今天山東廣大工程設備有限公司小編主要給大家介紹的是有關組合式空調機組的安裝問題,在整個過程中需要注意的有以下幾個方面,下面我們簡單來看看吧: 1.在選購好自己所需要的設備之后,操作人員根據組合式空調機組表以及相關訂貨清單進行核對,通常空調機組廠家提供的包裝箱編號,會有著組合式空調機組的設備名稱以及規格等。 2.相關空調型號、規格等在核對好之后即可拆箱,然后開始檢查組合式空調機組的技術參數等。 3.對于多系統組合式空調機組組安裝工程,對系統逐個安裝,除此之外,還應該經施工現場管理人員確認之后,才可以進行正式組裝程序。 4.組合式空調機組每個各功能段的相關組裝順序,符合規定的設計要求。
他們的各個功能段都放在正壓段了?
小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。
頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。
VRF多聯機空調機組安裝流程如下:
(1)水冷分離式空調器的主要結構由三部分組成:
空調機組安裝及管道連接是否正確,空調機組與槽鋼基礎是否加減震墊
最近做一個工業項目的廠房,屬于乙類。由于中庭需要增加空調系統。在與中庭相鄰的除塵機房內安裝組合式空調機組,通過在中庭與除塵機房的隔墻上的風口向中庭送風,回風口也開在隔墻上。組合式空調機組在組合式空調機組是否合適?請大家發表一下意見。
各位高手們,誰能總結一下各種空調機組的應用范圍?比如多大的面積用什么樣式的空調?冷暖的分別怎么選擇?什么離心式冷水機組、螺桿式冷水機組,風冷螺桿式冷水機組、模塊式風冷機組、整裝式風冷機組、溴化鋰吸收式冷水機組,多聯機空調。這些都應用在多大的面積?機房情況是什么樣的?比如必須設置室內機房,或只需要在屋頂就可以,除了制冷,它們各自的采暖空調那一半是需要外接熱源解決還是一臺機子冷熱都可以解決?這些了解起來太分散,也太多了,希望有高手能有總結的東西分享出來,謝謝啦。
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水、冷卻水系統,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢、銹蝕、淤泥、細菌、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,使用壽命縮短、運行可靠性降低、能耗提高導致運行費用增加等。為了節約能源、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃。 模塊風冷機組的維護保養內容: 正常運行中的維護保養及檢查:查壓縮機冷凍油的油壓及油量;系統探漏(制冷劑),發現漏點及時處理;檢查有無不正常的聲響、震動及高溫;檢查冷凝器及冷卻器的溫度、壓力;檢查各種閥門是否正常;檢查冷水機出入水的溫度及壓力;檢查主電路上接線端子并有無松動壓實;檢查電氣控制部分有無異常;檢查各儀表、控制器的工作狀態;檢查機組潤滑系統機油是否充足;檢查制冷設備安全保護裝置整定值;檢查壓縮機冷凍油的油壓及油量,必要時進行冷凍油更換及補充壓縮機電機絕緣情況;檢查并收緊電路上的各電線接點;檢查制冷系統內是否存在空氣,如有則應排放空氣; 冷凝器、蒸發器保養(清除污垢)
中央空調經過長時間運行后空調冷凍水、冷卻水系統,制冷主機及風機散熱盤片不可避免的出現了水垢、銹蝕、淤泥、細菌、藻類和粉塵問題將直接導致制冷能力減弱,使用壽命縮短、運行可靠性降低、能耗提高導致運行費用增加等。為了節約能源、降低運行成本需要制訂中央空調系統維護保養計劃。 模塊風冷機組的維護保養內容: 電氣控制部分維護保養:a)對中間繼電器、信號繼電器做模擬實驗,檢查二者的動作是否可靠,輸出的信號是否正常,否則應更換同型號的中間繼電器、信號繼電器;b) PC中央處理器、印刷線路板如出現問題,則申請維修。 壓縮機維護保養:a)壓縮機電機絕緣電阻(正常0.5MΩ以上);b)壓縮機運行電流(正常為額定值,三相基本平衡);c)壓縮機油壓(正
求助啊,經負荷計算已經知道房間所需的冷量,知道室內外參數后,如何確定組合式空調機組的風量,因吊頂標高問題希望風量越小越好,但又擔心風量小了焓差大,會結露,哪位大神指導一下一個餐廳,面積618㎡ 冷負荷200kw 323w/㎡ 室內24℃ 濕度55% 室外29.4℃,濕度73%,多大的風量范圍比較安全,不結露,現在選的2萬風量,保險不?
本帖最后由 寶貝佳林 于 2014-6-3 13:50 編輯 為提高既有設備運行的可靠性,開利建議用戶購買與機組相關的升級服務產品,從而減少設備突發故障的概率,節省能源損耗開利的工程師們會為客戶提供定制化的技術方案,用更專業,更有針對性的服務讓客戶滿意。 升級維修的內容包括:電氣系統、壓縮機、熱交換器、控制系統、制冷系統、空氣處理系統。熱交換器升級服務·風冷翅片式熱交換器 機組由于長期的使用,增加過輔助水噴淋,或處在化學工業區、海邊等情況下,機組的翅片式熱交換器會產生腐蝕老化,嚴重影響到機組散熱。會使機組冷量下降,能耗增加。建議更換新的翅片式熱交換器,以提高機組的效率和運行穩定性。·殼管式熱交換器 1.機組使用每5年,或在多次的化學短循環清洗后應對熱交換器換熱管進行1次無損檢查,以確定換熱管的減薄量。 2.由于熱交換器效率嚴重下降,導致機組因此而不穩定運行(如經常喘振),在經軟件校核確已超出機組運行極限的,應建議更換整臺熱交換器。壓縮
水冷立柜式、組裝式空調器、分體式空調、熱泵型空調如何通過高低壓表以及蒸發溫度、出風溫度判斷是否運行正常(在什么工況下?什么制冷劑?有卸載的壓縮機卸載時又如何判斷?)求高手舉例講解下
1.定壓補水泵組2.冷卻水循環泵3.冷卻塔5.5KW4.冷卻塔配電箱5.水冷螺桿機組請問以上5個分別套08定額的第幾冊定額
現在很多的廠家都號稱自己的產品是專用凈化式空調機組,那么專用凈化空調機組與普通的的組合式空調箱有什么本質上的區別,不知那位專門搞凈化空調機組的大俠能為我解答。
請教 :1.熱回收能用在凈化空調機組 上嗎,我采用組合式空調機組,如果可以,如何實現2.組合式空調機組的加熱段夏天我準備用電加熱,冬天采用熱水加熱, 熱水加熱段,和電加熱段可以合用嗎,或者必須分開?