亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工電梯、腳手架、塔吊節點圖例

    施工電梯、腳手架、塔吊節點圖例

  • 一個關于懸挑腳手架的問題

    最近在處理一下懸挑腳手架的問題,好像懸挑腳手架還沒有一個統一的規范吧?有的請提醒下,謝謝!大家說說意見吧,小弟新人啊。 懸挑腳手架的搭設高度問題 很多地方性規范要求搭設高度不大于24米,國家規定高度大于20米就要組織專家進行論證,搭設高度是指什么高度?譬如: 1、我18層的建筑在第三層開始懸挑,我在第三層預埋工字鋼加鋼絲繩,往上每隔5層用鋼絲繩卸荷一次,那我這個懸挑腳手架的搭設高度是多高?,懸挑腳手架總的搭設高度又是多??? 規范上說鋼絲繩不應作為受拉桿件計算。只是作為一個雙安全的作用 。那是不是鋼絲繩不能做為一種懸挑措施呢?那我第一種懸挑做法是否符合要求? 2、再一個,我18層的建筑從三層開始工字鋼加鋼絲繩懸挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字鋼加鋼絲繩的做法,每段懸挑完全獨立。那我這個懸挑腳手架的搭設高度又是多?。课夷_手架的總搭設高度又是多小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5

  • 求教,有關懸挑腳手架的問題

    求教,有關懸挑腳手架的問題

    各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,在腳手架的轉角位置,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿。如圖 所示,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,橫向的連梁工字鋼會有撓度產生,不夠保險,不利于安全。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,而且這個位置擺進去,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著。大家有啥意見

  • 土建施工常用節點圖 腳手架工程 腳手架搭設圖

    土建施工常用節點圖 腳手架工程 腳手架搭設圖

    圖很全 施工工做方案交底或者工藝流程什么應該會用得到的 分享給大家 免得平時大家要用的時候到處找

  • 型鋼懸挑腳手架計算范文

    型鋼懸挑腳手架計算范文

  • 懸挑腳手架的支撐拉環做發

    工地上懸挑腳手架的支撐用的拉環,我想問的是前端拉環可以設置在陽臺的梁里面嗎,雖然前端不受力,但這樣的做發會不會對梁造成什么影響,看圖上的紅圈處為陽臺梁

  • 室內所有裝飾材料節點圖

    各位大蝦,誰有室內所有裝飾材料施工工藝的節點圖啊?酒店里用的材料很多,俺一個菜鳥很多都不知道誒,有的話幫忙發個學習學習咯,謝謝了?。。?/p>

  • 型鋼懸挑腳手架的防雷接地

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 編輯 在施工過程中,請教一下懸挑腳手架用不用做防雷接地?如果需要做,出自哪一本規范?如何做?如果不需要做。拿什么可以來說服對方呢?有高手請指點一下!感謝。

  • 懸挑腳手架懸挑高度問題

    小弟剛畢業,工地上用雙排懸挑腳手架搭設外架,樓高40m 16的工字鋼挑了一次上面用鋼繩拉了一道, 看規范好像沒有提及到可以用鋼繩。而且高度不能超過20m。這樣做危險嗎? 外架帶班說以前這樣做過沒問題! 工地上的東西 規范和現場還是有一定的差別。感覺工地上做事經驗更為優勢!

  • 關于懸挑腳手架的問題 求助啊

    JGJ130-2011中5.6.1 當采用型鋼懸挑梁做為腳手架的支承結構時,應進行下列設計計算:3 型鋼懸挑梁下建筑結構的承載能力驗算。第三條如何驗算啊

  • 關于懸挑外腳手架的幾個問題

    1.外挑型鋼在拐角位置如何懸挑2.外挑型鋼的起始位置如何確定,是隨意定位還是有什么特殊要求呢3每根型鋼都要做斜撐或者斜拉么,如果不是那些需要那些不需要呢4.雙排內立桿離強距離是從剪力墻外墻面計算還是從窗臺等檐口開始計算新人剛剛接觸外挑架的東西,向高手請教。

  • 型鋼懸挑腳手架陽角計算

    型鋼懸挑腳手架陽角計算時,從網上搜到了一些計算書,誰能告訴我受腳手架作用的聯梁傳遞集中力怎么計算的啊?看了好幾篇都是9.8kn,水平陽角型鋼采用焊接建筑物預埋件連接,計算條件為一端固支的連續梁。

  • 關于型鋼懸挑腳手架的方案編制

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:10 編輯 小弟不才,最近幾天一直在研究 JGJ130-2011 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規程,學習型鋼懸挑腳手架的方案編制。在下載了部分資料、方案之后,有幾點問題搞不明白,請做過的仁兄幫忙指點一二。 1、扣件抗滑力計算時,大橫桿和小橫桿是不是都需要計算到恒荷載中,有的方案分別計算了大小橫桿的,有的僅計算了小橫桿。 2、腳手架荷載標準值的計算:腳手板和欄桿腳手板有些方案僅僅按施工兩層,鋪設四層計算的的,是不是應該按照搭設高度,計算需要鋪設層數,就像下面的這個例子。每米立桿的自重中還有大橫桿的自重也要加入么? 作用于腳手架的荷載包括靜荷載、活荷載和風荷載。靜荷載標準值包括以下內容: (1) 每米立桿承受的結構自重

  • @@有關懸挑式腳手架排距的問題

    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 11:56 編輯 在《建工扣安規》6.10章節里面有這樣一幅圖。。。如我所示部位說是小于等于1.05.且再無相關文字說明,請問各位大神,這是規范的要求嗎?是否應該遵循?

  • 腳手架的懸挑部位及方案

    論文簡介:外觀的形象將是工程驗收的主觀因素,古,好的外架懸挑方案將是工程的結晶的保障 投稿網友:wm122772cl122748 上傳時間: 2013-11-03

  • 外腳手架懸挑安裝與拆除

    不少地方外腳手架都是六層一懸挑,有的地方會把懸挑下部的腳手架拆除,有的不會。以18層為例,第六層開始懸挑,然后第12層懸挑的時候拆除六層以下的鋼管用到12層以上,6層以下做臨邊防護。這樣可以節約鋼管租賃的租金么?可以節約多大個比例?有沒有特別的規范,外腳手架什么時候可以拆除?如果外墻抹灰、刷漆、貼磚沒有腳手架就需要吊籃,這部分錢是算到施工方還是勞務方呢?又或者大家還有其他什么疑問?

  • 懸挑腳手架安全技術交底

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 編輯 1、腳手架作業人員必須持登高作業特種作業操作證,持證上崗,證書必須在有效期內,復審的證件要求合格。外架作業時必須系好安全帶,要求高掛低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前項目部要有經過審批的懸挑腳手架施工方案,并對作業班組進行全面的安全技術交底,告知腳手架的搭設方案,施工注意事項。 3、腳手架搭設執行《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》

點擊加載更多

懸挑腳手架節點圖

懸挑腳手架節點圖專題,為您提供懸挑腳手架節點圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與懸挑腳手架節點圖 相關的專業交流討論,更多懸挑腳手架節點圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體節點圖

外墻石材干掛節點圖

主站蜘蛛池模板: 草草草在线| 伊人久久大香线蕉久久婷婷| 人人插人人舔| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 激情图片激情视频在线观看| 国产精品三级在线观看| 成年人在线看| www.成年人视频| 99热这里只有精品66| 99久久影视| 亚洲精品人成网在线播放影院| 成人永久免费视频网站在线观看| 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 亚洲网站色| 伊人网久久网| 在线精品国产成人综合第一页| 影视先锋中文字幕| 在线免费观看毛片网站| 影音先锋2019av资源网| 伊人久久综合视频| 在线视频 二区| 青青青伊人| 毛片网子| 18小鲜肉男男1069同性| 99视频九九精品视频在线观看| gay转过去趴下屁股翘高打屁股| 成年日韩片av在线网站| 国产精品久久福利网站 | 亚洲特黄大黄一级毛片| 亚洲天堂伊人| 在线免费观看成人| 老司机亚洲精品影院在线观看| 2018亚洲男人天堂| 福利片福利一区二区三区| 国产精品福利无圣光一区二区| 国产中文字幕在线观看| 久久亚洲精品人成综合网| 欧美一级手机免费观看片| 日本在线观看的免费| 亚洲理伦电影| 真实国产乱人视频|