亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防車庫修理間和檢修地溝

    請教一下,第一次做消防車庫,看到規范里有一條:消防車庫應設置一個修理間和一個檢修地溝。修理間應用防火隔墻、防火門與其他部位隔開,且不宜靠近通信室。 想問問,比如設計一個消防車庫有六個車位,是不是設在最盡端的一個車位用防火隔墻和防火門與其他車位分隔開,就可以成為一個修理間?而檢修地溝是不是一定要設在這個修理間內?謝謝!

  • 消防站的消防車庫的相關問題討論

    有2臺消防車,車子就是那種最普通的水罐消防車 請問消防車庫需要多大開間尺寸和凈高?還有 從二樓到一樓消防車庫需要設計什么設施能立馬從二樓到一樓車庫 而不用走樓梯?請高手賜教啊

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 住宅一層獨立車庫的消防?

    請問各位,小弟現在做一個十層樓的住宅的給排水,三單元,每單元兩戶,一層是車庫,車庫是每戶獨立的,要不要設消火栓?我現在是沒有做。謝謝

  • 某車庫消防結算(鵬業軟件)

    05年某車庫消防結算

  • 消防車的供水高度是多少?

    消防車的供水高度是多少?

    請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]

  • 關于消防車荷載的簡化計算

    關于消防車荷載的簡化計算 朱炳寅 2008-12-01 18:19:41 規范明確規定了等效均布荷載的計算原則,但由于消防車輪壓位置的不確定性,實際計算復雜且計算結果有時與規范數值出入很大,對雙向板問題更加突出.為方便設計,并應網友的要求,此處提供滿足工程設計要求的等效荷載計算表(此為博主正在編輯整理的書稿內容),供設計者選擇使用。1.不同板跨時,雙向板等效均布荷載的簡化計算表格表1中列出了在消防車(300kN級)輪壓直接作用下,不同板跨的雙向板其等效均布荷載簡化計算數值,供讀者參考。表1 消防車輪壓直接作用下雙向板的等效均布荷載板跨(m) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 ≥6.0等效均布荷載(kN/m2) 35.0 33.1 31.3 29.4 27.5 25.6 23.8 21.9 20.02. 不同覆土厚度時,消防車輪壓等效均布荷載的簡化計算 不同覆土厚度時,對消防車輪壓等效均布荷載數值的計算可采取簡化方法,考慮不同覆土厚度對消防車輪壓等效均布荷載

  • [請教]關于消防車的等效荷載?

    若再一塊板跨小于2m。覆土厚度為3m的板上,300KN消防車的等效荷載為11.3KN/m,這里的11.3 KN/m是指一輛消防車的等效荷載,因為在覆土大于2.5m后,這達到完全擴散,那么擴散后需要的面積為26.66m2,如果此時在這個面積范圍內,如果有2輛消防車,此時的等效荷載為多少呢?是不是為11.3X2=22.6KN/m呢

  • 地下車庫的消防水池怎樣設消防車取水口?

    請教各位:我現在做一高層住宅群,在地下車庫內設一500方的消防水池,貯存室內、外消火栓用水量。我想知道像這種情況,消防車取水口一般都怎樣做呀?

  • 地下車庫消防的幾個問題

    1.地下車庫的出入口大門是否需要設水幕系統?可否設防火卷簾門,再設冷卻水幕(單排)?2. 地下車庫的消火栓系統和水幕系統可否合并?

  • 關于消防車取水口的設置

    現一個狹長區域(400M*200M),設室外消防水池,由于保護半徑超150M,為避免設兩個消防水池,能否從此池一端引較長連通管(~100M)做一個消防車取水口,這種情況是否允許,有什么限制?哪位曾經做過類似工程,請指點.

  • 底層車庫的干式系統消防聯動

    底層車庫的消防沒設火災報警系統,請問干式系統的聯動應怎么解決,加速排氣裝置的啟閉信號各怎么連接?是一定要設一火災報警器才能解決此聯動問題嗎?

  • 五層住宅底層車庫的消防問題

    六層住宅底層設置車庫,每個車庫只能停一輛車(少于5輛),我認為車庫不用加室內消火栓.但消防部門審查意見中提到要加。不知他們依據的是那一條?真煩人啊!望各位指點!

  • 請問下高手,車庫的消防問題

    汽車庫防火設計規范上規定,設置高壓給水系統的汽車庫、修車庫,當能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓消防給水系統的汽車庫、修車庫,應設屋頂消防水箱,這里小弟有幾點不明白:什么叫高壓給水系統和臨時高壓給水系統,如何來區分,多大的壓力算高壓呢,小弟是暖通專業的,不要見笑,謝謝!

  • 關于地下車庫消防管網的計算?????

    我現在設計的的地下車庫面積超過5000平方米,消火栓管網是成環的,請問怎樣計算管徑啊???需要平差嗎????急啊!!~請幫忙!!~

  • 請教車庫排風(包括消防設計)

    142米的單層汽車庫,寬6米,.每個汽車位一個單間(3.3米一道隔墻),層高3米,地上式.就是住宅小區里,為業主準備的能單獨賣的車庫,不過46個車位連到一起.請問:要做室內消火栓設計么?怎么設?排風需要考慮么?

  • 關于消防車供水壓力問題

    最近有個項目,34層住宅本來我設置的是高低2個區,就在高區設一套水泵接合器(上海允許)但我們公司的一個工程師說低區分區應該根據當地消防車供水壓力來考慮,既消防車供水壓力50m,既我低區只能到8層,其他就算高區了。。原因就是消防車通過水泵接合器供水也要保證供水范圍內的最不利點的滅火所需的壓力請問是不是這樣的?

  • 關于消防車的問題,急急急急急!

    我要做一個煤氣柜體的冷卻水系統(由于是消防局要求做,所以大家就不要討論要不要設置冷卻水的問題了),由于水量大(102l/s),故我設置了7個水泵接合器,同時設置了7個室外消火栓,室外管網的水量是滿足的。這么設置后,就需要消防車從7個室外消火栓取水,送給水泵接合器。現在就有個問題了:消防車上有多少個取水口呢?能否開兩臺消防車來,就能滿足同時吸水要求呢?

  • 一個有關消防車道的問題

    《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎?最遠不大于多少米?

  • 46車庫的消防與主樓是否可以一樣.如圖

    46車庫的消防與主樓是否可以一樣.如圖

    46量車庫按照車庫.停車場設計規范...是按4類防火考慮....可以不上消防的.但它和一個二類高層的辦公樓連接.是否可以看做群房.設置上消防報警呢??

點擊加載更多

消防車庫

消防車庫專題,為您提供消防車庫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防車庫 相關的專業交流討論,更多消防車庫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

消防車道轉彎半徑

消防車道 坡度

主站蜘蛛池模板: 国产黄色a级| 中文字幕免费视频| 亚洲成人福利网站| 日本手机在线视频| 欧美在线高清视频| 欧美视频www| 欧美亚洲性色影视在线| 欧美肥胖老妇| 欧美新片电影网站| 欧美专区亚洲专区| 人人艹人人看| 日韩日批| 五月婷婷啪| 亚洲欧美综合网站| 亚洲系列在线| 伊人网综合在线| 中文字幕美日韩在线高清| 中文字幕人成乱码中国| 毛片免费视频网站| 免费看污视频的网站| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 欧美成a人免费观看| 欧美专区亚洲专区| 色猫成人网| 亚洲国产综合久久精品| 亚洲视频一| 最新欧美大片| 久久九九有精品国产23百花影院| 69堂免费视频精品| www在线观看美女视频| 国产成人夜间影院在线观看| 韩国在线观看日韩| 久久成人综合| 欧美日韩免费看| 日韩亚洲人成在线| 亚洲国产乱码在线精品| 在线播放日本| 久久九九有精品国产23百花影院| 成人动漫中文字幕| 精品免费在线视频| 欧美日韩在线视频一区|