亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于精密空調系統的維護解析

    一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其

  • 精密空調系統安裝與焊接

    一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須

  • 精密空調系統安裝施工應用手冊

    精密空調系統安裝施工應用手冊

    勘測: 勘測前準備: 1、到現場勘測的工程師,必須清楚明白銷售人員與用戶所簽訂意向合同的內容。 2、室內外機組型號、數量,有無主備關系;備選項目;其他附帶條款、事項。 3、工程師依據意向合同內容,根據現場勘測結果,初步核實機組的配置是否正確,合同有無遺漏事項。 4、帶上勘測工具。 勘測: 1、設備安裝前要對將要安裝設備的環境作施工勘查,勘測過程中要認真、仔細(詳細的勘測內容及方法,見附錄一:勘測報告指導書)。主要檢查內容為: 2、設備搬運環境:勘查空調設備搬運到安裝現場環境,確定搬運類型,否則將影響到搬運成本。 3、設備安裝環境:勘查機房性質、房間的密閉性、環境溫度、濕度;室內外機組安裝位置;冷媒銅管和進排水水管道由;風管布局;供電電源等。 4、對無法進行測量或者不能確定設計參數的地方,應向用戶索要土建設計圖紙。如果有不符合工程施工要求的地方,須與用戶講解清楚安裝工程的要求和注意事

  • 精密空調冷卻水系統的運轉與管理

    精密空調冷卻水系統中關鍵的設備是冷卻塔和冷卻水泵,此外是水質問題。1.運轉前的檢查對于精密空調冷卻塔,應檢査噴頭是否堵塞,淋水裝置是否損壞,集水槽和集水池是否淸潔,進風百葉窗是否通暢,減速箱內油位是否保持在油標規定的位置上,集水池內水位應達到最高標高,所有管路都應充滿水;還要檢查電動機的絕緣情況和防潮措施,葉輪旋轉是否靈活、有無松動現象,集水池有無滲漏現象等。對于水泵應檢查泵和電動機的潤滑情況,泵轉動部分是否靈活,以及保護裝置是否完善,密封器松緊度是否適當,檢查吸、排水管道的閥門和泵的吸水閥是否開啟,排水閥是否關閉。2.精密空調運轉操作在水泵檢查后,打開泵吸水管的放氣閥,將吸水管和泵體內灌滿水或鹽水,先間歇開動水泵,使循環水管內的空氣完全排出,然后啟動冷卻塔風機。在泵運轉中,應注意電流表的負荷,不得超過正常工作數値。運轉時應發出較沉重的聲音、無雜音、軸承溫度不能超過60~70℃(對于不同的軸承和不同的使用場合,選擇不同的最高溫度值),電流表和壓力表指針穩定,排水壓力

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做?。?問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?

  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!

  • ApacheHVAC空調系統概述

    本文來源:李龍(IDAJ  VE工程師 李龍)

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 空調系統旁通管問題探討

    空調系統旁通管問題探討

    最近有看到一份別人設計的暖通圖紙??照{水系統為二次泵系統,但旁通管設計部加旁通閥,而且要求旁通管盡量短。請各位大蝦講解一下,是否有問題。謝謝

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 空調系統的主要設備噪聲

    (一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機、電動機、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲、控制氣流噪聲兩方面的內容。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速。 在系統設計中,提高氣流速度可以減小管道斷面,降低建筑層高,這不僅可以減少設備和建筑投資,同時,在有限的設備層空間內便于配置管道系統。因此,設備專業通常希望采用較高的氣流速度。但氣流速度高,氣流噪聲就難以控制。目前,在工程實踐中,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成。因此,必須根據空調用房的噪聲標準要求,確定允許的氣流速度。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,國內外推薦的允許值差別不大。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制

  • 某建筑風機盤管空調系統

    圖紙簡介: 制冷機房設備流程系統圖,包括水系統,泵系統圖,制冷系統,為某賓館設計 投稿網友: luoxiaogang123 上傳時間: 2013-06-09

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 說說空調系統設計的一些經驗

    說說空調系統設計的一些經驗

    設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91

點擊加載更多

精密空調系統

精密空調系統專題,為您提供精密空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密空調系統 相關的專業交流討論,更多精密空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 老妇激情毛片免费| 国产嫩草在线观看| 亚洲黄色影视| 色先锋资源网| 日韩三级视频| 日本免费精品视频| 日本欧美一区二区免费视| 欧美日韩视频在线一区二区| 久久综合影视| 噜噜噜在线| 男男西装欧美gaytube| 九九热免费| 快色视频网站| 久久综合九色综合欧美就去吻| 精品72久久久久久久中文字幕| 国产欧美日韩视频在线观看| 国产精品dvd| 国产亚洲精品线观看77| 韩国一级毛片完整高清| 久久99精品久久久久久黑人| 久久香蕉精品| 美女一级大黄录像一片| 欧美国产成人免费观看永久视频| 欧美.com| 日本www色视频成人免费网站| 青青青久在线视频免费观看| 日本高清在线精品一区二区三区| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 日韩在线www| 亚洲精品永久免费| 一级做a爰片性色毛片中国| 中文字幕视频在线播放| 最新精品视频在线观看| 2021αⅴ在线视频| 成人中文字幕在线观看| 国产精品亚欧美一区二区三区| 很狠干线观看2021| 欧美成人亚洲| 色视频在线免费| 亚洲视频在线观| 天天伊人|