亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風與空調工程安裝禁忌

    通風與空調工程安裝禁忌

  • 通風空調工程安裝質量問題

    通風空調工程安裝質量問題

    1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角

  • 通風與空調工程安裝注意要點

    莫畏難,莫嫌天涯海角遠 ,但肯搖鞭有到時! 什么意思呢?就是只要立定志向,就別怕艱難,不管目標有多遠,只要天天勤勤懇懇的策馬揚鞭,總有一天,你小子會達到你的目的地。

  • 安裝通風空調工程綜合指標

    安裝通風空調工程綜合指標

  • 通風與空調工程各種風管安裝要求

    風管安裝要求 (1)風管內不得敷設電線、電纜以及輸送有毒、易燃、易爆的氣體或液體的管道。

  • 技術與計量安裝---空調工程的研究

    空調工程(一)空調工程的基本概念1.空氣調節使室內空氣溫度、相對濕度、速度、噪聲、壓力、潔凈度等參數保持在一定范圍內的技術稱空氣調節。2.空調的分類根據服務對象的不同,可分為工藝性空調(或稱工業空調)及舒適性空調(或稱民用空調)。所謂工藝性空調就是根據工藝生產的不同要求同時兼顧人體舒適需要而確定空氣諸參數的空調;而舒適性空調則是根據建筑的不同用途而確定能滿足人們舒適要求的空氣諸參數的空調。根據服務區域的不同,可分為全室性空調及局部性(局部區域)空調。所謂全室性空調就是對整個房間采取空調技術措施的空調;而局部性空調只是在非空調房間內的局部區域采取空調技術措施的空調。根據系統精度和不同,可分為一般性空調、恒溫恒濕空調、潔凈空調、除濕空調和低溫空調。根據系統運行時間不同,可分為全年性空調和季節性空調。(二)空調系統的組成空調系統包括送風系統和回風系統。空調系統基本由空氣處理部分、空氣輸配部分、冷

  • 通風空調工程靜壓箱安裝位置

    請先看圖片,圖片鏈接:1. 圖中A、B、C哪個是新風管(室外新風口至空調機組),哪個是送風管(空調機組至室內房間),哪個是回風管(室內房間的回風口至空調機組)?請講解一下您判斷的理由。 2. 靜壓箱、消聲彎頭、消聲器應該安裝在新風管上、還是送風管上、還是回風管上? 個人認為:靜壓箱、消聲彎頭、消聲器都起降低噪音的作用,安裝在送風管上可以降低傳到室內房間的噪音,所以應安裝在送風管上,而新風管和回風管不需要安裝。

  • 實用通風空調工程安裝技術手冊

    實用通風空調工程安裝技術手冊

  • 關于通風與空調工程風管安裝安全技術

    1.各工種的工人,必須熟悉和遵守本工種的安全操作規程。凡未受過安全技術教育的施工人員不得參加施工。2.針對工作的特點、施工方法編制具體的安全技術措施,在施工前進行安全技術交底。3.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。4.進入施工現場應穿戴好必要的防護用品。工作服應做到三緊(袖口、腰身、褲腳),長發應入帽,不得外露。5.在屋面、框架和管架上鋪設鐵皮時,不應將半張以上鐵皮舉得太高,以防大風吹落傷人,下班前應將鐵皮釘牢或拴扎牢固。6.吊運風管或材料時,應注意周圍有無障礙物,特別注意不得碰到電線。7.吊裝風管或風機時,應加溜繩穩住,防止沖撞吊裝設備及被吊裝物品。8.風管、部件或設備未經穩固,嚴禁脫鉤。9.不得在未固定好的風管上或架空的鐵皮上站立。10.懸吊的風管應在適當位置設置防止擺動的固定支撐架。11.在平頂頂棚上安裝通風

  • 如何判斷中央空調工程安裝質量?

    如何判斷中央空調工程安裝質量?

    中央空調安裝的質量直接影響到中央空調的穩定使用,差勁的安裝很可能會帶來各種各樣的使用問題。很多用戶來講,對中央空調工程檢查和驗收這方面的知識很欠缺,那我們可以怎么去辨別呢? 看安裝位置:室內機的安裝位置主要考慮氣流循環,盡可能避免死角的出現,以便房間的溫度均勻,人體舒適度更高。其次,溫控器的安裝要避免有熱源和空調出風口直對著的地方,這樣檢測出的溫度就會不準。

  • 通風與空調工程設備安裝安全技術

    通風與空調工程設備安裝安全技術:1.凡是從事設備安裝工作的人員應執行國家、行業有關安全技術規程。2.新參加工作的工人,應進行安全技術培訓和教育,沒有經過安全技術教育的人不得上崗施工,對本工種安全技術規程不熟悉的人,不得獨立作業。3.凡編制施工組織設計或施工技術措施文件時,應同時編制切合實際情況的安全技術措施。4.凡參與設備安裝施工的電焊工、氣焊工、起重吊車司機和現場叉車司機,必須經過當地勞動部門安全培訓,考試合格后方可參與施工。5.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。6.設備吊裝必須按施工方案規定選用索具、工具以及機械設備。7.吊點應按技術資料指定部位,如無據可查,應使吊點設在質心以上且不得損壞設備。8.鋼絲繩吊索掛好后,應稍加受力,以調整使千斤受力均勻,同時也使設備的部件保持平衡,然后再起吊離地5~10cm,檢查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<

  • 承接中央空調工程安裝,清洗

    承接機電設備安裝,改造.中央空調工程安裝,清洗,維修.家用空調移機,清洗,維修 專業技師的服務讓你放心,農民工的收費讓你舒心 聯系人:唐工 聯系電話:0571-85795119(小靈通) 傳真:0571-88489401 E-mailyk169@126.com

  • 通風、空調工程安裝常見的質量通病

    通風、空調工程安裝常見的質量通病通風空調工程的質量不僅取決于設計的水平和設備的性能,而且取決于安裝的質量,它關系到工程項目生產效益和經濟效益的發揮。近年來,通風、空調工程發展得較快,有些施工單位將工程分包給不具備施工條件的安裝單位,施工人員未經專業培訓盲目上崗操作,工程中出現很多質量通病,致使工程質量低劣,達不到預期的使用功能和效果,使其受到不應有的損失。為消除工程中的隱患,施工技術人員和工程監理人員應認真按照施工工藝的方法施工和技術監督,使工程達到《施工及驗收規范》和《質量檢驗評定標準》的要求。1 風管制作與安裝1.1 薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1 表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。1.1.2 危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。1.1.3 產生的原因分析① 制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求;② 咬口的形式選擇不當;<

  • 通風,空調安裝驗收工程表格

    通風,空調安裝驗收工程表格

  • 《空調潔凈工程安裝調試手冊》

    轉自中國設計師網-暖通社區http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417599&topID=57190

點擊加載更多

空調工程安裝

空調工程安裝專題,為您提供空調工程安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調工程安裝 相關的專業交流討論,更多空調工程安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 99re在线视频免费观看| 国产精品久久久久免费a∨| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 米奇精品一区二区三区| 视频二区好吊色永久视频| 曰批全过程免费观看视频| 51自拍视频| 精品一区二区视频在线观看| 日本中文在线视频| 在线久综合色手机在线播放| 99re这里只有精品66| 精品三级在线| 网络色综合久久| 看全色黄大色大片免费久黄久| 成人综合久久综合| 欧美日韩亚洲成人| 亚洲天堂在线观看视频| 99热成人精品免费久久| 麻豆主播精品视频在线观看| 亚洲成人手机在线| 444影院| 久久香焦| 亚洲国产日产韩国欧美综合| 99精品国产高清自在线看超| 精品伊人久久久| 香港午夜三级a三级高清观看| 天海翼精品久久中文字幕| 国产一区二区在线观看免费 | 精品一区二区三区免费观看| 日韩欧美在线播放视频| www.三级| 国产一级免费片| 天天摸天天碰中文字幕| 国产人成精品综合欧美成人| 精品国产麻豆免费人成网站| 小草激情视频| 99精选视频| 欧美专区在线播放| 久操青青| 久草视频一区| 亚洲一区二区视频|