  • 剪力墻配筋率的一個問題

    某高層建筑,高度56米,框支剪力墻結構,按規定,底部加強部位應設置約束邊緣構件;而底部加強部位的抗震等級為3級,而規范只有規定一,二級約束構件的配筋率(分別為1。2%和1。0%),這個時候,3級抗震情況下約束構件的配筋率應該是多少?按2級取的話會不會不太經濟?

  • 短肢剪力墻截面的配筋率?

    高規7.1.2條第款抗震設計時,短肢剪力墻截面的全部縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我問了幾位同行,他們都說這里的全部縱向鋼筋是指邊緣構件的縱向鋼筋與墻身豎向分布鋼筋之和那為什么JQL模塊中短肢剪力墻墻身豎向分布鋼筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,僅僅是邊緣構件按1%或1.2%配置請各位幫我解惑

  • 剪力墻連梁鋼筋配筋率問題

    本人最近在做一高層剪力墻住宅,其中有一問題在困擾著我,在高規(JGJ3-2002)第7。2。26條中對剪力墻連梁縱向鋼筋的錨固長度,箍筋以及腰筋都有了明確的規定,但是對連梁縱向鋼筋的配筋率卻沒有規定,請問哪位同仁能告訴在哪個地方能找到關于連梁縱向鋼筋配筋率的明確依據。

  • 詩說剪力墻的分布筋配筋率

    正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <

  • 淺議剪力墻連梁最小配筋率的計算

    淺議剪力墻連梁最小配筋率的計算

    目前計算高層建筑通常使用計算機,而軟件給出的連梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率計算的,不一定符合強剪弱彎的要求。本文是截選,供參考。

  • 關于剪力墻邊緣構件配筋率問題?

    內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有點誤導的趨勢,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,請那位高手能指點一下??

  • 剪力墻暗柱體積配筋率表格

    自已編的實用暗柱體積配筋率表格

  • 關于短肢剪力墻和剪力墻的最小配筋率

    根據高規7.2.2.5,三四級的時候配筋率不應小于1%,根據高規7.2.117,三四級的時候配筋率不應小于0.25%,為何相差如此大,柱子的縱向最小配筋率也才0.6%,這是什么原因啊

  • 剪力墻、柱、板配筋率知多少?

    剪力墻、柱、板配筋率知多少?

    剪力墻(純剪力墻) 1 剪力墻截面

  • 剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討

    剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討

  • 剪力墻約束邊緣構件配筋率計算軟件

    剪力墻約束邊緣構件配筋率計算軟件

  • 剪力墻構造邊緣構件最小配筋率問題

    剪力墻構造邊緣構件最小配筋率問題

    二級抗震 剪力墻的構造邊緣構件 最小配筋率不是0.6%嗎?《抗規》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%計算呢?

  • 剪力墻約束邊緣構件縱筋最小配筋率

    請問三級剪力墻約束邊緣構件縱筋的構造配筋率是不是都是1.0%?為什么pkpm中剪力墻邊緣構件的構造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我個人的理解是:如果邊緣構件按構造配筋的話,三級是不是按1.0%配就可以了?按還請各位指點下

  • [分享]剪力墻,柱梁板配筋率知道多少?

    [分享]剪力墻,柱梁板配筋率知道多少?

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 新高規7.2.2條第5小條短肢剪力墻配筋率

    1.新高規7.2.2條第5小條短肢剪力墻配筋率是指短肢剪力墻截面全部縱向鋼筋的配筋率嗎?2.那以前廣東省高規補充規定第6.0.3條,短肢剪力墻邊緣構件縱筋配筋率,底剖加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。以前按照廣東省補充規定審圖沒有問題,現在如果按照新高規7.2.2條第5小條那短肢剪力墻墻身鋼筋也很強大.

點擊加載更多

剪力墻配筋率

剪力墻配筋率專題,為您提供剪力墻配筋率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻配筋率 相關的專業交流討論,更多剪力墻配筋率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

pkpm剪力墻

框架剪力墻施工工藝

主站蜘蛛池模板: 成年黄网站色视频免费观看| 99re热| 成人做视频免费| 久久电影精品久久99久久| [国产剧情]麻豆正在播放| ipz在线| 国产精品天仙tv在线观看| 韩国三级视频网站| 毛片永久新网址首页| 普通话对白不戴套在线| 色在线视频播放| 夜夜骑天天操| 久久亚洲精品专区蓝色区| www插插插| 国产在线一区在线视频| 免费污视频在线观看| 三级视频在线观看| 亚洲视频在线看| 伊人久久影视| 国产v视频| 免费看污视频的网站| 色www视频永久免费| 亚洲人与黑人xxxx| 亚洲不卡视频| 福利片一区| 免费a网站| 天天久久| 伊人玖玖| 99热这里只有精品免费| 韩国三级久久精品| 人成精品| 伊人久久大香线焦在观看| [国产剧情]麻豆正在播放| 国产做a爰片久久毛片| 青青青国产视频| 亚洲人成在线精品| 4hu四虎免费影院www| 国产一区亚洲欧美成人| 日本高清视频色| 伊人热久久| 成人国产一区|