幾個豬場沒有預曝氣 在SBR曝氣池里面曝氣 夏天泡沫比較少 現在泡沫直接2米高 噴水都沒多大用 請高手指點 最好在線直接交流 如果是公司的話將邀請參加我公司后續豬場(不低于十個)環保建設投標
看圖找問題,或提出問題!屠宰廢水現場! 一個生豬屠宰廢水的調試,下面我上傳一些現場的圖片與大家分享。大家踴躍參與討論
這個項目是多年前調試的,那是我在江蘇找到的第一份工作,參與的第一次調試。說起這個,感慨蠻多的。那時公司成立不久,公司內部關系比較復雜,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了這次調試的機會。 某天背著背包就到湖北某市某小區,項目經理不咸不淡的接到我,然后介紹了一點簡單情況,就把我一人晾在了工地。心里那個憋屈,沒人把自己當盤菜?;厝ニX。施施然回住地了。 介紹下工藝,污水站的工藝是集水井-調節池-氣浮-A/O-沉淀池-計量井。項目基本完工了,項目經理也試水了,水池沒有滲漏,滿足使用要求了。僅剩地面還沒有硬化了,在線設備還沒有安裝了,同樣,工地就我跟項目經理倆人了,晚
養殖廢水:COD4700 氨氮1000 總磷65. 300噸/d。排放標準:一級A問題:1:氨氮1000真的有這么高嗎?業主說化驗過。 2:工藝流程:調節池+固液分離器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎樣。
我們的工藝是:水解酸化+UASB+生物接觸氧化,在接觸氧化調試的時候,水的顏色是一個池子是紅色另一個池子是茶色的,泡沫還很多,這樣培養正常嗎?????謝謝了,各位高手
從今天起。我將把每天調試的步驟,遇到的情況寫出來,以期與大家共同感受,更待共同進步。此廢水為一著名的酒廠,在開始調試的這一片區污水處理站中,廢水主要包括車間釀酒殘液,地面沖洗水,生活水。工藝:格柵池-沉砂池-ABR池-中沉池-預酸化調節池-生物接觸氧化池-斜管沉淀池---排放從昨天開始,向ABR池(共5格),每格投加污水處理廠脫水后污泥2方,預酸化調節池投加一方,生物接觸氧化池,共兩格,每格兩方。 開始清水調試。預酸化調節池和生物接觸氧化池開始曝氣24H。ABR池攪拌器每隔2小時開啟一次,每次開始10-20分鐘。
兩篇關于調試造紙廢水的資料1
養殖廢水中,一般都要先經過格柵處理,一個是分離出的糞便都回收利用,另外也減輕后續處理的負擔。水力篩是靠重力進行分離,無需維護,無電能消耗的一個固液分離設施。我們在奶牛場上應用了兩道格柵,第一道是0.5MM的間距,第二道是0.2MM的間距??梢詮膱D片看出,0.2MM的還能分離出很多的固體。如果直接上0.2的,負擔太重,可能容易堵,經過第一道0.5MM的以后,后面處理就好很多。
項目的污水來源為景區內的生活污水。據現場的技術人員反應,總氮問題一直存在,找不到解決方法。為了更加直觀清楚了解該項目的癥結所在,我司技術工程師來到位于貴州安順的某景區污水處理廠勘察廢水情況,分析問題并給出指導性調試建議和解決方案。 一、項目情況 該項目為景區生活廢水,目前處于淡季,進水量較少,進水水質較低。目前進水量為700~800方每天,進水COD100~200ppm,氨氮、總氮均在20~25ppm。目前出水COD、氨氮均達標,出水總氮在20~25ppm。工藝流程:調節池→粗格柵→細格柵→氧化溝→MBR→出水。氧化溝設計進水量為3000方每天。
近年來我省畜牧業發展迅速,飼養規?;⒓s化程度不斷提高。隨著畜牧業的快速發展和集中生產而導致糞污的排放量增大且相對集聚,導致種養分離,阻斷了畜禽糞尿中有機物質的循環利用。目從處理模式和效果來看
焦化廢水厭氧-缺氧-好氧調試
屠宰廢水養殖廢水方案 屠宰廢水養殖廢水方案、規范、標準、論文 養殖廢水中有機物及氨氮濃度高,經氨吹脫塔/絮凝沉淀池/ABR復合厭氧反應器/CASS好氧反應器/沸石過濾器聯合工藝處理后,各項出水指標均優 于《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準。實踐證明,該工藝處理效果良好,具有很好的除磷脫氮效果,但仍存在運行費用偏高、操作 及管理困難等問題,需進一步改善從而維持長期的穩定運行。
各位兄弟姐妹,請教一個問題,郁悶死了!我正在做著的一個制奶廢水的調試,用的是隔油+水解+接觸氧化。接觸氧化池的泡沫非常多,溢出池子一大片。剛開始認為是曝氣量太大,減小后泡沫仍沒減少多少。請高人指點是怎么會事?。考眫~~~~~~~~~
各位同行,本人上傳有關農藥含磷廢水處理工程調試中所出現的一些問題,誠邀各位同行進行探討!謝謝!該工程廢水排放量:600t/d,該含磷廢水中磷主要以無機磷和有機磷的形式存在,具體有正磷酸鹽,亞磷酸鹽等,顏色為淡黃色,色度沒有檢測,其中TP含量平均約為30mg/l-50 mg/l,CODcr《1500 mg/l,目前我們所采用的處理工藝:有機磷廢水,無機磷廢水---綜和廢水調節池---鐵碳反應器---絮凝反應沉淀池---兼氧1---兼氧2--好氧1---好氧2---二淀池---催化氧化器---終沉池---出水 二沉池大部分污泥---生物脫磷罐---好氧1加藥情況:1、鐵碳反應后絮凝反應藥劑:A、鐵鹽, B、聚丙烯酰胺(PAM), C、片堿;2、催化氧化氧化反應器藥劑:A、催化氧化還沒有啟動B、目前催化氧化器內加的聚合氯化鋁(PAC)、C、聚丙烯酰胺(PAM)出現問題:1、生化池污泥濃度還不到5%,鏡檢微生物幾乎沒有! 2、指標檢測:TP:進水:3mg/l,絮凝反應沉淀出水
各位網友專家,鄙人現有一工程,需要對被養殖場糞便污染的水源進行處理,并達到飲用水標準,不知采用何種方法、設備,望請賜教。拜托!拜托!
最近在調試橡膠助劑廢水,主要是CBS廢水,工藝較簡單:絮凝沉淀然后直接進CASS進行生化。原水COD1000mg/L,進行絮凝后COD在5000mg/L左右。調試一段時間后,發現整個生化池水呈暗紅色,可以排除顏色是由廢水引起的,但是又找不到其它原因,請大家幫我分析分析。。?,F在出水COD在400左右。