《高規》10.2.16-5-(2)抗震設計時,當?shù)撞靠蛑訛?~2層時,l不宜大于2B和24m;當?shù)撞靠蛑訛?層及3層以上時,l不宜大于1.5B和20m;此處,B為落地墻之間樓蓋的平均寬度。此處B如何理解呢? 我的理解:剪力墻之間樓板的寬度,如果樓板連續,那豈不是B=l。徹底暈了。求大神解答。 謝謝大家了!
圖紙簡介: 本工程為剪力墻結構拱17層,圖紙為結構施工部分包括機構設計總說明2張,現澆樓板施工圖,剪力墻施工,柱配筋,樓梯詳圖等 投稿網友: lb19880828 上傳時間: 2013-12-04
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
部分框支剪力墻結構中的落地剪力墻彎矩和剪力調整 序號 等級 部位 彎矩放大系數 剪力放大系數 備注 1 特一級
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因?yàn)閭€(gè)人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本帖最后由 skj12345678 于 2014-3-5 09:49 編輯 大家做轉換層結構的時候有沒有遇到這樣的問題 1、轉換層上一層的剪力墻有時候比上面第二層剪力墻的軸壓比要小。 2、轉換層落地剪力墻上部的剪力墻pkpm為何會判定是短肢剪力墻,見下圖。
建筑為地下1層,上部16層,落地剪力墻結構。模型輸入為3個標準層,第一標準層為地下室頂板層(即建筑1層),第二標準層為建筑2-16層,第三標準層為建筑屋面層。現決定用地下室頂板層作為結構嵌固層。 現在有三個疑問: 1、此時參數定義中的“地下室層數”、“嵌固端層號”該如何填寫? 2、高規3.5.2.2中“對于結構底部嵌固層,該比值不宜小于1.5”該如何理解?在WMASS輸出數據中應該看哪一層、哪一組的剛度比? 3、高規5.3.7中“地下一層與首層側向剛度比不宜小于2”該如何理解?在WMASS輸出數據中應該看哪一層、哪一組的剛度比? 麻煩各位大俠給看看,幫小弟解解這三個疑惑,不甚感激。
抗規6.1.9條疑問,麻煩各位大神解惑:部分框支剪力墻結構是不是所有落地墻都要有端柱,還是只是與框支柱相連的落地墻要設端柱。條文中“框支部分落地墻”的范圍怎么理解?
現手上有一個部分框支剪力墻結構18層,6度區,3層轉換,以前沒做過,看了些別人的圖紙,現在有一個疑惑請高手解答下:框支轉換下部幾層是否執行高規3.5.2.2條?如果不執行,下面幾層位移比是不是很難控制?歡迎大家不吝賜教!!!
記得老規范的時候就有含鋼量從框架--框剪--剪力墻結構是遞增的,可現在和朋友討論,都認為高層直接做剪力墻更省,包括十一二層的小高層,不明白是為什么,就因為剪力的抗震等級提高,要設約束邊緣構件?可約束邊緣構件也只是加強區才設,而剪力墻的軸壓比要求比框架柱更嚴,一片剪力墻差不多就能做兩根柱,設了柱還能減小梁跨,不知道各位同仁怎么看,當然前提是周期位移這些指標均滿足規范要求的前提下
現有某普通剪力墻結構,上部住宅剪力墻長度1.7米,厚度200mm,高寬比大于8,按普通墻設計,底部兩層因商業層高加高,厚度改為250,高寬比小于8,底部兩層是否按短肢墻設計?短肢墻高規定義沒解釋清楚,是從上到下全部大于8,還是局部可以小于8,歡迎討論!