亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 在satwe看剪力墻彎矩的問題

    在satwe看剪力墻彎矩的問題

    剪力墻的彎矩應該看面外彎矩還是看面內彎矩,還是到別處看呢??

  • satwe剪力墻計算簡圖的意思

    satwe剪力墻計算簡圖的意思

    模型里有一段250寬,1000長的短肢剪力墻,計算結果顯示為如圖,請問這是什么意思啊,其中下面的1.3和5.0都是水平筋。三、構件設計驗算信息N-WC= 74 (I= 1814 J= 1815) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 3.20 aa= 40(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.00 RLIVE= 0.70 混凝土墻-柱 短肢墻 加強區 Nu= -1289. Uc= 0.361 ( 31)M= 100. V= 59. Rmdw= 1.771 ( 1)Mx= 14

  • satwe剪力墻暗柱配筋問題

    satwe剪力墻暗柱配筋問題

    請教高手,SATWE里的剪力墻暗柱配筋我一直搞不懂,請高手參照下圖給解釋一下如何配筋,謝謝!墻厚200,墻長1000.

  • 如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    先聲明下小弟是新手,正在學做高層,現在遇到一個問題,如何根據SATWE計算結果來給剪力墻進行配筋?單位氣氛不好,小弟也看了下,SATWE的技術文件,但是還沒沒弄明白,希望各位大俠出手幫忙,盡量詳細點。假設此樓層是不是加強層,剪力墻厚度為200,問題如下:1.剪力墻下面的“H0.8”根據幫助文件那里說是指Swh范圍內水平分布筋面積,我想問問“Swh范圍內”是不是指SATWE參數設置里面的“墻水平分布筋間距”?同時這個面積是指兩側的吧? 假如是,那根據“H0.8”我配Φ10@200(面積為392,我在SATWE里面設置墻水平分布筋間距為200的),這樣對嗎? 兩側面積加起來低于0.8cm2呀!!! 各位大俠你們覺得該怎么配!2.我找了半天都沒見到豎向分布鋼筋的計算結果面積,我想問是不是剪力墻上面顯示“0”表示暗柱按構造配筋,那么墻的豎向分布鋼筋面積就按照SATWE參數設置里面的“墻豎向分布筋配筋率0.3%進行計算”?計算過程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,這樣那配 Φ12@180(面積為628)這樣對嗎? 或者我的想法是錯

  • satwe剪力墻計算結果,顯示白色

    satwe剪力墻計算結果,顯示白色

    satwe剪力墻計算結果,剪力墻顯示白色,為什么?剪力墻并沒有超筋。

  • SATWE考慮剪力墻平面外剛度嗎?

    一直困擾我的一個問題,SATWE在計算塔樓抗側剛度時是否考慮了剪力墻平面外剛度?SATWE說明書說會考慮,但我經過建模型發現,Y向剛度并沒有考慮X向剪力墻的貢獻,但是當平面外有梁搭接時,梁端有彎矩,我理解是梁端和剪力墻按剛度分配彎矩,如果不考慮剪力墻平面外剛度,平面外梁端彎矩就是0,梁相當于簡支。很糾結,而SATWE又不提供計算過程,郁悶。后來請教一個總工,他說支所以梁端會有彎矩,是因為變形協調導致的,但是SATWE本身不會考慮剪力墻平面外剛度!所以我一開始覺得,SATWE這樣處理是偏保守。但是最近我突然發現,比如Y向兩端剪力墻是T字型的,這樣就相當于T型梁,或工字梁,比矩形梁剛度不是大很多嗎?所以這種情況在計算抗側剛度時,如不考慮剪力墻平面外剛度,計算出來的豈不是不正確?!因為丟了很多剛度,地震作用也丟了很多,安全嗎?請大家指教。

  • 求助satwe剪力墻配筋簡圖的問題

    求助satwe剪力墻配筋簡圖的問題

    H0.8-24.9(雙側/m)什么意思

  • 剪力墻抗震等級在SATWE參數如何填寫?

    我現在做一框支結構,轉換層為三層。50米高,根據高規表4.8.2知:框支框架為2級,底部加強部位剪力墻為2級,非底部加強部位剪力墻為3級,又根據高規10.2.5條框支框架和底部加強部位剪力墻的抗震等級再提高一級。這樣一來,在SATWE的抗震等級參數中該如何填寫?

  • SATWE中剪力墻水平鋼筋如何配?

    SATWE中的計算結果H2.0中這個2.0值是不是水平鋼筋在水平間距范圍內所有的水平鋼筋的值?即一般是2排鋼筋的值,而不是指一側的鋼筋。所以如果間距是150的話,那H2.0就可以配2排12@150.不知道是不是這樣配筋的?如果是這樣,那為什么我顯示出H2.4就是紅色的?表示超筋了?不知道是什么原因變紅。

  • 帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    1. 對于L 型墻,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何計算的,難道沒有考慮墻的作用,是按一根純框架柱計算出來的配筋?

  • 2010版SATWE如何計算剪力墻配筋的

    按照SATWE計算說明,對于高厚比不大于4剪力墻配筋是按柱計算的,2008版SATWE計算以前用特種結構GJ剪力墻截面計算復核,發現截面高度是按網格長度取的。最近用了10版時發現,比如200厚L形剪力墻,長向1700,短向600(網格長度500),對于配筋大的位置復核發現配筋是按截面高度600計算的,但有些地方又覺得不對,不知道2010版SATWE到底如何計算剪力墻的配筋,請各位大俠指點一下

  • SATWE剪力墻邊緣構件配筋問題

    SATWE 文本文件輸出中 第10項 剪力墻邊緣構件數據:(本工程抗震構造措施的抗震等級為二級,框架剪力墻結構) | 第 2 層剪力墻邊緣構件 | ------------------------------ 第 2層 第 1 邊緣構件,數據: 樓層標志:底部加強層 SHADOW_AREA= 2448.0 (cm2) 邊緣構件陰影面積 AS= 2650.8 (mm2) 陰影區構造縱筋面積高規7.2.15-2條 要求約束邊緣構件陰影部分豎向鋼筋構造配筋率二級時不應小于1.0%。按此條規定,本工程陰影區構造縱筋面積應為2448.0(mm2)才對,為何SATWE給出的是2650.8?發現不論約束還是構造邊緣構件,每片墻的構造配筋都比規范規定值大一點,是怎么算出的呢?[ 本帖最后由 jilong_2005 于 2012-10-9 13:14 編輯 ]

  • 新版Satwe短肢剪力墻配筋簡圖問題

    新版Satwe短肢剪力墻配筋簡圖問題

    請大神們幫忙看下新版出現的這個短肢墻配筋簡圖,4-14跟H1.5-6.0中的6.0分別代表什么意思。

  • 短肢剪力墻在SATWE中計算的問題!

    短肢剪力墻在SATWE中計算的問題!

    本工程為10層住宅,6度設防,在SATWE計算中,檢查短肢剪力墻所占底部傾覆力矩的百分比是出現下列的問題. ********************************************************************** 框架柱及短肢墻地震傾覆彎矩百分比 ********************************************************************** 柱及短肢墻傾覆彎矩 墻傾覆彎矩 柱及短肢墻傾覆彎矩百分比 10層 X向地震: NaN NaN NaN % 10層 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 9層 X向地震: NaN NaN NaN % 9層 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 8層 X向地震: NaN NaN NaN % 8層 Y向地震: Infinity Infinity NaN % 7層 X向地震: NaN NaN NaN %

  • SATWE中短肢剪力墻的識別問題

    SATWE中如何識別短肢剪力墻呢,如果是定義的短肢剪力墻結構,當然自動能夠識別.但如果定義的是剪力墻結構那程序還能自動識別嗎?識別出來還能按規范上要求的抗震等級加一級嗎?

  • 純剪力墻未生成satwe荷載

    各位大俠,我用satwe計算的一個純剪力墻結構,但是打開JCCAD的時候里面沒有satwe荷載,是怎么回事啊?很著急啊!謝謝各位!

  • satwe中剪力墻洞口輸入的請教

    本人最近接手一個框支高層,在建模試算后覺得satwe計算的轉換層上下等效側向剛度比有點不對,在此想請教一個問題:建模時剪力墻洞口按節點輸入和按洞口輸入對計算結果有什么影響?對剛度計算有什么影響?

  • 怎樣根據satwe計算結果配置剪力墻箍筋和縱筋

    怎樣根據satwe計算結果配置剪力墻箍筋和縱筋

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

點擊加載更多

剪力墻satwe

剪力墻satwe專題,為您提供剪力墻satwe相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻satwe 相關的專業交流討論,更多剪力墻satwe相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻怎么配筋

怎么看剪力墻

主站蜘蛛池模板: 欧美shineshoejob鞋交| 欧美wwwwww| 俄罗斯人和zzo0| 99视频热| bt 另类 专区 欧美 制服| 999电影免费观看完整版| 污网站免费在线观看| 日本免费在线| 日本在线免费观看视频| 国产乱子精品免费视观看片| 成人免费精品视频| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 日本一区二区视频在线| 人人亚洲| 另类激情亚洲| 国产国语精彩对白在线观看| 成年免费看片在线观看| 污污在线观看视频| 亚洲4kk44kk在线| 欧美精品超清在线播放| 欧美成人免费在线| 欧美性videossex柔术| 日本3级片| 色综合网址| 亚洲高清毛片| 亚洲综合免费| 真实呦女系列| 在线播放国产视频| 91操碰| 亚洲欧美成人| 99爱视频| 成人春色在线观看免费网站| 成人视屏在线| 99久久er热在这里只有精品16| 99这里有精品视频| 国产成人在线精品| 精品中文字幕乱码一区二区| 国产精品久久久久久久久夜色| 车上麻麻用裙子挡着做h| 国产精品情侣自拍| 久久久www免费看片|