亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于求剪力墻lc長度,hw取值

    關于求剪力墻lc長度,hw取值

    請教下大神們,如果地下室外墻沒有洞口,hw長度取整個墻體長度嗎,那端部轉角墻lc=0.15hw就是兩三米了。是這樣計算的嗎?

  • 抗震等級為特一級的剪力墻,Lc如何確定

    落地剪力墻截面尺寸為bXh=400x4800,抗震等級為特一級,設防烈度為8度,0.2g,丙類,二類場地.采用C55混凝土,HRB400級縱向受力鋼筋,箍筋HRB335級,那么約束邊緣構件沿墻肢方向的長度LC是如何計算,還是按表7.2.16中一級0.2HW計算嗎,還是按9度一級0.25HW計算?答案一:LC=0.2x4800=960(8度一級)答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一級)

  • 剪力墻邊緣構件Lc計算問題

    剪力墻邊緣構件Lc計算問題

    求解答,這個lc是怎么計算出來的,求詳細計算過程

  • 關于特一級剪力墻約束邊構長度Lc

    如題,特一級剪力墻(如框支剪力墻的底部加強部位墻體)在進行約束邊緣構件設計時,約束邊構長度Lc應如何取值?表7.2.15中未給出?各位大俠怎么看?

  • 請教剪力墻約束邊緣構件Lc取值

    請教剪力墻約束邊緣構件Lc取值

    如下圖非標準剪力墻,左邊節點約束邊緣構件Lc如何取呢?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 剪力墻約束邊緣構件沿墻肢長度Lc的確定

    小弟最近的疑惑!還請各位不吝賜教!在確定L型剪力墻邊緣約束構件沿墻肢長度Lc時!依照實際情況和規范取值為0.1hw,但是非過渡區的長度已經超過了整個Lc的長度!小弟的疑惑就是結構設計的原則是平滑過渡,如果不設置過渡區個人感覺不行。但是Lc的長度到底怎么確定?

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 探索者剪力墻邊緣暗柱lc的問題

    探索者剪力墻邊緣暗柱lc的問題

    本帖最后由 阿斯頓777 于 2014-4-6 16:29 編輯 嘗試埋入不同軸壓比(左,中圖),不埋軸壓比(右圖)我的理解為軟件默認為該方向軸壓比對應的lc,若無軸壓比軟件默認為大于0.4的軸壓比。新手希望大俠指正~

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 剪力墻約束邊緣構件長度lc與其配筋范圍之區別

    《高規》7.2.16條剪力墻約束邊緣構件沿墻肢方向的長度lc與約束邊緣構件縱向鋼筋的配筋范圍(陰影面積)不是同一個東西,前者大于后者,超出部分是什么?如何配筋?是按構造配分布鋼嗎?如果是,那么規范區分lc范圍和陰影面積范圍有何意義呢?這條規范應該怎么理解呢?請指教。[ 本帖最后由 georgexu66 于 2010-12-20 15:11 編輯 ]

  • 《高規》中關于剪力墻約束邊緣構件中lc的問題

    剪力墻的翼墻約束邊緣構件沿長邊的長度,在表7.2.15的注2中:剪力墻的翼墻長度小于翼墻厚度的3倍或短端柱截面邊長小于2倍墻厚時,按無翼墻、無端柱查表;各位大俠們,查表的具體位置在什么地方?謝謝

點擊加載更多

剪力墻lc

剪力墻lc專題,為您提供剪力墻lc相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻lc 相關的專業交流討論,更多剪力墻lc相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

畫剪力墻

怎么布置剪力墻

主站蜘蛛池模板: 国产麻豆精品hdvideoss| 亚洲精品另类有吗中文字幕| 成人国产在线视频| 亚州三级| 国产成人小视频| 成人免费公开视频| 中文字幕亚洲日本岛国片| 亚洲综合久久一本伊伊区| 亚洲电影免费| 亚洲精品网址| 亚洲女成人图区| 亚洲欧美在线观看首页| 亚洲国产视频一区| 亚洲毛片免费视频| 亚洲三区视频| 伊人天天| 青青热久| 亚洲精品在线播放视频| 亚洲一区精品伊人久久伊人| 草久久网| zooslook欧美另类动漫| 福利视频欧美一区二区三区| 国产成人乱码一区二区三区在线| 国产成人一区二区三区高清| 国产欧美日韩网站| 九九视频在线播放| 免费一区二区三区免费视频| 免费视频a| 日本视频色| 亚洲国产高清视频在线观看| 亚洲欧美中文日韩二区一区| 亚洲一区二区视频| 草草伊人| 99re国产视频| 国产成人高清视频免费播放| 国产亚洲人成网站在线观看| 邻居美妇肉蚌| 日本一区二区三区欧美在线观看 | 久久精品a| 99久久er热在这里只有精品16| 福利片一区|