高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮。可以想象得到,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
隨著社會和國民經濟的不斷發展,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,以保證消防用水。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用。針對這種情況,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,而采取在消防泵房內一并做小流量的穩壓
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
1、確定建筑給水引入點(一般為兩點引入)及控制方式[一般為兩閥(閘閥、止回閥各一)一表];2、根據市政給水資料確定采用市政給水余壓供水區間(一般為從建筑地下部分至上部三-四層);3、根據建筑功能分區和用水點資料確定建筑上部生活給水系統分區(一般分區原則為按建筑高度35-60米分區,建筑要求供水等級越高則分區建筑高度越小;另外要考慮相同建筑功能的空間盡量在
摘要:超高層建筑的樓層數較多、垂直度較高、內部結構復雜,人員相對集中,一旦發生火災,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,而為了保障超高層建筑安全,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,采用合理、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計。
給水供應系統沒有固定的形式,設計時根據用戶的要求結合室外給水系統的實際情況經技術經濟比較或采用綜合評判法確定合理最優的供水方式。 建設工程信息設計中,通常采用以下3種方式:由市政管網直接供給;水池→水泵房→屋面水箱→用水點;水池→變頻供水設備/疊壓供水設備→用水點。 采用第一種供水方式系統簡單、投資省、安裝維護便利,可充分利用市政給水管網水壓,節約能源,但由于內部無貯備水量,當外網停水時,將使內部斷水,因此供水可靠性差。采用第二種供水方式,因水池、水箱貯備有一定水量,當停水停電時,可延時供水,因此供水可靠,水壓穩定,但不能利用市政管網水壓,能源消耗較大,安裝維護麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾,且易產生供水的二次污染,另外,由于增加了屋面水箱,相應地增大了結構荷載。采用第三種供水方式,由于水池貯有一定水量,因此供水可靠,設備布置集中,便于維護管理,同時由于變頻供水設備可根據用戶實際用水情況,通過調節水泵轉速或運行
高層建筑給水排水及消防系統設計
1生活給水系統1.1給水分區方式高層建筑采用的給水方式要符合建筑自身用水特點,對供水分區進行合理選擇時,除了考慮用戶自身需要以外,還要和其他專業統一技術經濟相結合分析,以此選擇最合適的給水方案。供水一般分為三個區:分別是高、中、低三個區。高區(19層~32層),適合高位水箱的給水方式,中區(7層~18層),采用變頻調速供水;低區(1層~6層),由市政管網直接供水,利用市政供水壓力。在節省投資的情況下,高區和中區還可采用恒速泵-屋頂水箱給水方式和變頻給水,節能效果也十分顯著。1.2給水管材選用目前,市場上給水管材種類繁多,質量不一,價格差異較大。使建筑工程設計中對管材的選用產生一定的困難。常用的給水管材分為金屬管材、非金屬管材和復合管材三種。(1)金屬管材:室內給水常用金屬管材分為幾下幾種:薄壁不銹鋼、銅管、鍍鋅鋼管等。它的優點為:韌性好,經久耐用,有較好的抗沖擊能力,易操作等。缺點:價格偏高,難以成為廣泛使用的給水管材,只有一些特殊場合和規格較高的地方才能使用。(2)塑料管材:種類較多并且特性各異,如常用的硬聚氯
高層建筑結構分析與設計
建筑面積:6000平方米左右,采用單元獨立式建筑,一梯四戶戶型以兩室一廳為主,平均每戶建筑面積為120平方米左右層數:地上10層,地下一層
文章摘要:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接
工學 > 工程建筑 > 正文淺談高層建筑正壓送風設計 作者:趙忠義 編輯:studa090420 - 論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量、樓梯間與前室應保持的正壓度、前室加壓送風口的形式,等等。只有這些計算因素確定后,才能建立一定的計算模型,進行系統的設計計算。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,提出個人看法,以供討論。 1 關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,都有一致的加壓要求,即應使在火災時,樓梯間壓力>前室壓力>走廊或室內壓力。 所謂正壓度,指防煙樓梯間的防火門、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值。
傳一本經典的書——《高層建筑結構計算與設計》,希望對大家有幫助。
本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 編輯 高 層 建 筑 給 水 系 統 分 區 設 計 探 討王 生 太( 西安市建筑設計研究院,西安 710054)摘要 通過對高層建筑給水系統分區相關規范和設計技術問題的分析探討,認為按《建筑給水排水設計規范》( GB 50015—2003,2009 年版) 進行系統分區設計存在節水但不節能的問題,提出只有科學合理進行系統分區才能達到既節水又節能的目的。關鍵詞 高層建筑 給水系統分區 減壓 節水 節能
對于高層建筑,城市給水管網的水壓一般不能滿足高區部分生活用水的要求,絕大多數采用分區給水方式,即低區部分直按由城市給水管網供水,高區部分由水泵加壓供水。選擇給水方式是高層建筑生活給水系統設計的關鍵,它直接關系到生活給水系統的使用和工程造價。
問題描述:有一高層建筑設計方案,地下兩層,地上網點兩層,網點上住宅31層,網點層高4.2米,住宅層高2.8米,住宅下轉換層0.9米。(樓梯間尺寸是2700*4600
高層建筑給水設計
高層建筑給水設計專題,為您提供高層建筑給水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑給水設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑給水設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子