亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻施工縫超限如何處理??

    抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??

  • pkpm2010.09.30剪力墻施工縫嚴重超限

    本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服

  • PKPM 剪力墻施工縫抗剪超限怎么復核?

    根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

  • 關于剪力墻施工縫驗算的解釋

    求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake

  • 剪力墻豎向施工縫的留設?

    幾棟剪力墻塔樓,地下室以上不需后澆帶,地下室連為一體,需設后澆帶,但兩個單元緊貼60m長,剪力墻很密,后澆帶需穿過剪力墻 ,這樣設好不好?

  • 【刀哥論項目7】剪力墻施工縫超限處理的更優方法

    【刀哥論項目7】剪力墻施工縫超限處理的更優方法

    剪力墻超限的調整,詳圖第11條。若是施工縫超限,建議附加短筋并上下滿足錨固長度而非提高整體墻的配筋,否則不合理也不經濟。原因如下:1、此處有縫似無縫,縫的留置據施工:施工縫者就是因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。這與現場施工的安排有關系,而規范是按不利的確定的,實際的施工縫并不一定在不利處。2、好鋼用在刀刃處,附加短筋施縫處:施工縫處驗算不過,就在施工縫處附加短筋,只要縫上下滿足相應的錨固長度就可以了。這樣不但用鋼量少,還施工方便,經濟合理。3、縫的抗剪全豎鋼,甲方發怒且浪費:只因為施工縫驗算不過而提高全部豎向鋼筋,會造成很多的

  • 請教大師框架剪力墻結構施工縫驗算超限

    此工程為抗震8度(0.2),第三組,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。麻煩大師們幫幫忙看下,加地下室一共12層。施工縫驗算超限如何調過去啊 第 8 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工縫驗算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------

  • 求助:一級抗震剪力墻施工縫超限,配筋怎么配

    小弟最近做了一個8度區的小高層,出現了這么個情況還強高手指教,情況如題施工縫超限,我在看構件信息的時候發現程序輸出的N是正的但是它帶入公式是按負的計算的,而且我如果手算附件短鋼筋的話剪力墻的配筋應該怎么配?程序里給出的配筋是不是考慮了施工縫超限后的配筋呢? 請各位給指點一下,你們遇到這狀況都是怎么弄的。

  • 剪力墻施工縫驗算示例說明

    剪力墻施工縫驗算示例說明

  • 救命啊!請問剪力墻施工縫驗算不過怎么辦???

    最近手上有個框剪高層,由于建筑關系剪力墻只在樓梯間和端頭布置了剪力墻!計算結果是有很多墻體施工縫驗算超限,請問小弟我該怎么調整?。。§o候高手的指點....THANKS先了!

  • 有關剪力墻豎向施工縫的留設問題

    本工程為框架剪力墻結構,為避免剪力墻施工過程中產生裂縫(一般為收縮形成的豎向通縫),應采取哪種措施?,F在想到幾種措施,如果有其它好的施工措施請各位告知!謝啦?。。。?1、設豎向裂縫,規范中只是對于水平施工縫有留設的要求,對于豎向施工縫的能否留設留設雖然沒有否定,但是怎么留豎向施工縫沒有做出詳細要求;煩請哪位大神介紹下有關標準、規范。 2、混凝土中若加膨脹劑效果如何不能確定,該如何加?

  • 剪力墻厚度不夠怎么施工。

    高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?

  • 這樣的剪力墻如何施工才好?

    這樣的剪力墻如何施工才好?

    如圖:... 如何進行施工工序,以及采用何種施工辦法。

  • 求關于“剪力墻施工縫預留位置”的規范或者標準!

    現在正在施工4座27層的樓房,剪力墻施工縫預留位置的問題上與監理發生了沖突,急切需要一本介紹此問題的規范或者標準解救~~~(監理也拿不出什么規范,我們都是憑自己的經驗說話...)哪位大俠給介紹一本,最好給個連接,謝謝啦?。。?/p>

  • 剪力墻結構中樓梯如何留施工縫

    我監理的一個工程為框剪結構,施工單位想在樓梯間周邊剪力墻采用大模板支撐體系,樓梯休息平臺先不施工。樓梯的施工縫如何處理比較好?

  • 剪力墻施工縫設在什么地方比較好?

    廠房是框架剪力墻結構的,現在要分段澆筑剪力墻,垂直施工縫應該設在什么地方比較好?另外板梁也要和剪力墻、柱分開澆筑,水平施工縫留在暗梁底還是暗梁頂?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 編輯 ]

  • 請教各位關于施工縫超限的問題,急求啊

    本帖最后由 xia199010 于 2014-8-9 20:14 編輯 刪帖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  • 關與剪力墻粉刷施工問題

    我們在做剪力墻粉刷的時候有些地方都有空鼓和開裂.而且一般都是水泥沙漿底層與面層.請問一般這樣的開裂與空鼓是什么引起的,有沒有施工時應要重點注意的事.和好的解決辦法.

  • 框架剪力墻結構學習和施工

    圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18

點擊加載更多

剪力墻施工縫超限

剪力墻施工縫超限專題,為您提供剪力墻施工縫超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻施工縫超限 相關的專業交流討論,更多剪力墻施工縫超限相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

11g101圖集剪力墻

水泥剪力墻

主站蜘蛛池模板: 麻豆自创视频在线观看| 精品久久久99大香线蕉| 成人在线欧美| 国产精品天天影视久久综合网| 国产精品视频视频久久| 国产在视频线在精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 麻豆国产免费看片在线播放| 欧美日韩在线观看免费| 日本美女免费| 亚洲国产成人精品激情| 一区在线观看视频| 亚洲精品视频在线观看免费| 98国产视频| 国产免费a| 免费人成在线观看网站视频| 日韩精品视频在线免费观看 | 成人免费视频一区| 国产一级在线观看www色| 免费国产a| 色久优优 欧美色久优优| 亚洲黄色网址| 三级黄网站| yyyyyy高清成人观看| 国产欧美国产精品第二区| 毛片免费观看网站| 日韩在线视频网站| 一级做a爰片久久毛片免费| 日本精品久久久久中文字幕2| 动漫精品欧美一区二区三区| 久9re热这里精品首页| 人类和动交资源多多着| 亚洲人成在线播放| 国产嫩草影院精品免费网址| 国产 欧美 在线| 免费精品视频在线| 亚洲第一成人影院| 久久亚洲精品成人综合| 国产欧美亚洲精品| 日本a在线播放| 一区二区三区免费在线|