大家如果關注砌體結構的話,就會注意到現在配筋砌塊砌體剪力墻結構才是砌體結構受關注的原因之一,因為它可以抗震,做成高層,但疑問是至今為止未見到過這樣的設計,個人覺得其構造和施工較為復雜,他是不是混凝土剪力墻結構之外一個可選方案呢?它最適用的范圍是哪呢?
本帖最后由 土木結構 于 2013-9-30 20:40 編輯 關于配筋砌塊砌體剪力墻應用的討論 抗規和砌體規范對配筋砌塊砌體剪力墻的適用高度做的規定感覺做18層的純住宅都沒問題,可是現實中為什么沒有或者幾乎很少有配筋砌塊砌體剪力墻的應用? 這樣不是更經濟更節省造價嗎?
請教一下:短墻較多的剪力墻結構,1.邊緣構件的箍筋是怎么配的?2.剪力墻結構和短墻結構的邊緣構件配筋率是否都是1.2和1.0?謝謝了
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-17 22:41 編輯 豎向筋抵抗彎矩,水平筋抵抗剪力。 分布筋內豎外平,非特殊施工莫逆。 2014.12.17<
我有一個問題一直沒弄懂,就是短肢墻與普通剪力墻配筋的問題《高規》上第7.1.2第6點,短肢墻全部縱向鋼筋的配筋率底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1%而《高規》中第7.2.18條剪力墻分布鋼筋的豎向和水平分布鋼筋率一,二、三級抗震設計時不應小于0.25%,就算剪力墻回暗柱的配筋也應遠小于1%,為什么要采用短肢墻結構呢另外,我公司高工說只要短肢剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩小于結構總底部地震傾覆力矩的40%,短肢墻就可以不按短肢墻配筋,而按剪力墻配筋,不知是否正確請各位解惑
我是新手,現做一個底框結構的設計,用的是08版的PKPM,面其只能配出第一層的框架梁、柱的施工圖,底層還設一一道剪力墻想知道怎么能生出其它層梁的配筋圖,和剪力墻的配筋圖?
剪力墻結構satwe后處理組合配筋修改及演算這一項中,一點擊選組合墻就出現錯誤提示,見附圖,請問這是什么錯誤啊
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
03SG615配筋混凝土砌塊砌體建筑結構構造
高規7.2.16規定:2 約束邊緣構件縱向鋼筋的配筋范圍不應小于圖7.2.16中陰影面積,其縱向鋼筋最小截面面積,一、二級抗震設計時分別不應小于圖中陰影面積的1.2%和1.0%并分別不應小于6φ16和6φ14。7.2.17條:3 抗震設計時,構造邊緣構件的最小配筋應符合表7.2.17的規定:二級抗震為0.006Ac和6φ12的最大值。也就是說從構造要求來說:約束邊緣構件的配筋率大約為1%,構造邊緣構件的配筋率大約為0.6%。我現作一個22層的剪力墻(8度,三類土,二級),通過PKPM的SATWE結果總結發現,底部加強區的約束邊緣構件的配筋率基本是1%而加強區以上樓層的構造邊緣構件配筋率基本是0.8%(這是我歸納的數值,也許不太準確)。但我們一位很有經驗的工程師認為這個配筋偏小,而且不知道PKPM的結果是否一定準確,同時我們有參考圖紙配筋率大部分在1.5~1.8之間。我想在此求助一下大家,1剪力墻的配筋結果反映到CAD圖紙上,應與軟件結果有多大的出入;2軟件的結果可不可信,可不可以用。3 墻的配筋是否有經驗值可以參考。
請教各位,我看考試大綱中砌體結構部分,只有配筋磚砌體設計方法的要求,沒有涉及到配筋砌塊砌體,是不是這部分內容考試不要求掌握?
抗震規范第6.4.9條規定抗震墻的墻肢長度不大于墻厚的3倍時,應按柱的要求進行設計,箍筋應沿全高加密。高規7.2.5矩形截面獨立墻肢的截面高度hw/bw不大于3時易按框架柱進行截面設計。請教抗震規范第6.4.9條的規定是否只針對獨立墻肢?對于一個方向為長墻,另外一個方向為短肢(此方向h/b<3)的剪力墻柱的短肢部分是否要按柱配筋?
砌體結構剪力墻的抗震性能研究
請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?
在對于該層梁哪個是邊梁,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,望眾多高手指出哪個是邊梁,謝謝。
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0
剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮?