正在搞一個舊樓改造,原結構體系為變截面無梁樓蓋-剪力墻協同工作體系(設計說明的描述),地上4層。原結構圖中,各層樓板配筋構造都是無梁樓蓋的配筋構造,但是所有框架柱間都設置了框架梁500X500(設計說明描述為寬梁-加強肋),請問這種情況到底是框架剪力墻還是板柱剪力墻?
結構形式已經確定為板柱剪力墻結構,在建模時,剪力墻是輸入墻嗎?剪力墻中洞口要開洞嗎?剪力墻中邊緣構件在建模時要表示出來嗎?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
板柱剪力墻與框筒結構的判別及設計差別
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
《高》第8章題名為“框架-剪力墻結構設計”,但是實際上是“框架-剪力墻”和“板柱-剪力墻”的設計。而且本章內容各條都注明適用“框架-剪力墻”或“板柱-剪力墻”,凡是注明“框架-剪力墻”,并不可用于“板柱-剪力墻”。反之亦然。是這樣嗎?大家的理解如何?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
關于板柱剪力墻結構(無梁樓蓋)的一些資料
那位大俠做過板柱剪力墻結構啊 說說經驗最近要做一個板柱剪力墻結構,以前從來沒做過, 估計是預應力混凝土樓蓋 那么建模的時候應該建什么樣的模型呢也是SATWE,100*100虛梁,彈性樓板嗎 請大家指教啊 拜謝
------------------------------------------------ | 第 6 層配筋、驗算 柱墻活荷載折減系數 0.85 | ------------------------------------------------ ** 節點域抗剪超限 N-C= 3 ( 11)Vjy= -2984. > FFC=0.45*fc*H*B= 1928. ---------------------------------------------------------------------------- ** 節點域抗剪超限 N-C= 4 ( 11)Vjy= -2943. > FFC=0.45*fc*H*B= 1928. ---------------------------------------------------------------------------- ** 節點域抗剪超限 N-C= 5 ( 11)Vjy= -2984. > FFC=0.45*fc*H*B=
http://www.caiguipme.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=35465674&way=4
小弟馬上就要搞一個地上6層,地下1層人防的板柱剪力墻結構車庫,6度區,在建模時遇到幾個疑問,向論壇大師們請教:一、看了中國建筑科學研究院 PKPM工程部關于復雜樓板分析與設計軟件 SLABCAD的演講PPT后,里面提到,對于存在水平作用時,需要建等代框架梁計算水平力對樓板的作用, 另外,采用虛梁加彈性板6,對板柱結構的計算模型更準備,即在進行樓板的應力分析時,可通過設置等代梁來考慮水平力對樓板的作用。而在進行整體結構的分析時,最好采用虛梁加彈性板6. 此內容是否建議,計算指標的時候,用虛梁加彈性板6計算,在計算配筋的時候,用等代框架梁計算,分開兩個模型計算不同內容呢?二、建模中如果建等代框架梁(非虛梁),對結構分析計算指標有何影響?三、在SLABCAD中計算配筋時,參數設置中,計算配筋位置(0柱子邊緣/1柱帽邊緣)兩者取值去何者? SLABCAD說明書中,程序默認取兩端截面在柱子邊緣,此時如果有3,4類柱帽,則板帶配筋計算取柱帽平托板厚度+樓板厚