一幢40層的住宅建筑,主體過半后開始墻體砌筑,期間安排一次結構驗收,隨后開始內墻抹灰,請問砌筑全部完成后最快多久可以完成內墻抹灰,一個半月可以嗎?
用了兩種方法計算樁基承臺。一種是理正軟件用連續梁并去豎向導荷上部荷載進行計算。這種不考慮上部墻作為深梁的作用。另一種是將樁輸入進JCCAD中整體計算。此種方法考慮較為全面11層剪力墻結構地下一層。500樁徑取單樁承載力900,并且承臺梁650*800發現其實JCCAD中算出所有配筋均為構造配筋。而理正計算部分支座處并非構造配筋。個人覺得應該JCCAD為主,部位跨度變大位置用理正核算。適當加大。不知道這種想法對不對。
在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。
高層建筑結構是如何抗風的?<
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!
好東東
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:
高層建筑push-over分析
目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。
我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
請教各位,謝謝!某高層(22層半)商住房中的第16層的上翻梁(上翻梁高度為300mm,其上直接搭接剪力墻。剪力墻厚度為200mm,高為2500mm,長為1500mm)的截面設計厚度為200mm,但施工后的厚度尺寸為185mm。請問這能滿足結構的受力要求嗎?上翻梁厚度的施工誤差在規范里是如何定義的?
小弟初涉高層結構。遇到一幢上部34層,下部2層的高層結構,采用PHC管樁,管樁上采用承臺梁,承臺梁上面是板,同樣的房子,參考了兩家大院的圖。一個是采用的300厚的防水板,采用的是構造配筋;另一個采用的是500厚的板,而且下部用的是18間距200,上部用的是18間距100。承臺梁的配筋也比第一種大很多。答曰500厚的板是為了增加整體的剛度。作為正負0嵌固端,地下室要綜合考慮,不能只靠180mm厚的板就解決了。地下室整體考慮為一個箱體。第一種方式是否會出現問題?第二種方式是否太浪費了?板厚和配筋應該如何取?求教了。
《高規》第3.6.3條中規定:頂層樓板厚度不宜小于120mm,請問如果是高層住宅帶的裙房(商網),只有三層高,裙房的屋面板厚可以采用100mm嗎?
圖紙簡介: 北京某甲級設計院設計高層建筑墻體LED景觀燈設計平面 系統都值得學習一下 很全面 投稿網友: jianeitexiaole 上傳時間: 2013-11-27
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-19 18:52 編輯 鋼混高層建筑,有其適用高度。 只分 A級 B級, 規范表有編錄。
后澆帶需主樓沉降穩定后才能封閉,高層建筑主體結構加二次結構施工周期較長,但周邊基坑需要及時回填請問一下此問題該如何處理?另:高層住宅單層面積約1000多平方,是否需要設置施工縫,如果設置施工縫需要多久后進行封閉
現在城鎮的建筑基本上都是幾十層,以我國現在市政管網的壓力達不到高層建筑壓力的要求,一般情況下市政管網的壓力只滿足4~6層用戶正常用水,所以在這樣的情況下,分區供水就顯得很有必要。供水系統分區豎向分區的必要性,當建筑物的高度很大時,如果給水只采用一個區供水,則下層的給水壓力過大,將會產生下列弊端:(1)水壓過大,龍頭開啟時,水成射流噴濺,影響使用,水量也浪費;(2)水壓過大,水嘴放水時,往往產生水錘,由于壓力波動,管道振動,產生噪音,引起管道松動漏水,甚至損壞;(3)水壓過大,水嘴、閥門等五金配件容易磨損,縮短使用年限,同時增加維修工作量。為了消除或減小上述弊端,高層建筑的高度達到某種程度時,就需要對其給水系統進行豎向分區。豎向分區的依據豎向分區的高度一般以給水系統中最低衛生潔具處最大靜水壓力值為依據。關于這個壓力值,目前國內外尚無統一規定,應根據使用要求、管材質量、衛生潔具零件水壓性能、維修管理條件,綜合高層建筑層數合理安排。住宅、旅館、醫院一般為300~350kpa,辦公樓一