  • 淺析混凝土剪力墻裂縫原因及控制

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

    混凝土剪力墻質量怎么樣?

  • 地下室剪力墻混凝土的裂縫成因與防治措施

    摘 要:本文通過對高層建筑地下室剪力墻混凝土的裂縫成因進行了內外因素綜合分析,提出了防止大構件混凝土裂縫的設計與施工的相關技術措施,并對混凝土裂縫的提出了修補處理方法,從而說明了大構件混凝土裂縫的缺陷是可以事前控制的。 關鍵詞:大構件混凝土;裂縫缺陷;預防與修補 某工程建筑高度99.95米,該工程地上二十八層,地下一層,地下室面積為7145.8m2,地下室底板面標高-5.2米,地下室頂板面標高-0.6~-1.20米。基礎采用錘擊預應力高強管樁基礎,地下室地板厚400mm,由后澆帶劃分為三個區域。地下室承臺和底板于2009年12月上旬開工,三月初頂板澆筑完成。地下室外墻設計厚度400mm,混凝土強度分別為C40和C50(承受上部主樓的地下室外墻為C50)。地下室從一月初至三月初按后澆帶的劃分區域Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ的先后順序施工地下層的外墻、內部剪力墻和頂板,分區的混凝土澆筑完畢后的第十天拆開墻柱的側模,結果發現地下層的剪力墻體出現多條裂縫,特別是與地下層樓梯相交接處的剪力墻處,每一至二米就有一條細裂縫,但未發現貫穿性裂縫。裂縫的寬度一般在0.3mm以上

  • 地下室剪力墻混凝土起皮

    請問各位大俠:我們工地上地下室共一層,高度6.8米,剪力墻和板一次性澆筑完畢,但是在澆完砼之后一個月拆掉模板發現部分剪力墻從上到下都有起皮現象。皮下的混凝土感覺不像是離析,還有強度。各位大俠能否解釋一下這是什么情況造成的?會不會造成結構安全?打砼的時候加水加的挺多砼的型號是C40P10

  • “型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?

    請教各位高手:2010版《高規》第11章,中的“型鋼混凝土剪力墻”,如何建模?1、項目情況:6度地區,乙類建筑,300多米的超高層。2、在PMCAD,中沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”3、在鋼結構中的PMCAD中也沒有辦法直接輸入“型鋼混凝土剪力墻”。

  • 剪力墻墻體裂縫是怎么引起的??!

    一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!

  • 剪力墻和砌體出現裂縫的問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?

  • 剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    剪力墻頂部出現裂縫,如何復核

    本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542

  • 現澆混凝土剪力墻及樓板裂縫防治措施及修補施工方案

    簡要說明:地下車庫結構形式為框架結構,基礎類型為獨立承臺樁基礎,承臺間設拉梁及抗水板;1#樓和3#樓基礎型式為筏板樁基礎,主體結構為剪力墻結構;2#樓基礎型式為獨立承臺樁基礎,主體結構為剪力墻結構;12#、13#、14#、15#樓主體結構為框架結構。文件格式:PDF 文件大小:450 KB

  • 關于混凝土裂縫向大家請教

    我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較

  • 混凝土剪力墻的面外彎矩及抗彎設計

    混凝土剪力墻的面外彎矩及抗彎設計

  • 求救:剪力墻出現豎向裂縫,什么原因?

    31層的剪力墻結構,剪力墻厚度:基礎-4層300厚,4層以上200厚。裂縫出現在樓梯間,墻長5700,幾乎出現在5700的中部,裂縫幾乎貫穿4-9層(目前施工到9層),配筋:第4層水平筋C8@200,豎向筋C10@200;5層及5層以上水平筋C8@200,豎向筋C10@250。同一套圖紙2棟樓同時施工,均出現同樣問題,而且裂縫位置幾乎相同,跪求高手分析原因。

  • 混凝土鋼板剪力墻斜截面計算

    excel計算表格,可用于計算混凝土鋼板剪力墻斜截面承載力

  • 詩說鋼板混凝土剪力墻墻身配筋

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:02 編輯 鋼板混凝土墻身,內應置分布鋼筋。筋間距不大200,4‰率應依遵。 【注釋】4‰:0.4%。率:最小配筋率。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》11.4.15.22017.2.7

  • 關于箍筋加密區及剪力墻豎向裂縫的問題

    一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~

  • 重混凝土剪力墻振搗不密實露筋怎么處理?

    特種結構的重混凝土墻,由于振搗不密實,有幾處露筋了,最大的地方大概250mm長,80mm寬,45mm深。不知道有什么好的處理方法呢?與普通混凝土一樣嗎?若補細石混凝土需要用混凝土界面劑嗎?很遺憾沒有照片上來。

  • 大家有沒有見過剪力墻裂縫

    大家有沒有見過剪力墻裂縫

    不知道大家有沒有見過剪力墻上的裂縫請各位大俠幫忙分析一下剪力墻出現裂縫的原因混凝土強度C50 墻高4.2米多謝各位大俠的指點

點擊加載更多

剪力墻混凝土裂縫

剪力墻混凝土裂縫專題,為您提供剪力墻混凝土裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻混凝土裂縫 相關的專業交流討論,更多剪力墻混凝土裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

落地剪力墻

剪力墻鋼筋怎么算

主站蜘蛛池模板: 欧美伊人久久| 99热首页| 影音先锋中文字幕在线观看| 天天干天天要| 日本在线精品视频| 青青草狠狠操| 欧美中文字幕无线码视频| 久久综合伊人77777麻豆| 韩国三级久久精品| 国内一级一级毛片a免费| 国产一级毛片亚洲久留木玲| 国产片欧美片亚洲片久久综合| 成年人视频在线免费播放| 99精品亚洲| www.日本高清视频| 成人国产第一区在线观看| 成人污视频在线观看| 成人精品在线视频| 成人在线免费观看网站| 成人乱码| 国产成人精品视频免费| 国产精品久久久香蕉| 国产一区亚洲欧美成人| 精品福利一区二区在线观看| 精品久久一| 免费视频毛片| 欧美特黄三级电影aaa免费| 胖熊民工露j| 三级视频在线播放线观看| 午夜小视频网站| 亚洲一个色| 在线久操| 伊人久久影院| 99re热视频在线| 成人免费视频无遮挡在线看| 国产a级特黄的片子视频免费| 国产青青青| 毛片精品| 青青在线香蕉国产精品| 色偷偷亚洲第一成人综合网址| 亚洲国产精品日韩高清秒播|