請問1、框剪結構中框架柱抗傾覆力矩所占多少比例時可以把結構定義為剪力墻結構?2、如何判定結構是短肢剪力墻結構還是剪力墻結構?
現有一個異形柱框架剪力墻結構的別墅,地上2層,地處8度區,根據異形柱規范,剪力墻抗震等級為一級,根據抗震規范6.5.1規定,剪力墻底部加強區墻厚不應小于200mm且不應小于層高的1/16,現在首層高度為4400,剪力墻無支長度4800,若要滿足層高1/16的要求,那墻厚要做到275,個人認為這樣一個二層的小房子墻厚275好像太厚了,我把墻厚輸成200也能算下來,包括剪力墻的穩定驗算,這樣的話是不是墻厚200也可以???
《高》:剪力墻結構中的剪力墻的設計在7章中有詳細的規定。但是,框剪結構、筒體結構、復雜結構等結構類型中的剪力墻的設計并未在8、9、10章中有詳細的規定。是否認為,都可以按第7章得規定來設計?
各位大哥,請問pkpm生成的剪力墻邊緣構件的端柱配筋是否需要參照一下相應的框架柱配筋,二者取大者?若需要,是用整個邊緣構件配筋比較,還是用框架柱區域內的配筋呢?
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱。對于地震區的框架一剪力墻結構,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近。當無抗震設防要求時,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,這時也允許只設橫向剪力墻,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處。剪力墻作為豎向薄壁柱,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,可避免設置截面尺寸過大的柱子,有利于建筑布置。同時,剪力墻作為主要的抗側力構件,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,有時還有軸向拉力,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,改善墻肢的受力性能。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周圍。上述位置由于樓板的剛度受到削弱,在地震時往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強。同時,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,有利于提高結構抗倒剛度,也不會影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,以利于結構區段的整體抗扭。剪
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
chenh_234@126.com希望大家幫幫我Ｒ是第一次做這種結構,不怎么會,請大家多多指教
已經知道這兩種結構體系的概念,但是現在很多高層住宅下部都會設商業裙房,要求大開間,框剪結構在這種情況下還要設剪力墻嗎?如果不設的話是屬于框架剪力墻還是框支剪力墻?框支剪力墻在抗震方面是不利的,在西安8度設防,還是能見到很多的框支剪力墻,為什么?ps.小弟今年大四,這些最近是做畢設想到的問題
框剪結構中 由于建筑使用要求和甲方的經濟要求,,,剪力墻只是少量的,那么剪力墻和后砌墻接茬的地方設計時都有哪些構造措施啊?知道的給講講唄
框剪結構剪力墻鋼筋綁扎能否跳扎?還是必須滿扎?有什么依據嗎?求大師解答,謝謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 編輯 ]
提 要:剪力墻是框一剪結構的主要的抗側力構件.本文根據框架與剪力墻協調作用、層間位移的限值推導出框一剪結構剪力墻數量的簡化確定方法,以供工程設計時參考。
框剪及剪力墻結構結構布置原則 騰訊課堂免費聽課鏈接:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71
小弟想請教各位大神關于框架,框剪結構剪力墻,柱的布置,主要是拿到一份原始的建筑圖(還沒有布置墻柱),做結構的在布置墻,柱的位置和尺寸的時候考慮到哪些因素,怎樣使墻柱布置得合理?
地下室剪力墻結構暗柱能穿管嗎?DN100的塑料或鑄鐵管,加剛性防水套管,到底能不能穿阿?看到好多圖上都有穿管,問了結構的又說不行,搞不明白了
最近正在做一剪力墻結構的學生宿舍層高3.6m,基礎是樁承臺的(無地下室)樁頂標高-2.350承臺高度800,問題如下:首層高度3.6 墻厚現在取得是200,承臺頂標高-1.600,這樣計算時取首層層高就應該是5.2m,按照《高規》7.2.2條規定 不小于層高的1/20算下來就是260,可是墻厚200應該是不會變了,這樣該如何處理?請各位幫幫小弟!期間問了一下師傅,他說在0.000處作剛性地面首層層高按3.6m算,這里的剛性地面和嵌固端的概念是一樣的么? 還有就是該如何做0.000處,是不是也的像樓面一樣配梁板筋阿?多謝!!
請教各位老師,偶一直沒有弄明白什么叫短肢剪力墻結構,是大部分墻肢長度都在5~8倍厚度的剪力墻結構嗎?那高規又規定高層建筑結構不應采用全部為短肢剪力墻的剪力墻結構,且在抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一震型底部地震傾覆力矩不宜小于結構總底部傾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墻占多少百分比是短肢剪力墻結構,又什么時候是一般剪力墻結構了,麻煩各位老師不吝賜教
我是一名新手,想請教一下:在純剪力墻結構中,在梁平法施工圖中有沒有KL,如果有的話什么情況下是KL,那些情況下是LL,那些情況下是L;另外一些較大的梁中箍筋應不應該用到直徑為12的鋼筋。謝謝前輩的賜教。
畢業后在房地產公司浪費了兩年時間,做結構設計的時間不長,接觸的剪力墻結構不多,沒有做過剪力墻結構的施工圖。自己學習了一下,有幾個問題想請教一下論壇里的高手:規范里規定了剪力墻結構的底部加強部位的高度,但對加強部位應該如何加強語焉不詳,墻厚,強度等級,配筋率等等有沒有什么特別要求?
個人理解是“有若干個H/B=5~8的短肢剪力墻”到底占多少百分比才算是短肢剪力墻結構?版主友情提醒:54樓、56樓有相應的資料可供參考 54樓:短肢剪力墻的定義 56樓:淺析住宅樓工程短肢剪力墻的結構設計
我是還未畢業的菜鳥,在設計院實習。基本都是做框架的,沒做過高層,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手)。7度區,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,譬如鋼筋類別、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!!!!
框剪結構剪力墻結構
框剪結構剪力墻結構專題,為您提供框剪結構剪力墻結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框剪結構剪力墻結構 相關的專業交流討論,更多框剪結構剪力墻結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題