亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 給水排水工程識圖與施工

    給水排水工程識圖與施工

  • 各種工程施工及驗收規范

    隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函

  • 鐵路給水排水工程施工質量驗收標準

    鐵路給水排水工程施工質量驗收標準TB10422-2003

  • 建筑給水排水工程施工圖的制作

    建筑給水排水工程施工圖的制作

    文件格式:PDF文件大小:740 kB

  • 淺談市政給水排水工程施工管理

    淺談市政給水排水工程施工管理?

  • 關于園林排水工程施工問題

    關于園林排水工程施工問題一、園林排水系統的組成 1.園林排水系統由雨水、污廢水的收集和輸送,污水的處理和排放等過程組成。 2.園林排水工程的主體是排水管渠,作用是收集、輸送和排放園林各處的污廢水以及天然降水。 3.園林污水處理設施包括污水處理及必要的水池、泵房等構筑物。二、園林排水的特點 1.園林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。園林中的污水屬于生活污水,有害物質較少,無工業廢水的污染。 2.園林中地形起伏多變,適宜利用地形排水。 3.雨水可就近排入園中河湖水體。 4.園林綠地通常植被豐富,地面吸收能力強,地面徑流較小,雨水一般采取以地面排除為主、溝渠和管道排除為輔的綜合排水方式。 5.排水方式應盡量結合造景。可以利用排水設施創造瀑布、跌水、溪流等景觀。 6.排水的同時還要考慮土壤能吸收到足夠的水分,以利植物生長,干旱地區應注意保水。 7.可以考慮在園中建造小

  • 某排水工程施工組織設計

    某排水工程施工組織設計資料簡介(某排水工程施工組織設計) 雨污水管網工程:管材采用高密度聚乙烯纏繞增強管,熱熔接口。不同管徑管道采用管頂平接方式,相同管徑管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底離開暗渠一定距離。污水管線布置在路東鍘,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距離預埋污水過路管,以方便西側地塊污水排放。為保證相交道路排水管線施工時不再挖掘縱三路,本工程中均按管線綜合位置預埋了相交路口的過路雨污水管線,施工時務必將該部分管線一并施工完畢。污水檢查井基礎為C15CM混凝土厚度10CM,地基回填級配碎石,級配碎石厚度不小于50CM。溝槽底至管頂以上50CM范圍內回填石粉,石粉以上部分回填應分層歷實,并且選用良好的土質,切忌回填垃圾雜物,分層夯實厚不超過30CM,密度達到90%以上。暗渠工程:根據圖紙設計,雨水暗渠采用古砌結構,蓋板為鋼筋混凝土結構。雨水暗渠第隔120米左右設一沉砂坑,沉砂坑設在人行道下的超聲波學暗渠第隔米左右設一沉砂,暗渠內,長120米,寬70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外擋墻內部分通長布置,原受力筋至沉砂坑處斷開。擋墻砌筑時要

  • 給水排水工程識圖與施工.pdf

    給水排水工程識圖與施工.pdf

  • 給水排水工程識圖與施工.rar

    給水排水工程識圖與施工.rar

  • 某四層住宅建筑給水排水工程施工圖

    圖紙簡介: 該工程為多層住宅建筑給排水工程,含給水系統,生活排水系統。圖紙設計說明含給水系統圖、排水系統圖、一層平面圖、二~四層平面圖、衛生間大樣圖。 投稿網友: houzhenyu1

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(5)

    8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根據系統平衡要

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(6)

    9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井、化糞池、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣、卡箍等應安裝在檢

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(7)

    11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性。回填應按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。11.2.3 補償器的位置必須符

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(8)

    13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(9)

    13.3.12 單斗式提升機安裝應符合下列規定: 1 導軌的間距偏差不大于2mm。 2 垂直式導軌的垂直度偏差不大于1‰;傾斜式導軌的傾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊點與料斗垂心在同一垂線上,重合度偏差不大于10mm。 4 行程開關位置應準確,料斗運行平穩,翻轉靈活。 檢驗方法:吊線墜、拉線及尺量檢查。13.3.13 安裝鍋爐送、引風機,轉動應靈活無卡碰等現象;送、引風機的傳動部位,應設置安全防護裝置。 檢驗方法;觀察和啟動檢查。13.3.14 水泵安裝的外觀質量檢查:泵殼不應有裂紋、砂眼及凹凸不平等缺陷;多級泵的平衡管路應無損傷或折陷現象;蒸汽往復泵的主要部件、活塞及活動軸必須靈活。 檢驗方法:觀察和啟動檢查。13.3.15 手搖泵應垂直安裝。安裝高度如設計無要求時,泵中心距地面為800mm。 檢驗方法:吊線和尺量檢查。13.3.16 水泵試運轉,葉輪與泵殼不應相碰,進、出口部位的閥門應靈活。軸承溫升應符合產品說明書的要求。 檢驗方法:通電、操作和測溫

點擊加載更多

給水排水工程施工驗收規范

給水排水工程施工驗收規范專題,為您提供給水排水工程施工驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水排水工程施工驗收規范 相關的專業交流討論,更多給水排水工程施工驗收規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 18h漫画女同网站| 亚洲第十色| 免费视频二区| 九9热这里只有真品| 国产一级做a爰片久久毛片男 | 噜噜噜色| 国产色妞妞视频免费看| 国产成人aaa在线视频免费观看| .xyz国产精品| 4399免费电影| 123日本不卡在线观看| jk制服啪啪网站| 伊人久久大香线蕉综合网站| 日韩精品特黄毛片免费看| 亚洲成a人不卡在线观看| 78m成人亚洲| 黄色免费在线网址| 亚州视频一区| 亚洲精品www久久久久久| 日本精品久久久久中文字幕| 国产精品久久久久激情影院 | 亚洲高清中文字幕| 亚洲高清在线视频| 亚洲天堂久久| 在线毛片网站| 免费人成在线观看视频不卡| 在线观看免费精品国产| www.国产精品视频| 九九久久精品| av在线色| 大乳一级一区二区三区| 国产欧美三级| 久伊人| 欧美日韩在线视频专区免费| 青草导航| 午夜亚洲国产成人不卡在线| 亚洲国产欧美国产综合一区| 亚洲一区二区三区网站| 国产成人综合视频| 999精品在线| 高清一区在线|