亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于剪力墻的側向剛度的問題

    各位大俠問一下,混凝土剪力墻計算側移剛度的時候連同兩端的柱子一塊計算剛度嗎?還是分開算啊?施老師的復習指導中817頁的算算剪力墻的側向剛度的時候一塊給算了呢!

  • SATWE考慮剪力墻平面外剛度嗎?

    一直困擾我的一個問題,SATWE在計算塔樓抗側剛度時是否考慮了剪力墻平面外剛度?SATWE說明書說會考慮,但我經過建模型發現,Y向剛度并沒有考慮X向剪力墻的貢獻,但是當平面外有梁搭接時,梁端有彎矩,我理解是梁端和剪力墻按剛度分配彎矩,如果不考慮剪力墻平面外剛度,平面外梁端彎矩就是0,梁相當于簡支。很糾結,而SATWE又不提供計算過程,郁悶。后來請教一個總工,他說支所以梁端會有彎矩,是因為變形協調導致的,但是SATWE本身不會考慮剪力墻平面外剛度!所以我一開始覺得,SATWE這樣處理是偏保守。但是最近我突然發現,比如Y向兩端剪力墻是T字型的,這樣就相當于T型梁,或工字梁,比矩形梁剛度不是大很多嗎?所以這種情況在計算抗側剛度時,如不考慮剪力墻平面外剛度,計算出來的豈不是不正確?!因為丟了很多剛度,地震作用也丟了很多,安全嗎?請大家指教。

  • 剪力墻結構 崁固端剛度比

    剪力墻結構 崁固端剛度比主樓首層與 單層車庫有1.65m的高差計算主樓崁固,剛度比計算 是否考慮單層車庫的剛度貢獻,范圍是多少?抗規上有個 錯層大于梁高 應作為開洞處理河南省計算崁固,剛度比可以按照1.5考慮嗎?

  • 開洞對剪力墻剛度及側移的影響

    論文簡介:為了研究剪力墻開洞尺寸及洞口位置對剪力墻剛度及側向位移的影響,介紹了剪力墻等效側移剛度以及在水平荷載作用下墻頂位移的傳統計算方法;通過對不同開洞率及洞口位置的剪力墻進行計算比較,討論了開洞率和洞口位置對剪力墻剛度和側移的影響。得出結論:開洞率的增大使剪力墻的剛度明顯下降,墻頂側移明顯增大,且洞口寬度加大和高度加大時對剪力墻剛度下降和位移增長的趨勢也有一定的差異。

  • 說說剪力墻結構連梁剛度的折減

    本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-14 21:37 編輯 連梁剛度可折減,多至五成非點點。只對抗震起作用,風荷豎載皆不免。參見《建筑抗震設計規范》6.2.13.2《高層建筑混凝土結構技術規程》5.2.12013.11.12

  • 手算剪力墻剛度的一些問題.請指教

    手上的材料是只有電梯井部分布置剪力墻.現在在算的一片墻在1~12層都開了3個規則洞口.但是在第13層和14層.開的是大洞口.這樣算來.按照剪力墻的類別劃分計算,連梁不是規則到頂的.如何簡化計算?我現在想把1~12層算一次 13~14層算一次.然后按高度加權.

  • 剪力墻的布置和合理剛度的討論

    剪力墻抗側剛度和承載力較大,為充分利用剪力墻能力,減輕結構重量,增大剪力墻結構的可利用空間,墻不宜布置太密,使結構具有適宜的側向剛度。問題是什么剛度是適宜的?在承受水平力方面,《高規》第4.6.3條關于最大層間位移角;在承受豎向荷載方面,按建筑平面布置豎向承重構件剪力墻,《高規》7.2.14條只有抗震設計一、二級剪力墻底部加強部位的墻肢軸壓比,那么三、四級和非抗震的墻肢有沒有什么規定。這兩方面是我能想到的剛度最小值的規范依據。如果墻數量過多,會增加地震力,自重。但對于剛度最大值似乎沒有規范限制(歡迎否定指正)。只是有一些統計的經驗資料:剪力墻結構自振周期經驗公式:T1=0.05N(N為地面以上房屋總層數);剪力墻結構樓層單位面積重量標準值13~16KN/m2

  • 剪力墻結構剛度太大的問題?

    一個60米高的剪力墻結構,算出位移角為1/3045,剛度太大,該怎樣調呢?請各位高手指點指點?

  • 剪力墻結構為何兩主軸側向剛度要接近???

    在《新高規》7.1.1規定說,兩主軸側向剛度,看條文說明也沒找到答案。 查資料,側向剛度接近,是不是為了使其自振周期接近啊,跟地震又有何關系?????

  • 請教 EPDA 關于剪力墻剛度折減的問題

    最近在做一個200多米的框架-核心筒結構,需要進行彈塑性時程分析。用EPDA計算過程中,發現參數“剪力墻剛度折減系數”選1(不考慮折減)和0(由程序自動折減)差別很大。如不折減,則計算能通過,彈塑性層間位移角小于1/100,如由程序折減,則計算若干步后,某一樓層剪力墻開裂嚴重,彈塑性位移角達到停機條件,自動停機。而我核心筒外墻上的洞口均是按梁建的,只有內墻電梯門洞洞口按開洞建。按照EPDA使用手冊的說明,如剪力墻無開洞、層數較多且為多跨時,剛度不用折減;如開洞較大且不規則時需考慮折減。個人認為,因核心筒外墻墻厚、墻長及完整性均好于內墻,即使考慮剪力墻開洞后剛度折減,也只應該影響到剛度不大的內墻,而不應該對整體有如此大的影響。請教對EPDA使用熟悉的高手:1、EPDA剪力墻剛度折減系數如何?。咳?時是不是只對開洞的剪力墻進行了剛度折減?2、我這種情況該折減還是不折減?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 剪力墻布置 X向剛度不夠如何優化?

    剪力墻布置 X向剛度不夠如何優化?

    本帖最后由 skyxz_syt 于 2013-6-5 09:33 編輯 這是一棟住宅安置樓,尚處于方案設計階段。整棟33層,層高2.9m。剪力墻布置如圖,(用pkpm計算)X方向剪重比有9層(1-9層)小于規范要求0.8 (抗震等級為3級,設防烈度為6度) 懇請各位大大指教 該如何優化結構布置 萬分感謝 不盡言表!!!

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 關于PKPM上部結構剛度影響及剪力墻考慮剛度

    大家考慮了上部結構剛度影響后,剪力墻考慮高度那一項的數字還需改成0嗎,請問如果不修改默認是10,軟件計算出來的結果是兩項分別取大值還是剛度會重復考慮造成配筋偏???

點擊加載更多

剪力墻抗側剛度

剪力墻抗側剛度專題,為您提供剪力墻抗側剛度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻抗側剛度 相關的專業交流討論,更多剪力墻抗側剛度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

聯肢剪力墻

剪力墻受力圖

主站蜘蛛池模板: 精品视频中文字幕| 久久最新视频| 久久精品这里热有精品| 欧美日韩一区二区在线视频播放 | 99热只有| 精品视频 九九九| 日本在线高清视频| 在线免费观看污网站| 日本久久高清视频| 中文字幕日本在线观看| 伊人精品网| 一区二区不卡不卡一卡| 亚洲一级色| 亚洲一区中文字幕在线观看| 日本欧美大码a在线视频播放 | 亚洲视频在线观| 综合视频网| 日韩精品a在线视频| 97成人免费碰碰碰视频| 99九九精品国产高清自在线| 精品国产中文字幕| 日韩精品视频在线观看免费| 在线免费一区| 国产高清精品毛片基地| 日本aⅴ永久免费网站www| 在线成人观看| 电影天堂在线观看三级| 天海翼在丈夫面前被侵犯| 视频在线观看一区| 亚洲一级在线观看| 1717she精品永久免费视频| 欧美a欧美| 99看片| 国产成人精品免费大全| 国产一级第一级毛片| 免费污的网站| 日本高清精品| 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 三级完整在线观看高清视频| 亚洲成人福利| 三级黄色视屏|