本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 編輯 拆框架結構模板順序是,先柱子后樓板 后梁,這個順序的原理是什么,不太明白,求高手詳細解答下
一住宅樓的樓板,4.5x5.4米,樓板混凝土打完5天就拆模板了,外觀看不出什么不妥處!甲方要求,打掉樓板重新澆筑。施工方不同意,請問,這種情況如何處理。謝謝!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,而是甲方要求必須現澆。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?
附近一工地在澆筑混凝土時發生大面積坍塌,本人曾經就此在論壇發帖討論過,大概情況是,本工程隸屬于是建廠房,層高7米,坍塌時正在澆筑四樓模板,坍塌面積大概2000余平方,澆筑方量大概600方左右,三層柱子與四層樓板,梁幾乎全部需要重新打掉。 但坍塌已過去近三個月,所以混凝土強度已接近設計的C30,C25,所以請大家討論下接下來要是你,你會怎么處理這些混凝土打爆的問題,能不能上小型鉤機,如果上,履帶式的更好還是履帶式的對結構的破壞性更小,因為業主方肯定希望將這層打爆以后能直接繼續往上蓋,所以不能影響下面的結構。其次,大家請估計這樣的打爆的單價如何確定。
剪力墻較長,分縫處模板如何拆除?如果再長點,6、7米的又怎樣呢。想了解一般是怎么做的?請大神們賜教
模板安裝: 模板及支架系統必須具有所需的強度,剛度和穩定性,在安裝時正確無誤。 安裝模板時,必須按設計進行,嚴禁任意變動。 新使用模板及支撐材料,應嚴格進行質量檢查,有不合格或有損壞、缺陷的不得使用。 使用有效的方法與措施,保證支撐、支點牢固,不產生相對移動。 模板支撐系統在必要時,應加適當的側向斜撐以抵抗水平推力。 鋼、木支撐不夠長時,可以接長使用,但必須采用措施,保證其強度和可靠性。 支撐桿件除頂緊上下兩端和固定外,還應在縱橫兩個方向適當高度處設置水平拉桿和斜撐(剪刀撐),以加強支撐系統的穩定性。 模板支撐不得使用嚴重銹蝕的鋼管及腐朽的木材,在安裝支撐時,地面應平整、堅實、垂直安裝,在調整時,應用木楔楔緊,并釘牢。 采用鋼桁架作支撐時,螺栓連接處應將螺栓緊固不松動,防止桁架變形,并經常進行檢查緊固。 采用鋼桁架作支撐時,螺栓連接處應將螺栓緊固不松動,防止桁架變形,并經常進行檢查緊固。 支架應按工序進行,模板沒有固
【筑牛工程】模板拆除安全技術要求是非常高的,要求的制定是為了更好的保障施工人員的安全,每個細節的處理都非常關鍵。筑牛網小編就模板拆除安全技術要求為大家介紹一下。 1.側模,在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆除模板而受損壞后,方可拆除。 2.底模,應在同一部位同條件養護的混凝土試塊強度達到要求時方可拆除。 3.拆除高度在5m以上的模板時,應搭腳手架,并設防護欄桿,防止上下在同一垂直面操作。 4.模板支撐拆除前,混凝土強度必須達到設計要求,并經申報批準后,才能進行。拆除模板一般用長撬棒,人不許站在正在拆除的模板上。在拆除樓板模板時,要注意整塊模板掉下,尤其是用定型模板做平臺模板時,更要注意,防止模板突然
一、材料要求
模板是周轉材料,混凝土澆注之后,什么時候才可以拆模?
很多施工單位 為了節省模板、木方等材料 一般在結構達到75%就立即拆模試塊達到75% 房子不一定能達到 雖然符合規范要求 但問題是 上一層還有很大的施工荷載 回頂到底為了什么? 75%是在上部沒有荷載的情況下 還是有施工荷載的情況下?請結構師 指點
框架梁澆筑后發現梁端部、跨中均有豎向微裂縫,且裂縫比較長。從裂縫的寬度來看,應該很小,且裂縫上下基本一致,從梁上面到下面均有。且在樓板與梁交接的地方有水平裂縫較寬。從施工情況來看,混凝土澆筑完成后15天才拆模,且保溫覆蓋效果應該還可以,但是澆筑砼時感覺砼塌落度有點土達到180mm以上。個人分析認為:此裂縫屬于收縮裂縫,原因是梁側面裂縫上下大小基本一致,如果是受力影響應該是裂縫上小下大且沒有形成斜裂縫。從圖上看基本一致,應該是收縮裂縫。板下方出現的水平裂縫應該是收縮裂縫,是澆筑砼澆筑到板下口的時直接澆筑板未梁混凝土完全沉實,造成梁砼下層,造成板底梁頂的混凝土收縮產生裂縫。當然后續還要看裂縫有無擴展,加大。以上僅個人看法,請朋友談談自己的看法。
(1)拆模時混凝土的強度應符合設計要求;當設計無要求時,應符合下列規定: 1)不承重的側模板,包括梁、柱、墻的側模板,只要混凝土能保證其表面及棱角不因拆除模板而受損壞,即可拆除。 2)承重模板,包括梁、板等水平結構構件的底模,應根據與結構同條件養護的試塊強度達到下表的規定,方可拆除。 3)在拆模過程中,如發現實際混凝土強度并未達到要求,有影響結構安全的質量問題時,應暫停拆模,經妥當處理,實際強度達到要求后,方可繼續拆除。 4)已拆除模板及其支架的混凝土結構,應在混凝土強度達到設計的混凝土強度標準值后,才充許承受全部設計的使用荷載。當承受施工荷載的效應比使用荷載更為不利時,必須經過核算,加設臨時支撐。 5)拆除芯?;蝾A留孔的內模,應在混凝土強度能保證不
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-201
圓柱鋼模板是河南偉志模板生產的最普通的一種模板,我公司的圓柱具有以下優點: 1、外模內部光滑、十字縫嚴緊不往外漏漿。
模板安裝與拆除應遵守下列規定: 1、作業錢認真檢查模板,支撐等構件是否符合要求。鋼模板有無銹蝕或變形,木模板及支撐材質是否合格。 2、地面上的支模場地必須平整夯實,并同時排除現場的不安全因素。 3、模板工程作業高度在2m或2m以上時,必須設置安全防護設施。 4、操作人員登高必須走人行橫道,嚴禁利用模板支撐攀上攀下行走。不得在其他高處狹窄處并且無護欄的模板面上行走。 5、模板的立柱頂撐必須設牢固的拉桿,不得與不牢固的和臨時物件連接。模板安裝過程中搭頭立柱頂撐拉桿等必須安裝牢固成整體后,作業人員才允許離開。 6、基礎及地下工程模板的安裝,必須檢查基坑土壁邊坡的穩定狀況,基坑上口邊緣1m以內不得堆放模板及材料。向坑內運送模板時嚴禁拋擲,下方作業人員必須遠離危險區域。 7、組裝立柱模板時,四周必須設牢固支撐,不得站在柱模上操作行走。 8、拆模必須滿足拆模時混凝土強度,未經有關人員同意,不得私自拆模。 9、在拆除用小鋼模板支撐的頂模時,嚴禁將支柱全
柱頭與梁板同時澆筑,模板拆除后去看現場,發現異常,請看照片[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-4 21:40 編輯 ]
我們屋面做完都頂層急著砌墻,請問誰知道澆筑完多久可以拆除模板,拆除模板樓板應達到什么強度。