工業空調,又稱蒸發冷風機,是一種集降溫、換氣、防塵、除味于一身的蒸發式降溫換氣機組。環保空調除了可 以讓企業車間、公共場所、商業娛樂場合帶來新鮮空氣和降低溫度之外,還有一個中央特點——節能、環保!那么該如何進行工業空調的選購呢? 水冷式環保空調的使用已經成為一種發展趨勢,必將為空調節能做出應有的貢獻。那么該如何選購到好的水冷式環保工業空調呢?
由于工業生產廠房車間大都面積非常大且車間是敞開式,沒有密封的環境下使用中央空調其效果是大打折扣的,且運行成本費用高昂,讓人望而卻步。工業空調的出現,很好的解決了這些問題。例如:水冷風機不僅可以達到降溫效果還能通風換氣,在非密閉的空間內也能達到降溫效果。那么,工業空調優點這么多,該如何正確使用和保養工業空調呢? 為了延長空調的使用壽命,應該設立專門的小組,包含維修、保管等管理行為;不要頻繁的關閉、開啟空調,也不要頻繁轉換空調的工作狀態。 在設置上盡量采用制冷狀態,可保持空氣干凈,以免影響空調的正常運行和室內環境,影響您的生活。 電器系統保養:1、分別
天氣也變得越發讓人難以接受了,還不正午太陽公公就發出了信號,就想要把整個地球變成一個大蒸籠。公司企業的大Boss們為了給自己的員工們創造一個舒適的工作環境,都在著手于空調的選擇,選擇一種不僅能創造舒適環境的又能節省資源的空調,似乎成了他們現在首要的問題了。工業空調機組選擇什么樣子的呢?又該如何進行正確選型呢? 工業空調機組選型分類: 全空氣系統;冷、熱介質不進入被空調房間而只進入空調機房,被空氣調節房間的冷、熱量全部由經過處理的冷、熱空氣負擔,被空氣調節房間內只有風道存在。典型的例子是目前所常見的一、二次回風空調系統。
酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?
小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!!!
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統。VRV空調系統需采用變頻壓縮機、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,調節換熱器的能力。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥。 空調系統在環境溫度、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間、系統環境與環境之間相互影響,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,消除其影響,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,并控制空調系統的風扇、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,并使空調系統穩定工作在最
有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
另外有誰做過工業廠房空調系統,負荷一般如何計算或是估算潔凈廠房的話負荷一般多大,造價多少
各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱阻.請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
我收集的一些空調設計的資料
最近碰上一個項目,不知道怎么下手一個工業廠房的通風設計,當初設計院在設計的時候是用的一次回風系統,但是這個生產車間由于會產生很多油墨,所以廠家認為用回風的話,在空調機組內循環后再次出風時會把空氣中的油污染物再吹向車間內的設備由于廠家不想再找設計院改圖,這個就由我們來解決了,我們初步設想是不用回風,空調機組采用全新風工況,車間的污氣用專門的排風設備排除,但廠家說會污染周圍的空氣請教各位前輩們,做類似的工程時時如何解決的?
壓縮機 (谷倫) 5P 水 冷凝器 電磁閥2個 要有旁通 其他詳談 一經采用 有回報 聯系方法0512--87889619 QQ:39393659980 昆山福貝特精密機電
圖紙簡介: 戶外柜,外掛側裝空調。IP防護等級:56 投稿網友: shjudun 上傳時間: 2013-09-28 圖紙省份:<