1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須
摘要: 水環熱泵空調系統的設計包括空調負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。水環熱泵系統采取獨立的區域控制和系統的中央控制相結合的控制系統,包括熱泵機組控制、循環水系統控制、中央控制。水環熱泵空調系統安裝的關鍵是要控制噪聲的傳播,主要注意機組安裝、風管、風口安裝、水管路安裝等各方面。 水環熱泵系統設計主要包括負荷計算、機組選擇、冷卻塔選擇、輔助熱源、蓄熱水箱設計、循環泵選擇和自動控制設計等。 1 負荷計算1.1 冷負荷計算 冷負荷計算與常規空調系統相同。1.2 熱負荷計算由于水環熱泵空調系統是一個熱回收系統,冬季運行時,內區的熱泵機組向水環路放熱,外區的熱泵機組自水環路吸熱。因此,在計算水環熱泵空調系統冬季負荷時,應有別與常規的空調系統。QE——外區熱負荷,KW;QI——內區熱負荷,KW;QL,E、QG,E ——外區熱損失、外區得熱
有一個工程,平時不用。所有空調設備、風機、加工好的風管都在倉庫保存;當使用時,東西再用汽車運至現場,迅速安裝。求助:如何才能快速安裝?措施、工藝、辦法、技術、材料等等????謝謝!!!
冷媒配管施工三原則:清潔,干燥,氣密。
配管允許長度和落差
知識點:氟系統
一、前言 隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們營造一個人工的小氣候。 二、主機設備 中央空調主機有離心式壓縮機,螺桿式壓縮機,活塞式壓縮機,渦旋式壓縮機和吸收式這幾種機型。它們的能效參數如下產品型式 離心式 螺桿式 活塞式 吸收式 渦旋式 能效比(COP) 5-4.2 4.2-4 4.2-3.4 3.4-3.2 每KW冷量耗電(W) 365 455 500 14 543 每KW冷量消耗燃料折成標準煤量(克) 224.5 每KW冷量消耗能量折成標準煤量(克) 151.6 190 213.5 230.5 231.9
概述該項目為xx電視臺空調系統改造項目三期工程。工程地點位于北京市。該項目由xxxxx研究院負責設計。
暖通空調外保溫用玻璃棉卷氈/板材安裝方法: 在風管外壁根據選用的面密度均勻粘貼保溫棉釘,一般情況下每平方米8-12個。 將玻璃棉卷氈覆蓋在保溫棉釘上,貼面向外,使保溫棉釘穿透棉和貼面,用保溫釘扣墊將玻璃棉與風管固定在一起。 玻璃棉的接縫處應盡量靠緊,
一、前言隨著人們物質文化生活水平的不斷提高,中央空調系統在各類辦公和居住環境中得到廣泛應用。中央空調系統 是在規定的范圍內造就人工氣候,使人們得到舒適的工作或生活環境。中央空調系統分為二大部分:其一是主機部分,它能提供按設計計算所需的冷量(熱量),并 通過傳導介質(通常是水)傳導到需要冷量(熱量)的地方的設備。其二是末端設備。它是把主機送來的冷量(熱量)按人們的需求受控制地散發出來,達到為人們 營造一個人工的小氣候。<
共享共享
06K504:水環熱泵空調系統設計與安裝
關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。
隨著生活水平的不斷提高,人們對于室內裝修美觀度、舒適度以及通氣換氣的要求亦是不斷地提高。中央空調+新風系統的組合安裝也成為了越來越多家庭的選擇。有網友問,新風系統的安裝方式和中央空調的安裝方式一樣嗎?一起來看下。 新風系統安裝流程:1.管路打孔;2.主機吊裝;3.管路安裝;4.風管與主機連接;5.進風口安裝;6.排風口安裝。 中央空調系統的安裝流程:1.由業主、空調設計師以及空調現場施工負責人,裝潢設計師都到現場商討確認;由中央空調安裝公司出具圖紙交付