本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們?cè)彙J紫任野央娞菥赖慕ㄖD紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝!!!
隨著人們生活水平的提高,舊樓加裝電梯的工程越來越多。新增的電梯井道可以是鋼筋砼結構,也可采用鋼結構,以鋼框架結構居多。這種井道通常與主體結構通過化學螺栓等方式拉結。這對改善結構傳力路徑以及井道整體穩定是很有利的。井道結構與普通結構有較多不同,也存在很多難點,本人通過工程積累的一些概念分析方面的想法,分享給大家一起探討。拋磚引玉,不對之處望大家指正。·井道豎向荷載分析:豎向荷載主要是井道鋼框架自重、圍護結構荷載、電梯機房樓面荷載(有機房井道)、曳引設備支承荷載、井道屋面荷載等。對于較高的井道,井道與原有結構拉結節點宜作成豎向滑動支承,以釋放豎向荷載作用下的井道位移,否則豎向荷載較大時將產生較大的附加內力。一般可以通過化學螺栓的端板上設滑槽孔來實現。這種方法對于減小因井道基礎沉降產生的井道附加內力也十分有利。·井道在風荷載作用下的受力特征分析:(1)風荷載體型系數:對于外置的電梯井道,井道多位于原有結構局部邊側或角部。因此嚴格來講,井道的風荷載體型系數應該采用局部風壓體
專業從事電梯鋼結構井道、觀光電梯井道、點式觀光電梯玻璃幕墻、鋁單板幕墻、電動扶梯幕墻外罩、玻璃雨棚等。 1、透明采光2、不擾民3、施工快(15天安裝完畢)鋼結構電梯井道、貨梯鋼結構井道精致高檔典雅,適用于各大酒店賓館、商場、寫字樓、房地產開發公司、銀行、政府行政大樓、展覽館、地鐵出入口、學校、別墅等。 聯系人:徐生電 話: 020-38170233傳 真:020-38170336
圖紙簡介: 本圖是在原有建筑物旁增加一部電梯,電梯采用鋼結構電梯井道,圖紙含電梯井道鋼結構設計說明及立面剖面圖,可供同類工程借鑒參考。 投稿網友: liuzehong1230 上傳時間: 2012-11-05
圖紙簡介: 該圖紙為某項目鋼結構電梯井道結構施工圖,圖紙包括:未開門立面,開門立面,基礎平面圖,柱腳短柱,柱腳錨栓詳圖,構件平面布置圖,屋頂構件平面布置圖,機房層構件平面布置圖,箱形柱的工地拼接示意圖,梁柱連接節點,梁梁鉸接連接節點等。 投稿網友: lintiao01
我現在在做一個鋼結構的電梯井道,直徑3.4米,高60米,不知如何下手,求助各位老師,有沒有計算書之類可以參考得東西?急!!:(
如圖,有一個觀光電梯依附在4層(4*6.1m)鋼筋混凝土框架結構上,而且開門方向跟常見觀光電梯不同,是開在側面的。像這種鋼結構電梯井應該用什么軟件建模計算?跟混凝土框架結構的協同工作怎樣考慮?工程在7度0.15g,嚴寒地區。 冬季室內采暖20℃以上,室外溫度可能有-20℃,不知是否還需考慮溫差變形的問題。
圖紙簡介: 該工程為某工程6層鋼結構電梯井道,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置圖,鋼架立面布置圖及節點詳圖等。補充說明:該工程為電梯井道具體做法,內容較為詳細,適合參考。 投稿網友: sunyaohuiily <
圖紙簡介: 該圖紙為某工程鋼結構室外觀光電梯井道結構施工圖,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,基礎設計說明,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置平面圖,鋼架布置立面圖及各節點詳圖等。 投稿網友: dyh0409 上傳時間:
圖紙簡介: 該工程為某地商辦樓電梯井道鋼結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計總說明,墻面化學螺栓布置圖,電梯井架頂層詳圖,電梯井架中間層詳圖,各立面圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: xinhongwei 上傳時間: 2014-08-
電梯井道圈梁間距要一致還是可以不一致?按電梯公司要求圈梁設置在一個數值范圍內,實際間距都要相等還是只要在這個范圍內間距不一致都可行?
《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第9.4.5條2款規定應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關;疑問:1:井道最高點就是電梯機房放曳引機的地面,最低點是井道的底坑,此燈是安裝在井道側壁,至于哪一側有沒有要求?2:在所在位置布置燈具,需要在預埋階段就得預埋86暗盒?我所經歷過的幾個項目好像沒見過預埋暗盒供井道照明用的。此工作屬于水電施工班組做還是電梯施工單位3:至于燈具的形狀有沒有規定呢~是側吸燈還是什么等呢
六層框架結構,電梯井用加氣塊可以嗎?用粘土磚是不是太重了?再說也不符合墻改政策呀?用砼墻會影響結構計算的模型,造成剛度中心偏心問題。
《民規》:應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關。后面條文說明里又說,開關的安裝高度可以按照1m設置。我的疑問:一般的電梯基坑約1.4m,是要做集水坑使用的,可是燈具,開關安上這么低,豈不是一旦有水進入就把燈具都淹了!!還是說我們的集水坑設置,水位就不會上到0.5m的高度,比如說坑內的潛水泵功率足夠大!郁悶中!
現在公司要做一個鋼結構景觀電梯井圖紙.實在不知道如何設計,不知道那位大蝦能幫助一下,發一些有關景觀電梯的圖紙,給予參考,先在這里謝謝各位了啊
我做了一個設計,現在基礎已施工完畢,發現客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下電梯資料要求的凈空是2150,這樣的電梯能否裝進去,若無,請問有無這樣的標準電梯可以裝進去:Q
砌體結構的電梯井已砌筑完成,電梯公司的技術員過來查看后說沒有按小于或等于2.5m的距離設置圈梁,這種情況怎么辦,拆了重砌?
圖紙簡介: 該圖紙為某多層建筑新增電梯井道結構施工圖,圖紙包括:底坑平面圖,井道平面圖,機房平面圖,井道剖面圖,機房底板結構平面圖,機房頂板結構平面圖,各節點詳圖等。 投稿網友: dcj340 上傳時間: 2014-06-06
多層樓房電梯井道結構的力學模型
浙江恒欣建筑設計股份有限公司擁有建筑行業甲級資質,工程勘察專業甲級,風景園林工程乙級,市政行業乙級,城鄉規劃編制乙級資質。2018年掛牌新三板。 安徽分公司全國承接設計業務:(http://www.ahhxsj.cn/) 1,建筑規劃設計、建筑工程設計、園林工程設計、市政道路設計、城市規劃設計; 2,廠房結構安全性荷載評估、鋼結構廠房加固設計; 3,光伏建筑一體化設計、屋面荷載評估、光伏電站及施工圖設計、光伏車棚設計; 4,加裝電梯設計; 5,工程技術咨詢與服務。 設計業務單獨出圖,也可提供出圖、審圖一體化服務。 現正大力推廣加裝電梯業務(包括老舊小區、工廠、商業樓宇等)加裝電梯設計,歡迎商務合作、互利共贏!