看過不少圖紙。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,有些城市則是消防驗收程序不一樣,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意。但施工圖設計師還是得注意,這是責任問題。往個人方面說,圖紙上簽了自己的名字,一旦小區里出現著火之類的問題,到時候跑都跑不了。搜集的資料有所欠缺,大家可根據自己所在地的規范進行補充。高層(指十層及十層以上的住宅。)建筑消防車道設計要求: 低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米)。1高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2 高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進
為了方便對建筑內的火災進行滅火以及對人員實施救援,低層、多層以及中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,另外中高層住宅的居住區內還宜設有消防登高面。
1、鐵路裝卸設施應設消防車道,消防車道應與站場內道路構成環形,受條件限制的,可設有回車場的盡頭車道,消防車道與裝卸棧橋的距離不應大于80m且不應小于15m。2 、高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會堂,占地面積大于3000m的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。 3、 工廠、倉庫區內應設置消防車道。高層廠房,占地面積大于3000m的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。4 、有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80m。5 、在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6 、可燃材料露天
消防車道:1、低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2、高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。3、供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。4、消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。5、盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。6、穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。7、消防車道與高層
高層民用建筑消防車道設置應符合下列要求: (1)高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防車道。 高層民用建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m. (2)高層民用建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。 (3)供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。 (4)消防車道的寬度不應小于4.0m,消防車道距離高層民用建筑外墻宜大于5.0m,當消防車道上空遇有障礙物時,路面與障礙物之間的凈空不應小于4.00m. (5)盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m.大型消防車的回車場不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。 (6)穿過高層民用建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m.
以下文章來源于消防資源網
以下文章來源于消防資源網
對于11層以下住宅小區,依《建筑設計防火規范》(下稱《防火規范》)第5.1.1條規定可分為兩種情況:1、高層住宅小區(≥27m以上,即10層、11層住宅)2、低、多層住宅小區(<27m住宅,即全部≤9層)高層住宅小區需設消防車道依據《防火規范》7.1.2條可見高層住宅小區: 1、必須保證小區設消防車道(宜設環形消防車道)2、消防車道必須沿建筑長邊,且與消防撲救面結合▼ 高層住宅小區消防車道示意圖多層住宅小區也需設消防車道《防火規范》未要求多層住宅設消防車道,有人誤認為多層住宅小區可以不考慮消防車道,這種看法是錯誤的!原因有以下兩點:1室外消火栓有要求幾乎所有住宅都需設室外消火栓,而室外消火栓必須靠近消防車道(≤2.0m),所以圖圖規范小編認為即便是多層住宅,小區設消防車道也
單、多層民用、工業建筑消防車道的設置要求有哪些? 設置消防車道的目的在于,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻、迅速到達火場,及時撲滅火災。 (1)當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過200m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜超過80m. (2)超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積超過3000m^2的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車道。 建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時。宜設進入內院的消防車道。 (3)工廠、倉庫應設置消防車道,一座甲、乙、丙類J一房的占地面積超過3000m^2時或一座乙、丙類庫房的占地面積超過1500m^2時,宜設置環形消防車道,如有困難,可沿其兩個長邊設置消防車道或設置可供消防車通行的且寬度不小于6m的平坦空地。 高層工。業建筑(高架倉庫)周圍應設置環形消防車道。 (4)供消防車取水的天然水源和消防水池,應設置消防車道。
設置消防車道的目的在于,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻、迅速到達火場,及時撲滅火災。(l)當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過200m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜超過80m。(2)超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積超過3000m^2的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車道。建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時。宜設進入內院的消防車道。
《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎?最遠不大于多少米?
存在心里挺久的疑問,關于消防車道的荷載取值,規范給的等效均布荷載,應該是對板進行計算的。各位在建模的時候,怎么輸入呢?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值?這里面差別差不多2倍,在算梁、柱的時候,這個差別可不是一般的小。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢?
本帖最后由 ranchengwei 于 2014-1-20 09:40 編輯 各位大神: 最近接到個任務,關于地下室頂板消防車道設計,應該如何對覆土的壓實度、土基回彈模量進行取值,車道結構層厚度是否可以參考支路標準,或者更低來設計? 最好能有施工圖和施工說明。。。小弟感激不盡!!
6.0.1街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160m。當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。6.0.2有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。6.0.3有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。6.0.4在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6.0.5超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積大于3000㎡的展覽館等公共建筑,宜設置環形消防車道。6.0.6工廠、倉庫區內應設置消防車道。占地面積大于3000㎡的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500㎡的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消
消防車道(Fire Lane) 指火災時供消防車通行的道路。消防車道是指消防車在實施救火時能夠順利通過的道口,比如公路、小區道路等的路面寬度都必須能夠使消防車順利通過,那么消防車道設計中需要注意哪些呢? 一、消防車道設計規范
1 、單、 多層民用建筑消防車道 (1) 當建筑物的沿街部分長度超過 150m 或總長度超過 220m 時, 均應設置穿過建筑物的消 防車道。 (2) 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間) , 其間距不宜超過 80m。