約束邊緣構件中,墻肢長度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-20 14:47 編輯 剪力墻沒有過長過短就沒有問題。在框剪等結構體系中,當布置了比較短的剪力墻時,不宜設置過長的剪力墻。這就是上面一位朋友說的防止單片墻剛度太大,獨自承擔水平力過多。
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-28 18:55 編輯 墻肢計算長度,需算長度系數。 五分之一至一,乘以樓層高度。
如圖所示,是1800還是2000啊,在線等,高手解答下哈
短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為 5~8 的剪力墻。 截面尺寸:柱:H/B < 5(單肢)異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢)短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8剪力墻:H/B >8。 T 形、L 形 、 形、 〕 +形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度 (H) 指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度) ,墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。
按照一般通俗的講法,假設一高層中的某層剪力墻,層高即墻高3m,墻厚200mm,L型墻,兩段墻肢均長2m,墻長4m。那么該如果理解這層剪力墻的截面高度、截面厚度、截面長度這三個概念呢,我的理解,墻肢的截面厚度為200mm,墻肢的截面高度2m(以單肢考慮)、2000/200=10>8即不為短肢,墻肢的截面長度為3m。可知墻肢的截面高度與截面長度與通俗理解是相反的,即墻肢截面高為通俗墻長,墻肢截面長為通俗墻高。附短肢墻與異形柱的區別截面尺寸:柱:H/B < 3;(單肢)異形柱:H/B <4;(一般柱肢數≤兩肢)短肢剪力墻:4 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢)剪力墻:H/B >8。(不限)當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。但在高規7.1.2提到,”各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于
我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,但是我們工地的拉筋是一頭135度,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,不是上下對齊布置,圖紙要求是200*200的間距,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
:) 各位同仁做高層的時候,肯定對于剪力墻的無支長度有一點點疑惑,這是本人的一點小小心得體會,希望大家指點。:victory: 規定剪力墻的最小厚度的目的是保證剪力墻出平面的剛度和穩定性。墻體的穩定性嚴格上由高規附錄D的公式D.0.1確定,可見,墻體的穩定性和墻體的厚度t、墻的高度h(視樓板為上下約束,墻高即上下約束之間的距離)、左右約束條件(體現在計算長度系數β上)以及作用于墻頂的豎向荷載有關。 一般結構設計時,荷載、層高及其左右約束基本都是確定的,為了保證墻體穩定性,設計人員需要控制最小墻厚。當墻平面外有與其相交的剪力墻時,可視為剪力墻的支承,有利于保證剪力墻出平面的剛度和穩定性能。因此,高規7.2.2條規定可根據層高和無支長度來確定墻厚的最小限值。 一般情況下,建議最好根據層高(即被上下樓板約束的距離,一般的樓層間距要比一般的墻肢短)來確定該限值, 在某些特殊情況下,如出現某層樓板缺失,或局部開大洞造成墻高較大的時候,可以考慮墻體左右約束的作用,這個時候用到無支長度的概念。 所謂無支長度,應該這么理解,是指沿剪
[size=5] 判斷T字剪力墻是否為有翼墻時,高規要求翼墻長度大于等于3倍其墻厚為有翼墻,問題是此翼墻長度是指從哪到哪,是T字墻兩邊翼墻長度相加?還是05SG109-3第61頁中說明中剪力墻每側翼墻的長度?懇求大蝦指點。
小弟最近的疑惑!還請各位不吝賜教!在確定L型剪力墻邊緣約束構件沿墻肢長度Lc時!依照實際情況和規范取值為0.1hw,但是非過渡區的長度已經超過了整個Lc的長度!小弟的疑惑就是結構設計的原則是平滑過渡,如果不設置過渡區個人感覺不行。但是Lc的長度到底怎么確定?
最近做一個住宅,到了35層后刪掉一片剪力墻,結果導致下一層墻體和連梁剪壓比超限。覺得很奇怪,即使局部應力集中,也應該是刪去墻肢的那一層超限才對呀。
剪力墻每層墻肢長度可依據墻厚逐漸變短么。例如下面是300的墻,按高規需做到2400,到標準層收到200,是不是只需做1600就可以了。
本帖最后由 高處能勝寒 于 2014-8-21 19:36 編輯 什么是剪力墻的墻肢截面高度 和墻肢長度?
主要是兩個問題1 剪力墻長度有9.8米,如果不開洞可以嗎?需不需要用什么措施。2 如果把剪力墻開洞,再用填充墻補上,滿足規范要求嗎?謝謝大家了
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁。
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,不知我的理解是否正確,望指教,謝謝!
保延須控軸壓比,對應抗等算墻體。 點四點五和點六,不大上值為允許。 【注釋】保延:保持延性。抗等:抗震等級。
地下室筏板1150.地下二層高3.06 地下一層2.92首層4.5二層4.2三層4.2標準層2.9柱子鋼筋16。我該怎樣設計插筋長度和上面層的接筋長度。
對高規中關于剪力墻的厚度的確定 主要是考慮的墻體的穩定與施工的方便這兩個因素 在進行設計的時候需要用概念的思維進行判斷 尤其是層高比較大的時候更需要進行反思 進行性能設計 下面是我對無支長度的理解 歡迎大家指點
剪力墻墻肢長度
剪力墻墻肢長度專題,為您提供剪力墻墻肢長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻墻肢長度 相關的專業交流討論,更多剪力墻墻肢長度相關內容請?jiān)L問