時間過的真快,才從老家過年回來,轉眼已是三月末。天氣剛剛好轉,小區的鄰居們已經風風火火的投身于裝修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,現在是給一朋友家施工。廢話少說,進入正題。朋友家建筑面積八十多一點,室內有一處挑空5.5米的空間,是用鋼結構做得隔層。前兩天才完工,總結一下,以供其他朋友和自己以后參考。材料:12#槽鋼、10#工字鋼、80X80方鋼;14#膨脹螺絲及電焊工器械用料。PS:不少鄰居包括工人都說,沒有必要用這么好材料,我自己也參觀了樓上一家,全部用60方鋼搭焊而成。可我說,自己家住得,十年二十年不換的東西,何必省這點錢?以后萬一出問題就麻煩,這跟暗裝工程不能省錢是一個道理。再說了用料不硬實,來回走動會造成鋼材的顫動,那下面的石膏板吊頂你就是用多少繃帶,那也得裂縫。言歸正傳,下面說說工序。首先,在既定高度,將12#槽鋼用膨脹螺絲固定到墻上。膨脹絲大概間距50公分左右,14的就夠用,當然你想用20的那更好,不過你得提前通知工人預備相應的鉆頭。接下來是焊接主梁——10#工字鋼。從成本上講,同型號的工字鋼大約是槽鋼、
圖紙簡介: 圖紙含有結構設計說明,圖紙目錄,夾層梁板平面圖,夾層梁板節點詳圖,樓梯大樣圖及詳圖 投稿網友: gg866922 上傳時間: 2014-01-05
還不錯的工具,奉獻給大家!
室內小空間鋼結構整體安裝技術.pdf
如題,幫人做一個倉庫的鋼結構室內夾層,只有一層,框架計算沒有任何問題,但是花紋鋼如何與墻面可靠連接呢?采用何種形式最劃算?
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
現在手上接了個工程,房間是鋼結構的,鋼結構的設計承重為250KG/平方米,主梁與主梁、次梁與次梁之間距離均為3M*3M,主次梁高差約2.5M,室內機重量為180KG,內機尺寸為1.6M*0.85M,再考慮到震動,吊裝上去是不是有問題,請各位高人指教一下。補充一下,室內機出口接鐵皮靜壓箱及風管[ 本帖最后由 milanodao 于 2010-6-7 08:40 編輯 ]
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
有一個長寬各約70米的鋼結構廠房,請問它的消防環管設室內還是室外好?另外連接位于廠房中間消火栓的支管是埋地好還是架空好?
室內薄型鋼結構防火涂料的防火原理大致可歸納為以下五點:⑴、薄型鋼結構防火涂料本身具有難燃性或不燃性,使被保護基材不直接與空氣接觸,延遲物體著火和減少燃燒的速度。⑵、防火涂料除本身具有難燃性或不燃性外,它還具有較低的導熱系數,可以延遲火焰溫度向被保護基材的傳遞。⑶、薄型防火涂料受熱分解出不燃惰性氣體,沖淡被保護物體受熱分解出的可燃性氣體,使之不易燃燒或燃燒速度減慢。⑷、含氮的鋼結構防火涂料受熱分解出NO、NH3等基團,與有機游離基化合,中斷連鎖反應,降低溫度。⑸、薄型鋼結構防火涂料受熱膨脹發泡,形成碳質泡沫隔熱層封閉被保護的物體,延遲熱量與基材的傳遞,阻止物體著火燃燒或因溫度升高而造成的
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
我是室內設計施工圖的從業人員,在裝飾施工圖的繪制中總會遇到一些基層龍骨需要使用型鋼的時候(墻面大理石居多),我所面臨的主要問題在于我能找到的依據只有國標圖集內裝修了的一種做法(見下圖),但此圖注釋當墻面高度大于3M時需鋼結構專業計算后選用槽鋼規格(豎龍骨)。因為我們的圖紙從沒有過請過專業結構設計的習慣,都是自己瞎畫,想請教一下相關專業人士有沒有什么辦法或者我學習什么相關知識可以自己計算此類問題中應該選用什么豎龍骨及豎龍骨的錨固方式?或者不知道會否有相關的符合安全范圍的一般做法,比如高度在3M~8M范圍內豎龍骨選用及錨固方式?
聯系人:喬先生 24小時服務熱線:15027588518 唐山鋼結構工程有限公司,唐山專業閣樓安裝,唐山專業鋼結構廠房制作,唐山鋼結構閣樓搭建,唐山閣樓制作,唐山鋼結構夾層制作,鋼結構閣樓安裝,鋼結構樓梯,專業制作加層鋼結構、唐山鋼結構制作公司,鋼結構閣樓、別墅鋼結構閣樓安裝,磚混鋼結構夾層閣樓,鋼結構閣樓制作的工藝材料及方式有很多選擇:有木質鋼結構閣樓;現澆鋼結構閣樓;各有優勢,鋼結構閣樓以其施工快捷,安全穩定,強度高,以及很高的性價比,鋼結構閣樓安裝應該被得到廣泛用應在別墅、復式樓房,需要隔空的建筑上。鋼材與混凝土及木材相比,其屈服點和抗拉強度要高的多,鋼結構閣樓夾層在承載力相同的條件下,鋼結構構件截面小,重量輕,便于運輸和安裝。這些都有利于樓房內制作結構,同時也會大大的減輕結構因自重對房體本身的沖擊。同時鋼結構制造簡便,施工周期短,無須保養,后期裝飾連接簡便。鋼結構閣樓搭建有槽鋼或工字鋼搭建和鋼筋水泥現澆兩種常見辦法: 1、 槽鋼或工字鋼搭建。一般情況下,用槽鋼就行了,但用工字鋼的抗彎強度會更高,當然造價也會更高,而且工字鋼占用的空間層高也更。槽鋼搭建速度快,即搭即用,
有一廠房,屬于丙二類倉庫,廠房高度為12.5米,縱向柱距為7.8m(20跨),橫向柱距為30米(3跨),由于防火要求,需要在局部柱間設置防火隔墻,縱向隔墻柱間間距為7.8米,橫向柱間間距為30米,防火隔墻高度為12.5米,擬采用370厚輕質填充墻,請教各位有墻體何構造?填充墻與鋼結構梁、柱如何連接?防火隔墻需要按抗震規范12.2.3條計算地震力嗎?
圖紙簡介: 食堂室內加層鋼結構圖紙,項目位于上海青浦 ,是一個室內鋼平臺,圖紙包括鋼平臺結構平面圖布置圖、構件詳表、樓梯結構圖等,圖紙設計簡潔明晰,是初學者很好的學習資料。 投稿網友: gen-021 上傳時間: 2013-08-
Excel的一些鋼結構小工具
PKPM2005STS鋼結構介紹,建研院講課內容!!