31層的剪力墻結構,剪力墻厚度:基礎-4層300厚,4層以上200厚。裂縫出現在樓梯間,墻長5700,幾乎出現在5700的中部,裂縫幾乎貫穿4-9層(目前施工到9層),配筋:第4層水平筋C8@200,豎向筋C10@200;5層及5層以上水平筋C8@200,豎向筋C10@250。同一套圖紙2棟樓同時施工,均出現同樣問題,而且裂縫位置幾乎相同,跪求高手分析原因。
一級抗震結構按03G101-1有關規定,對框架梁箍筋加密應按2倍的梁高進行加密,而施工現場卻按1.5倍的梁高,或者更少。甲方監理在鋼筋驗收的時候也不說這個問題,我作為施工方,自然也不說。問題是:最近發現剪力墻上面有豎向貫通裂縫(其中有一道剪力墻有三道豎向裂縫),從地下二層開始,一直到作業層都有。想問一下,這個裂縫引起的原因有哪些,與箍筋加密區不足有關系嗎?箍筋加密區不足又會造成怎么樣的后果? 各位高手大蝦們 集思廣益~ 希望有所收獲~
在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?
剪力墻裂縫(完整版)
本帖最后由 yizhihu6767 于 2014-5-10 19:43 編輯 竣工1年后,20層住宅樓頂層。一側山墻(剪力墻)出現豎向裂縫長度同墻高。僅此一道裂縫。
本文來自微信公眾號:施工技巧(sgjq-2020) 一、地下室剪力墻是很容易出現豎向裂縫。 到地下室看一看,經常能看到下圖所示的剪力墻豎向裂縫。
新混凝土規范中有如圖的規定,是不是說剪力墻的豎向鋼筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101圖集上好像是要錯開搭接呢。
一棟地上39層的超高層,剪力墻結構體系,17層打完混凝土后第二天拆墻柱模板,出現模板把墻體表面粘壞,更嚴重的是有三片墻出現嚴重的裂縫,不曉得是什么原因啊?當時氣溫在20+℃啊。僅僅是因為拆模早嗎?請各位大神分析分析啊!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?
幾棟剪力墻塔樓,地下室以上不需后澆帶,地下室連為一體,需設后澆帶,但兩個單元緊貼60m長,剪力墻很密,后澆帶需穿過剪力墻 ,這樣設好不好?
本人有個關于剪力墻復核的問題,一個水庫溢洪閘,閘室下為排架結構,排架柱頂端出現了與豎直方向成30度的裂縫,說明已經剪壞,本人現在就要通過結構計算復核出現裂縫的原因,不知道該如何去做,曾經嘗試過計算斜截面的抗剪承載力,結果比該頂部實際所受剪力大很多,不會出現裂縫,所以在此特請教各位高手幫忙!圖已經穿到上面了QQ:27834542
剪力墻的受力筋是豎向的還是水平向的。請教各位啦
本工程有一電梯井采用剪力墻,施工單位在施工中,豎向鋼筋伸入承臺基礎(基礎板厚1.5M)的長度為抗震錨固長度LaE,但是我在04G101-3圖集(筏形基礎)中第45頁看到 有關墻插筋構造(一)中說明:當基礎板厚小于2米時,豎向鋼筋應插至基礎板底部,支在底部鋼筋上,并設置彎鉤長度為a,06G101-6中第66頁中的墻插筋說明也是和04G101-3一樣的!問我們的老工程師,他說一般施工是伸入基礎長度按錨固長度計算,有些矛盾,由于本人是剛剛出道的,也不是很清楚,請大大蝦們指教!應該怎樣做才是正確的呢? 補充一點,圖紙上說明是按03G101-1施工,但是03G101-1是基礎上部的內容,沒有涉及到基礎內容,而且也沒有墻插筋的相關內容,這樣的話,就是等于沒有了參照。而04G101-3和06G101-6 沒有見設計圖紙的說明! 第四樓和第七樓的圖片是我現場拍的,大家可以看下,其中第四樓的由于角度問題,感覺快要伸入到底部了,實際是伸入差不多65CM (18MM*35D) 七樓的就比較明顯了! 大家多來發表下意見啊!~謝謝了
我現在做的工程地下室的剪力墻有很多豎向列縫,怎么樣才能處理好這些列縫呢? 因為下一步就要回填土了,迫切需要想找個好的辦法來解決啊,防止以后漏水。還有我很疑惑這些裂縫是什么原因造成的呢? 工程現場情況是這樣的:剪力墻厚300MM,長有6000到7500M,橫豎配筋直徑為10,間距150,C45砼。還有剪力墻上有400*1000的梁。裂縫大都在梁下,梁下無暗柱,墻內也無暗梁。還有在施工時工人把梁和墻交接處的水平筋剪斷了且后面沒有加鋼筋。 請前輩幫忙找出裂縫的原因和解決辦法,謝謝。
剪力墻結構常常與暗柱、端柱等約束構件相接,剪力墻第一根豎向鋼筋布置圖集上要求不一致,有些是1/2墻筋間距,有些是小于100,有些是墻筋間距,有些是小于豎向鋼筋間距的最小值。究竟應該怎么布置,請各位發表一下看法。
咨詢:高層建筑中,地下室剪力墻豎向鋼筋為什么要在水平鋼筋外側?從受力方面考慮是什么原因?請各位大師們提供合理的解釋,在此謝謝各位
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
剪力墻身豎向分布鋼筋為HPB300的圓鋼,是否需要設置彎勾,彎勾的角度和長度有什么具體的要求?有什么可以參考的規范嗎?