亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 裝修敲了廚房餐廳間剪力墻怎么辦?

    房子是14層的10層,廚房和餐廳間伸出一段95cm寬,24cm厚的剪力墻,餐廳高度2.63m,寬度2.25m,敲剪力墻時候把上方梁的粗鋼筋也切斷,裝修公司說沒有問題,自己很擔心,不知道該怎么處理。

  • 裝修公司敲了剪力墻,請問怎么修復?

    一共11層,房子在8樓,裝修公司在裝修的時候把陽臺和客廳的移門兩邊的剪力端墻敲了一部分,具體的如圖左邊動了20公分右邊動了40公分,今天專門查了當時裝修的時候留下的照片發現右邊好像有四根豎筋被打斷了,可能還有不少小橫筋。左邊照片沒看到豎筋。現在非常愁,是不是影響非常大,求各位大神告知這個要怎么修復。裝修公司一直說沒問題,動的人很多。但是我還是非常不踏實,每天都睡不好。手畫的不標準,墻厚應該都是240毫米。求大神指點。。。

  • 剪力墻裝修改造大殺器排行榜

    剪力墻裝修改造大殺器排行榜

    剪力墻大殺器第5名:墻上開孔所謂孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墻上留設幾個小孔本是常有之事,對剪力墻的影響幾乎可以忽略不計。但,在既有剪力墻上開孔,就不是那么簡單了。打斷鋼筋是最大的一個影響,這個影響并不是打斷的一兩根鋼筋對剪力墻承載力有多大損害。而是鋼筋一旦暴露到空氣中,就會怎么樣? 會生銹。生銹的鋼筋會使混凝土保護層疏松,剝落。繼而又加劇生銹的進程,如此惡性循環。如果你打斷的是邊緣構件,也就是俗稱暗柱的鋼筋,那就不僅僅是生銹那么簡單了,還是乖乖地將它焊接補強吧。有人會說了,我仔細查看了取芯出來的混凝土柱體,沒有鋼筋被打斷。也許是,但是有可能你的孔壁剛好貼著鋼筋的,鋼筋的保護層已經像紙一樣薄了,只是沒有裸露而已,時間一久,空氣、水分一樣會侵入,一樣會生銹。所以,真要在剪力墻上打孔,還是拿個鋼筋掃描儀確定一下鋼筋位置吧。剪力墻大殺器第4名:墻上開方洞墻上開矩形小洞口,同樣,在新建剪力墻上也不是什么大不了的事。但那是建立在設計人員對結構的概念把握上,選取適當?shù)奈恢茫以谑┕ぶ袑﹂_設洞口位置刻意加強。

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 工地藝哥-房屋裝修如何科學的砸掉剪力墻?

    工地藝哥-房屋裝修如何科學的砸掉剪力墻?

    來源:工地藝哥說 如有侵權請聯系刪除 這是藝哥隨筆的第53篇

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 裝修室內切割邊上的一點剪力墻可以嗎?

    裝修室內切割邊上的一點剪力墻可以嗎?

    裝修想把廁所的門換個位置,但是門洞寬度不夠,設計師說可以往旁邊切割10公分的剪力墻,問了一圈親戚朋友,都說其本沒有影響,因為只有一點點,柱點都沒碰到。所以我想求助問下大家,如果動了的話影響到底多大呢? 我家7層,一共14層。一梯兩戶,底樓4個門洞,4幢房子連在一起,我家在中間的。 就是圖中畫圈圈的地方,原來是1.1m,現在往左切割10cm,高度約2m。 先謝謝大家~

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 樓下裝修砸了剪力墻,對樓上有什么危害

    本帖最后由 愛春00 于 2017-4-12 23:00 編輯 樓下裝修砸了陽臺與客廳之間剪力墻,對樓上有什么危害?

  • 求助:裝修時在剪力墻上開了個門洞,嚴重嗎?

    求助:裝修時在剪力墻上開了個門洞,嚴重嗎?

    本帖最后由 何禾 于 2016-10-13 16:12 編輯 前幾天裝修時,委托工人在非承重墻上面開門洞(1000*2100mm),等我回去發現是混凝土剪力墻,已經被破壞了,嚴重嗎?要不要恢復?如何恢復? 房子29樓,每樓6戶,我是25樓東邊數第3戶。門洞是下面一個紅圈的位置,位于主臥和衛生間中間,厚度在2200左右,中間有橫豎鋼筋。當初是想把衛生間改衣帽間,所以重新開門。為什么建筑圖紙沒有標明是承重墻?如果標注了也不會改。

  • 剪力墻結構中梁要怎么布置?新房裝修注意事項?

    剪力墻和承重墻是不一樣的,剪力墻有中梁的話,如果不注意的話,都會非常的難看,如果簡單的布置一下,就會特別的美觀,當然了很多人沒有經驗,在布置上不知道怎么處理,畢竟中梁和沒有梁布置是不一樣的,所以布置一定要注重。那么小編就來告訴你剪力墻結構中梁要怎么布置?新房裝修注意事項? 剪力墻結構中梁要怎么布置 1、剪力墻結構中梁布置除挑板和部分特殊部位外,板的所有邊都應有支撐(墻或梁);板邊四周若無墻支撐,需設梁(如圖中7-9間,如果不設梁,客廳這塊大板在A軸線上就沒有支撐了),客廳內部盡量不設梁,滿足使用空間的要求(試想一下買房人進戶內看到客廳上方橫著跟大梁是什么感受,還有家里的房子客廳內部是不是都沒有梁的。 2、上部有砌體墻處,應設梁,由梁承擔上部砌體的重量。除客廳等有使用上不能設梁的特殊要求部位外,其余部位都應盡量拉梁、設墻,令板盡量為矩形(減小應力集中),若為非矩形板(如客廳,此類板稱為異型板),則應加大板厚,并適當設置暗梁(梁高同板厚,平時看不出來有梁),將梁劃分為矩形。 新房裝修注

  • 這兩塊墻是剪力墻嗎,能敲嗎,裝修我爸媽想要敲掉

    這兩塊墻是剪力墻嗎,能敲嗎,裝修我爸媽想要敲掉

    總共10幾層,我家在6層,現在敲墻師傅說這兩塊可以敲掉,我爸媽也同意了,但是我有點顧慮,還沒開始動工。 網上查了下,感覺像剪力墻,這兩堵墻上都有梁。

點擊加載更多

剪力墻裝修

剪力墻裝修專題,為您提供剪力墻裝修相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻裝修 相關的專業交流討論,更多剪力墻裝修相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻連梁超筋

剪力墻 拉筋

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久福利网站app| 在线观看成年人网站| 青草伊人网| 靠逼下载| 韩国在线观看日韩| 成年人免费视频网站| 538亚洲欧美国产日韩在线精品| 最新亚洲精品| 三级全黄的视频在线观看| 在线电影av| 国产在线播放不卡| a在线观看免费视频| 自拍偷拍另类| 亚洲黄色免费在线观看| 亚洲视频区| 亚洲精品无码不卡在线播放he| 亚洲最大在线视频| 久久影院一区| 99热最新在线| 国产www色| 精品视频久久久| 久久综合色播| 欧美成人天天综合天天在线| 免费人成在线观看网站| 欧美人成a视频www| 人人玩人人弄人人曰| 日本欧美高清全视频| 三级完整在线观看高清视频| 天天曰天天干天天操| 亚洲ci网| 一二三四影院在线观看视频| 一级做a爰片久久毛片免费| 在线视频一二三区2021不卡| 三级黄色片免费观看| 91啦丨porny丨蝌蚪| 肥熟的中年岳| 精品在线小视频| 欧美三级久久| 天天色综合久久| 伊人午夜| 538prom国产在线视频一区|