亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架剪力墻抗震等級的確定

    想請問一下這條規范的按框架結構確定指的是1的框架結構還是框架剪力墻中的框架結構?

  • 框架-剪力墻抗震等級確定

    框架-剪力墻抗震等級確定

  • 框架剪力墻抗震等級確定.pdf

    框架剪力墻結構抗震等級如何確定 很好的文章可以參考

  • 框架-剪力墻結構抗震等級確定

    框架-剪力墻結構抗震等級確定

  • 框架和剪力墻的抗震設計

    框架和剪力墻的抗震設計

  • 少墻框架-剪力墻結構的抗震等級

    請教各位大神一個問題:《抗規》6.1.3條1款和《高規》8.1.3條3(條文說明)、4款中關于抗震墻的抗震等級應如何區分理解啊? 中說底層框架部分的傾覆力矩與《高規》中框架部分的傾覆力矩是一致的嗎?Ps:新手發帖,請多關照!{:1_105:}

  • 詩說少量框架的剪力墻結構抗震等級

    少量框架剪力墻,墻之抗等按純墻。框架抗等按框剪,保安經濟已為常。【注釋】少量框架剪力墻:有少數框架的剪力墻結構。純墻:純粹的剪力墻結構。框剪:框架剪力墻結構。保安:保證安全。2016.6.28

  • 關于框剪結構剪力墻、框架抗震等級的確定

    在抗震規范第6.1.3條規定框剪結構在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。換句話說,框剪結構,只有當在基本振型地震力作用下,剪力墻部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,剪力墻才能充分發揮作用,才能稱得上框剪結構,不知這樣理解是否正確,如果是這樣,在pkpm計算結構中如何判斷這一條呢?

  • 框架剪力墻抗震等級確定真題答案

    某18層鋼筋混凝土框剪結構高58米,7度設防,丙類建筑,場地二類,下列關于框架剪力墻抗震等級確定正確的是: A框架三級,剪力墻二級 B框架三級,剪力墻三級 C框架二級,剪力墻二級 D無法確定。 http://co.163.com/forum/content/1769_248715_1.htm給出答案為A我覺得應當是無法確定,請指正。。。

  • 劉喜平框架-剪力墻結構抗震等級確定.pdf

    劉喜平框架-剪力墻結構抗震等級確定.pdf

  • 剪力墻結構僅裙房帶框架的抗震等級?

    6度區70m剪力墻結構高層建筑僅裙房部分有框架柱,請問此結構抗震等級是按框剪(剪力墻三級,框架三級)?還是剪力墻部分按剪力墻結構確定(四級),框架部分按框剪結構確定(三級)?

  • pkpm短肢剪力墻抗震等級

    pkpm2010默認的短肢剪力墻抗震等級提高一級,而我今天和一個兄弟討論的時候,他看了規范新規范上短肢墻抗震等級不再提高了,而是降低了軸壓比限值。二級提高到一級軸壓比正好滿足新規范的要求,但是若是三級提高到二級軸壓比不知道能否滿足新規范0.5的要求,想問問做過的前輩這時怎么處理,人為提高要求嗎

  • 短肢剪力墻抗震等級問題?

    好久沒做剪力墻結構了。最進手上有一短肢剪力墻結構,我參數里選擇了剪力墻抗爭等級為3級,記得以前程序是會自動識別出小于8的短肢剪力墻,然后將其抗爭等級提高1級,也就是是2級,但我查詢結構時,發現短肢剪力墻抗震等級任為3級,這是怎么回事,程序不能自己識別嘛?要人為動手單獨定義為2級嘛?請知道的朋友發發話,謝了

  • 框支剪力墻的抗震等級如何取

    根據《高規》框之剪力墻加強部位是2級,加強部位以上是3級的轉換層加強部位應提高一級,那我輸入二級的話上面層的配筋就不對了輸三級的話加強部位的配筋也不對了,在特殊構件里面改等級的話那所有的構件就都是一樣的等級了,里面有短支剪力墻應該再提高一級那就不能該了,那我因該怎么辦,如果建兩個模型的話,以后計算書怎么辦

  • 關于短肢剪力墻抗震等級的取用

    當剪力墻結構中含有短肢墻時,只要短肢墻抗傾覆彎距占的比例小于40%(施工圖審查部門認可的比例),則可以認為結構體系仍為剪力墻體系(SATWE計算時的選項),并且構造措施仍按剪力墻取用抗震等級,短肢不必提高.這是與天津"天大院"的審查部門溝通后的共識.請大家發表相關意見.

  • 部分框支剪力墻抗震等級的確定

    根據規程10.2.6條,對于部分框支剪力墻的轉換層設置在3層即層以上時,其框支框架、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按照本規程3.9.3和3.9.4的規定提高一級采用,已為特一級時不再提高。我想請教的是轉換層數的確定,包不包括地下室那?還是從嵌固端算起那?規范上沒有很明確的說明啊,還是就是從地上部分算起那。哪位給指點下

  • 剪力墻抗震等級在SATWE參數如何填寫?

    我現在做一框支結構,轉換層為三層。50米高,根據高規表4.8.2知:框支框架為2級,底部加強部位剪力墻為2級,非底部加強部位剪力墻為3級,又根據高規10.2.5條框支框架和底部加強部位剪力墻的抗震等級再提高一級。這樣一來,在SATWE的抗震等級參數中該如何填寫?

  • 關于少量框架柱的剪力墻結構,框架柱抗震等級的疑問

    如題;25層的高層剪力墻結構,在樓梯間有兩根框架柱,底層框架柱所占的傾覆力矩(地震作用下)遠小于10%,依據《高規》8.1.3.1條文解釋,“其中的框架部分按框架剪力墻結構中的框架進行設計,也就是說需要進行剪力調整......”其中并沒有要求框架的抗震等級的問題,而《抗規》6.1.3.1條文說明要求框架的抗震等級可參照框剪結構中的框架,這樣一來框架的抗震等級就是二級了,比剪力墻的抗震等級還高了,問題是框剪結構中剪力墻是第一道防線啊,這個怎么理解比較好呢?

  • 剪力墻結構中的框架梁抗震等級是隨框架還是隨剪力墻

    剪力墻結構中的框架梁抗震等級是隨框架還是隨剪力墻

    剪力墻結構體系中,梁的跨高比大于5的時候按照宜按照框架梁設計詳見《高規》7.1.8 剪力墻開洞形成的跨高比小于5的連梁,應按本章有關規定進行設計,當跨高比不小于5時,宜按框架梁進行設計。而《抗規》規定7度區剪力墻結構25~80米高度抗震等級按照三級,那么65m高的剪力墻結構里面的框架梁是隨剪力墻結構取三級呢,還是按照框架結構或框架剪力墻結構取二級呢,有人要說了,剪力墻結構應該按照剪力墻結構取三級,但是,跨高比大于5的梁為框架梁,并不應該屬于剪力墻體系中的構件(跨高比小于5的梁才應該屬于剪力墻結構體系中的構件---連梁)是否應該按照框架剪力墻結構中的框架取值呢!翻遍了規范,沒有一個明確的條文規定!我做了十幾棟65米高的高層,框剪的和剪力墻結構的都有,梁我已經按照二級做了,也就是按照框架剪力墻結構中的取了二級,現在甲方和我爭論這個問題,要是按照三級的話全部都要用架立筋,我的工作量很大啊!這個問題,我問過幾個總工,有的說按照三級,有的說按照二級,各位高手,大家有沒有規范條文有明文規定的,或者有自己見解的,討論討論!

  • 剪力墻端柱和嵌入框架柱的剪力墻兩種柱子的抗震等級

    剪力墻端柱和嵌入框架柱的剪力墻兩種柱子的抗震等級剪力墻端柱抗震等級同剪力墻 那嵌入框架柱的剪力墻 其框架柱的抗震等級怎么確定?

點擊加載更多

框架剪力墻抗震等級

框架剪力墻抗震等級專題,為您提供框架剪力墻抗震等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架剪力墻抗震等級 相關的專業交流討論,更多框架剪力墻抗震等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

平面剪力墻

剪力墻可以開門洞嗎

主站蜘蛛池模板: 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 综合久色| 亚洲大片免费| 手机看片1024你懂得| 人人狠狠综合久久亚洲| 欧美草比| 欧美成人a人片| 噜噜噜久久久| 免费一级大黄特色大片| 久久精品三级视频| 精品国产欧美一区二区| 精品国产福利在线| 精品一区二区三区亚洲| 韩国免费黄色片| 精品国产免费人成在线观看| 国产一二三区视频| 狠狠干天天爽| 九九香蕉网| 农村夫妇大白天啪啪| 免费看片亚洲| 秋霞电影理伦久久久| 日产精品一二三四区国产| 日韩视频在线观看| 天天综合久久久网| 俄罗斯人和zzo0| 久久亚洲电影www电影网| 久久4k岛国高清一区二区| 国产精品单位女同事在线| 51久久| 爱操在线| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国| 国产普通话对白视频二区| 黄视频网站在线看| 欧美 亚洲 激情| 日本欧美在线| 欧美日韩免费在线| 日韩综合在线视频| 亚洲激情在线视频| 中文版亚洲电影| 九九久久精品国产| 在线免费黄|