現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析;2、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3、水泵房的設計。
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
各位同仁,我所管理的40層高層建筑給排水分3個區,設上下4個水箱,目前水存在二次污染的問題,諸位同仁有沒有好的建議可以解決這個問題/歡迎發表見解!
超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,給消防給水系統帶來損害。分析了造成超壓的成因,以及采取的防超壓措施,并對泄壓閥的應用提出具體意見。1 消防給水系統超壓原因 《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。 消防給水系統超壓的原因大致有以下情況: (1)按設計流量選消防水泵,而水泵的流量~揚程曲線較陡直,當消防水泵在小流量運行時會出現超壓。小流量運行指火災初期和消防水
城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接關系到火災撲救的成敗。 1.往高層建筑供水的必要性 高層建筑滅火搶險不易已成為當今火災撲救中的“三難”之一(“三難”是指高層建筑、地下工程、石油化工三種火災),而高層建筑火災的消防給水是滅火的基礎,又是難中之難。 1.1高層建筑盡管立足自救,但是落后自救系統一旦失靈,或自救系統雖可工作但不能滿足使用效能
文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接
最近幾年隨著房地產的興起,我們身邊的高層建筑越來越多,而且大部分使用的是鋼結構的工程,可是鋼結構在我的印象里鋼結構重量較輕,而高層建筑的抗震性是必須要強的,否則會造成可怕的后果,雖然鋼結構有很多優點,但是鋼結構是否能勝任高層建筑呢?山西鋼結構www.sxtywy.com
現開發一酒店。樓高為地面13層+1層塔樓,地下1層。熱水為太陽能+燃?xì)鉄崴鳌K琼斞b太陽能,地下室裝燃氣熱索ˇ宿?層--13層為客房,熱水從地下1層用水泵泵到13層,各樓層要用什么設備才能達到均壓。
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-1 10:24 編輯 【摘要】本文對高層建筑消防給水方式?系統布置及超壓問題,提出了應對策略和可靠性研究措施,旨在為消防設計部門提供價值性資料? 隨著社會經濟的快速發展和城市用地的日趨緊張,高層建筑的興建已成為城市居民建筑發展的趨向所在?高層民用建筑由于火勢蔓延迅速?撲救難度大?火災隱患多?事故后果嚴重,且受到消防車水泵壓力和水帶的耐壓強度等限制,一般不能直接利用消防車從室外消防水源抽水送到高層部分進行撲救,而主要依靠自身的消防給水系統來撲救火災?因此,高層建筑的消防給水系統就顯得尤為重要? 1.高層建筑的消防給水系統 1.1消防給水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?這種供水方式是高層建筑消防給水系統中應用最廣泛的一種方式,它是采用將高位消防水箱置于高層建筑的屋頂
原設計1—6層是市政供水 其余是無負壓 但是太陽能是集供式的,后期計量不方便,所以想改成每戶一個在屋頂,又涉及到往太陽能上打水的問題,給水管想全部使用華亞的熱水管,這樣的話1—11層全部無負壓供水 管道1-6層不加減壓閥可以承受的了嗎?(不考慮壁掛天陽能)
非抗震標準的框筒結構住宅,地下2層地上24層,兩個塔,中間為三層群房,因為地下室下0.5~1米,即為中砂巖層fak=600,可以做獨立基礎嗎,會有什么問題嗎,需要注意什么呢?有經驗的指導一下啊,不勝感激。。。另外是否可以不做沉降縫只做加強帶????
現有一12層小高層住宅的給排水設計,已知該住宅處只有0.3Mpa市政管網,現有以下考慮:1、1—5層用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5層市政直接供水,6—12層建儲水池采用變頻水泵供水,無用水時水泵自動關閉。3、全部設水池—水泵—水箱供水,下層設減壓閥;4、1—5市政直接供水,6層以上采用無負壓給水方式不知道這幾種方案現在哪個用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此謝過。。。。
高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
我想請問一下,高層建筑的給水立管都是通過建筑內的統一管井穿過樓板的,那在被N根給水立管穿過的管井(只有一個井口)應該怎么處理呢?
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
1. 建筑給水系
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-7-15 16:27 編輯 選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價。正確的設計將確保建筑內人們的生命及財產的安全。近幾年來,由于消防設計或施工或管理等各方面的原因,建筑內火災隱患多,消防設施滯后,加上使用者防火意識薄弱,造成火災次數增多,群死群傷嚴重,經濟損失巨大。因此,搞好建筑內特別是高層建筑內的消防給水設計就具有極其重要的作用。目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談膚淺的看法。一、決定消防給水系統給水方式的因素
有一高層建筑群,共7棟樓,進線方式能不能采用低壓380V進線,每棟樓的用電量都蠻大的。甲方說這樣每棟樓就節約建筑面積,可以節約成本。 低壓供電的最遠距離是多大呢? 二類高層是按二級負荷供電吧,里面的消防用電也是二級負荷嗎》 謝謝幫助。
高層建筑使用最普遍的給水方式為
高層建筑使用最普遍的給水方式為專題,為您提供高層建筑使用最普遍的給水方式為相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑使用最普遍的給水方式為 相關的專業交流討論,更多高層建筑使用最普遍的給水方式為相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題